LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Afgelopen week rook ik een sterke gaslucht in de ruimte waar de CV kachel is geplaatst. Gelijk de gastoevoer afgesloten en de storingsdienst gebeld.
De volgende ochtend constateerde de monteur, dat de wartel (moer) van de aansluiting van de gasleiding op brander helemaal los lag. Hij lag onder in de kachel. Volgens de monteur hebben wij geluk gehad, want de kachel is begin september door de installateur helemaal nagekeken en er zijn een aantal onderdelen vervangen. Bovendien was de pakking van de deksel van de condensbak verkeerd gemonteerd en lekte. De heleboel had de lucht kunnen invliegen.
Kan ik de installateur aansprakelijk stellen en moet ik dit melden bij de gasleverancier??
De volgende ochtend constateerde de monteur, dat de wartel (moer) van de aansluiting van de gasleiding op brander helemaal los lag. Hij lag onder in de kachel. Volgens de monteur hebben wij geluk gehad, want de kachel is begin september door de installateur helemaal nagekeken en er zijn een aantal onderdelen vervangen. Bovendien was de pakking van de deksel van de condensbak verkeerd gemonteerd en lekte. De heleboel had de lucht kunnen invliegen.
Kan ik de installateur aansprakelijk stellen en moet ik dit melden bij de gasleverancier??
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Parrap schreef: ↑17 dec 2018 22:57Afgelopen week rook ik een sterke gaslucht in de ruimte waar de CV kachel is geplaatst. Gelijk de gastoevoer afgesloten en de storingsdienst gebeld.
De volgende ochtend constateerde de monteur, dat de wartel (moer) van de aansluiting van de gasleiding op brander helemaal los lag. Hij lag onder in de kachel. Volgens de monteur hebben wij geluk gehad, want de kachel is begin september door de installateur helemaal nagekeken en er zijn een aantal onderdelen vervangen. Bovendien was de pakking van de deksel van de condensbak verkeerd gemonteerd en lekte. De heleboel had de lucht kunnen invliegen.
Kan ik de installateur aansprakelijk stellen en moet ik dit melden bij de gasleverancier??
Ik zou dit zeker melden bij het installatiebedrijf waar de monteur in dienst is die het onderhoud heeft gedaan.
En u wilt hem aansprakelijk stellen voor de kosten van de storingsmonteur?
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Zo wie zo het bedrijf waar de monteur werkt officieel inlichten, verder is er niks gebeurt dus wat kan u verder doen ?
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
De wartel onder in de ketel? Daar heeft hij dan sinds het onderhoud in september gelegen, want hij kan alleen van de leiding als die echt helemaal los is.Parrap schreef: ↑17 dec 2018 22:57Afgelopen week rook ik een sterke gaslucht in de ruimte waar de CV kachel is geplaatst. Gelijk de gastoevoer afgesloten en de storingsdienst gebeld.
De volgende ochtend constateerde de monteur, dat de wartel (moer) van de aansluiting van de gasleiding op brander helemaal los lag. Hij lag onder in de kachel. Volgens de monteur hebben wij geluk gehad, want de kachel is begin september door de installateur helemaal nagekeken en er zijn een aantal onderdelen vervangen. Bovendien was de pakking van de deksel van de condensbak verkeerd gemonteerd en lekte. De heleboel had de lucht kunnen invliegen.
Kan ik de installateur aansprakelijk stellen en moet ik dit melden bij de gasleverancier??
Dus sinds september zat de gasleiding zo'n beetje in de aansluiting van de brander gestoken, zonder afdichting? En dan ruikt u na een maand of drie pas een gaslucht?
Ik kan me het niet voorstellen.
Nog een vraag: Verhelpt uw installateur die het onderhoud doet (en "een aantal onderdelen heeft vervangen" geen storingen?
