LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] nefit code 2f

Goede of slechte ervaringen met aannemers, installateurs en/of glazenwassers? Geef hier jouw mening.
Engeltje

nefit code 2f

Ongelezen bericht door Engeltje »

Op een combiketel type Nefit HRC 23 uit +/- 1998 komt regelmatig (1 keer per dag) storingsmelding 2f. Al gezocht op internet, er wordt steeds gesproken over de stromingssensor die dan waarschijnlijk kapot/vervuild is. Maar waar zit die bij dit type ketel? Hebben hele ketel afgezocht, maar we zien nergens een sensor die erop lijkt (op andere plaatjes zag ik een vrij grote sensor AAN/UIT met een soort lepeltje). Wel zitten er op de ketel +/- 6 sensoren die lijken op temperatuurvoelers. Als ik ze lostrek komt bij bijna allemaal de melding "temperatuur buiten bereik" op. Alleen bij de sensor op het inkomende koude leidingwater (naar vaatje toe) gebeurt er wat anders: Als ik stekker van de sensor lostrek komt fout melding 2f niet meer, warm water toevoer doet het dan weer maar verwarming huis niet. Als ik sensor doormeet meet ik bij geen stroming +/- 3kOhm, als ik warm water kraan in de douche open zet, loopt weerstand op naar ongeveer 12kOhm. Weet iemand waar deze sensor voor is, hoe hij werkt en of ie kapot zou kunnen zijn ivm storing 2f?

Gast

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door Gast »

Vraag dit even op Klusidee.nl succes

skyliner

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door skyliner »

als het een nefit ecomline betreft, zou het een goed idee zijn om de aanvoer,retoursensor en safetysensor te laten vervangen. je zou ze ook per stuk kunnen laten vervangen, maar de kans dat de codes terugkomen is aanwezig .

sto monteur

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door sto monteur »

zorg er ook voor dat er genoeg radiator kranen open staan.
2f is een temperatuur storing (doorstroom probleem )

arie33

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door arie33 »

ik heb dezelfde type nefit als u denk ik. nefit ecomline economy hrc23vt.
kan een doorstromingsprobleem zijn,dus checken of er wel voldoende radiatoren openstaan. Als er overal thermostaat kranen op de radiatoren zitten,moet er een bypass ingebouwd worden of van 1 radiatorkraan de thermostaatknop afhalen. Werkt dit alles niet,dan de aanvoer en safetysensor vervangen. Safetysensor zit links in de wisselaar ingebouwd( gaan 2 zwarte draadjes een sensor in,zit zeskant 17mm op) en de aanvoersensor zit rechts boven de pomp( niet de sensor vlak boven de pomp indezelfde leiding als de pomp,want dat is de retour sensor.)
succes !!

van bladel
Berichten: 3
Lid geworden op: 06 jul 2005 10:38

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door van bladel »

engeltje, ik had ook problemen met mijn nefit turbo, 3 jaar op rij de sensoren stuk met meldingen van 2u en 2f
2 keer de sensoren laten vervangen, en daar had ik de derde keer geen trek meer in.
Ik ben toen de installateur gaan bestoken met e-mails omdat er op de sensoren 2 jaar garantie zit.
Na 4 mailtjes eindelijk een telefoontje met de vraag waar dan de oplossing gezocht moest worden
Mijn antwoord bij Nefit.
Ik had de klacht met foutcodes, en oplossingen uitgeprint voor de monteur.
Deze las het verhaal, liep naar de ketel en haalde de kap eraf, verwisselde de stekkers van de aan- en afvoersensor, en vertelde me toen dat het over was.
Naar nu blijkt dus dat de sensoren inderdaad na 4 jaar gebruik van de ketel stuk waren, maar de monteur heeft allebei de sensoren er tegelijk uitgehaald en bij het monteren de stekkers verwisseld.
Rood moet boven.
Bij deze dus eens een pluim uitgedeeld aan nefit.
Bedankt ik kan na 3 jaar weer eens lekker lang warm douchen

royco
Berichten: 77
Lid geworden op: 25 okt 2005 20:43

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door royco »

heren heren, bel een Nefit dealer in de buurt, deze leest de 3 sensoren uit en kijkt of ze nog alledrie naar behoren functioneren. Is dit het geval zoekt hij naar een oorzaak die in de installatie zit. Zo niet het geval, vernieuwd hij de betreffende sensor. Alledrie ineens vervangen is de grootste onzin die bestaat Skyliner...

skyliner
Berichten: 56
Lid geworden op: 13 jul 2005 18:43

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door skyliner »

al zo vaak gehad dat als je de ene hebt vervangen, dat binnen de kortste keren de andere het begeeft, en zeker de toestellen van 1996 tot 1998........royco.

royco
Berichten: 77
Lid geworden op: 25 okt 2005 20:43

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door royco »

waar jij het over hebt is een serie SIKA sensors geweest. Daar heeft elke dealer een mailing over ontvangen met de betreffende serienummers. ALs je bedenkt dat een sensor ongeveer 35 euries kost is er iemand niet blij mnet jou als je ze alledrie 'voor de zekerheid' vervangt. De klant of je baas. Maar.....ik moet je toegeven,,je bent er wel vanaf.

berna
Berichten: 154
Lid geworden op: 29 sep 2005 21:37

Re: nefit code 2f

Ongelezen bericht door berna »

Gewoon goed kijken wat de storing was / is, stook het toestel op en kijk wat er gebeurt. En, meten is weten, dat kan ook gewoon met een multimeter. Het grootste probleem is echter dat de meeste LOODGIETERS al bijna bij de besten horen als ze die meter AAN kunnen zetten, ermee meten kunnen ze bijna geen van allen. Alle installateurs hebben destijds bericht gehad over een serie minder goede sensoren. Ze kregen er zelfs geld voor van Nefit als men deze verving. De sensoren werden door Nefit gratis geleverd. Dat er heel veel installateurs gewoon te beroerd voor waren om deze service aan hun eigen klanten aan te bieden is niet de schuld van Nefit. Deze "vervang-actie" is inmiddels al weer een paar jaar geleden, dus er vissen er vermoedelijk nog heel wat achter het net, maar dat is helaas de schuld van hun installateur.
Daarnaast worden er heel wat sensoren ten onrechte uitgewisseld, vaak is dit pure onkunde van de installateur. De toestellen geven perfect aan waar de storing zit, maar dan moet men misschien wel even LEZEN in de installatie-instructie, want daar staat alles in. Maar ja lezen zijn de meesten al net zo slecht in als in meten.
De Groeten