CV probleempje Vaillant solide VHR combi
Geachte collega,s
Ik heb een probleempje met een Vaillant solide,( 2002 ) deze gaat om de 10 min. een minuut branden ( op CV ) en gaat vervolgens weer uit. Geen storings code's.
Dit doet de ketel terwijl er geen warmte vraag is.
Alle parameters gecontroleerd en de honeywell round ( modulation ) staat onder d20 netjes op 00 en aangesloten op de A-B klemmen.
Graag uw advies.
Ik heb een probleempje met een Vaillant solide,( 2002 ) deze gaat om de 10 min. een minuut branden ( op CV ) en gaat vervolgens weer uit. Geen storings code's.
Dit doet de ketel terwijl er geen warmte vraag is.
Alle parameters gecontroleerd en de honeywell round ( modulation ) staat onder d20 netjes op 00 en aangesloten op de A-B klemmen.
Graag uw advies.
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
probeer voor de gein eens een aan uit hamerthstaat,kijken wat ie dan doet.
succes collega
succes collega
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
of haal eens je kamerthstaat draad los van de print,als ie het dan nog heeft is je mcba stuk zoniet zoek het in de bedrading of kamer thstaat
-
energieservice
- Berichten: 56
- Lid geworden op: 18 feb 2008 20:19
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
@ monteurtje,
Ja heb ik al aan gedacht, maar het bleek niet te helpen.
Kan het zo zijn dat zonder een storings melding deze ketel een defecte ntc of ptc heeft , of dat de driewegklep mischien blijft hangen op zijn ww. stand.
Ik heb niets met deze ketel en heb er maar een op contract en die geeft meteen problemen.
bedankt voor je meedenken
Ja heb ik al aan gedacht, maar het bleek niet te helpen.
Kan het zo zijn dat zonder een storings melding deze ketel een defecte ntc of ptc heeft , of dat de driewegklep mischien blijft hangen op zijn ww. stand.
Ik heb niets met deze ketel en heb er maar een op contract en die geeft meteen problemen.
bedankt voor je meedenken
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
Lichte lekkage warmwater(zijdig) of , binnewerk 3-wegklep(meest voorkomend).succes .
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
Als ie doorlaat naar cv op tap zal ie niet opcv gaan branden hooguit aanslaan op warm waterstand.Maar dat is kijken of je tijdens ww vraag warme cv leidinge krijgt.Maar wat ik uit het verhaal begreep gaat ie branden op cv?!
-
energieservice
- Berichten: 56
- Lid geworden op: 18 feb 2008 20:19
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
Ja klopt, hij gaat branden op CV.
Ik heb een setje sensors besteld en een nieuw binnenwerk voor de drieweg klep, kijken of het dan over is.
bedankt voor de reacties, ik laat het even weten als het opgelost is.
Ik heb een setje sensors besteld en een nieuw binnenwerk voor de drieweg klep, kijken of het dan over is.
bedankt voor de reacties, ik laat het even weten als het opgelost is.
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
met nieuwe sensoren zal het niet opgelost zijn,branden op cv stand gebeurd door warmte vraag,en sensoren meten alleen een delta t.Dus zoek het in kamerthstaat,bedrading of mcba.
succes
succes
-
energieservice
- Berichten: 56
- Lid geworden op: 18 feb 2008 20:19
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
@ monteurtje,
Ja oke de delta T wordt gemeten en als de sensoren goed zijn, dan meten ze juist. Maar wanneer er geen juiste info wordt gemeten dan reageert de automaat hier toch op
De ketel heeft ook een ww warmhoud stand, het kan ook zijn dat de driewegklep blijft plakken.
de storing is er in gekomen nadat de ketel bijgevuld is ( tot 3 bar
) en het overdruk ventiel openklapte. de klant heeft de klep weer dichtgekregen. ( gelukkig voor hem want dat lukt meestal never nooit weer )
We gaan het dinsdag zien. bedankt voor het meedenken
Ja oke de delta T wordt gemeten en als de sensoren goed zijn, dan meten ze juist. Maar wanneer er geen juiste info wordt gemeten dan reageert de automaat hier toch op
De ketel heeft ook een ww warmhoud stand, het kan ook zijn dat de driewegklep blijft plakken.
de storing is er in gekomen nadat de ketel bijgevuld is ( tot 3 bar
We gaan het dinsdag zien. bedankt voor het meedenken
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
als er geen warmte gevraagd word doen de sensoren ook niets,er zit een warmhoud stand op voor ww,dus dan brand ie op ww en niet op cv.Ps de overstort moet je vervangen ivm mogelijke kalkvorming die er voor kan zorgen dat bij overdruk het ventiel niet meer opent met alle gevolgen van dien.Worden de radiatoren warm bij ww vraag?
-
monteurtje
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
hoe is het afgelopen??
-
energieservice
- Berichten: 56
- Lid geworden op: 18 feb 2008 20:19
Re: CV probleempje Vaillant solide VHR combi
Hallo Monteurtje,
Het is eigenlijk heel anders gelopen, bij het plaatsen van een nieuw ligbad wilde de klant meer water.
Dus nieuwe aquapower van Nefit geplaatst en de Vaillant is gedumpt
Klant blij, ik blij.
Bedankt voor je reactie en eh
sorry voor mijn late reactie.
Dus nieuwe aquapower van Nefit geplaatst en de Vaillant is gedumpt
Klant blij, ik blij.