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Om de buis kan je wellicht ook onderin de ketel komen.Erthanax schreef: ↑18 dec 2018 14:11De wartel onder in de ketel? Daar heeft hij dan sinds het onderhoud in september gelegen, want hij kan alleen van de leiding als die echt helemaal los is.
Dus sinds september zat de gasleiding zo'n beetje in de aansluiting van de brander gestoken, zonder afdichting? En dan ruikt u na een maand of drie pas een gaslucht?
Ik kan me het niet voorstellen.
Nog een vraag: Verhelpt uw installateur die het onderhoud doet (en "een aantal onderdelen heeft vervangen" geen storingen?
losgetrild en naar beneden gevallen?
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Dat zou ook kunnen. Maar los trillen? En lang voordat die koppeling zes slagen is losgetrild, is hij allang niet meer gasdicht. Elke keer dat de ketel aanslaat gaat de gasklep open. Dan duurt het toch geen drie maanden voor je ineens een sterke gaslucht ruikt?
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
wat is het merk en type ketel?
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Tot zover snap ik het nog, maar vraag me alleen af hoe ts de "schade" concreet krijgt.
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Het zou kunnen, maar ik vrees dat het helemaal niets zal zeggen, gasverbruik verschilt per jaar, ik kwam vorig jaar opeens 200 m3 hoger uit, dat voelde ik wel. Heb toen veel lopen klooien met domotica en combinatie met de kachel schakelen. Was geen succes. Maar veroorzaakte wel 10% meer verbruik. Oftewel, het verbruik van vorig jaar zegt niets over het verbruik dit jaar. Proberen er uit te komen met de installateur is veel beter, er is (gelukkig) geen aantoonbare schade.Hypo63 schreef: ↑19 dec 2018 16:00Lijkt mij van wel, zeker als er een groot verschil in gebruik is ten opzicht van de vorig jaarafrekening, Een kleine afwijking zal inderdaad moeilijker bewijsbaar zijn. Uiteraard spelen ook ander factoren een rol zoals een wijziging van de gezinssamenstelling of aangebrachte isolatie.
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
In plaats van naar de cijfertjes op de gasmeter te kijken, zou ik allereerst blij zijn dat de boel niet in de lucht gevlogen is
Lowieze
en Annemieke67
vinden dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Ik blijf het een vreemd verhaal vinden. Zo'n knelmoer komt niet zomaar een aantal volledige omwentelingen los zodat hij onder in de ketel terechtkomt. Dus wekenlang een loszittende gasleiding, zonder iets te ruiken en zonder explosie? Een installateur doet het onderhoud, maar als er iets mis is bel je een "storingsdienst"? Mysterie, mysterie.
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Doet dat er toe? Denk je dat TS alles verzint? Of dat hij het zelf heeft veroorzaakt? Ik snap je wantrouwen niet.Erthanax schreef: ↑19 dec 2018 19:00Ik blijf het een vreemd verhaal vinden. Zo'n knelmoer komt niet zomaar een aantal volledige omwentelingen los zodat hij onder in de ketel terechtkomt. Dus wekenlang een loszittende gasleiding, zonder iets te ruiken en zonder explosie? Een installateur doet het onderhoud, maar als er iets mis is bel je een "storingsdienst"? Mysterie, mysterie.
Klinkt erg aannemelijk voor mij. Onderhoud werd niet goed uitgevoerd. Kan gebeuren. (Mag niet, maar kan toch.)
Maar enige schade die ik zie is de rekening van de storingsdienst. (Welke wel of niet van hetzelfde onderhoudsbedrijf kan zijn.) Deze rekening mag naar het onderhoudsbedrijf, welke nog eens een bloemetje mag nasturen.
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
K2p, wilt u het echt weten?
- Nee, ik geloof niet dat een wartel van een gasaansluiting uit zichzelf helemaal loskomt. - Nee ik geloof niet dat een gasleiding die zonder fatsoenlijke afdichting in de brander is gestoken pas na drie maanden zodanig gaat lekken dat het te ruiken is.
- Ik vind het vreemd (maar niet onmogelijk) dat iemand verschillende bedrijven belt voor onderhoud en voor storingen.
- Ik vind het een beetje vreemd (maar niet onmogelijk) dat die storingsdienst pas de volgende dag komt als er een sterke gaslucht wordt gemeld. TS vond het vermijden van een spoed- of avondtoeslag misschien belangrijker dan verwarming of veiligheid.
- Mijn wantrouwen is gebaseerd op wat ik lees.
U heeft gelijk dat mensen, dus ook onderhoudsmonteurs, fouten maken, soms ernstige. Een gasleiding niet vastgezet, het zou inderdaad kunnen gebeuren. Maar dat merk je niet pas na drie maanden. Dit is wel iets anders dan "onderhoud niet goed uitgevoerd, kan gebeuren."
Wat er echt aan de hand is weet ik ook niet. Misschien was er "gewoon" een acute lekkage en heeft de storingsmonteur de installateur zwart willen maken. Misschien wilde TS reacties uitlokken met een spannend topic. Er zijn vaker geheel verzonnen topics geweest, wat dat betreft kijk ik nergens meer van op.
Hopelijk reageert TS nog met aanvullende informatie. Ik laat me graag overtuigen door goede argumenten. Mocht blijken dat ik het mis heb, dan bied ik natuurlijk mijn verontschuldigingen aan, zo ben ik ook wel weer.
- Nee, ik geloof niet dat een wartel van een gasaansluiting uit zichzelf helemaal loskomt. - Nee ik geloof niet dat een gasleiding die zonder fatsoenlijke afdichting in de brander is gestoken pas na drie maanden zodanig gaat lekken dat het te ruiken is.
- Ik vind het vreemd (maar niet onmogelijk) dat iemand verschillende bedrijven belt voor onderhoud en voor storingen.
- Ik vind het een beetje vreemd (maar niet onmogelijk) dat die storingsdienst pas de volgende dag komt als er een sterke gaslucht wordt gemeld. TS vond het vermijden van een spoed- of avondtoeslag misschien belangrijker dan verwarming of veiligheid.
- Mijn wantrouwen is gebaseerd op wat ik lees.
U heeft gelijk dat mensen, dus ook onderhoudsmonteurs, fouten maken, soms ernstige. Een gasleiding niet vastgezet, het zou inderdaad kunnen gebeuren. Maar dat merk je niet pas na drie maanden. Dit is wel iets anders dan "onderhoud niet goed uitgevoerd, kan gebeuren."
Wat er echt aan de hand is weet ik ook niet. Misschien was er "gewoon" een acute lekkage en heeft de storingsmonteur de installateur zwart willen maken. Misschien wilde TS reacties uitlokken met een spannend topic. Er zijn vaker geheel verzonnen topics geweest, wat dat betreft kijk ik nergens meer van op.
Hopelijk reageert TS nog met aanvullende informatie. Ik laat me graag overtuigen door goede argumenten. Mocht blijken dat ik het mis heb, dan bied ik natuurlijk mijn verontschuldigingen aan, zo ben ik ook wel weer.
Laatst gewijzigd door Erthanax op 19 dec 2018 22:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Annemieke67
vindt dit leuk
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Het bewijst letterlijk niets.Hypo63 schreef: ↑19 dec 2018 16:00Lijkt mij van wel, zeker als er een groot verschil in gebruik is ten opzicht van de vorig jaarafrekening, Een kleine afwijking zal inderdaad moeilijker bewijsbaar zijn. Uiteraard spelen ook ander factoren een rol zoals een wijziging van de gezinssamenstelling of aangebrachte isolatie.
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Waar eindigt aannemelijk maken…..en begint bewijzen?
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Maar bij 50 of 100 euro weggestroomd gas, zou ik er ook geen halszaak van maken.
Maar indien het jaarverbruik ineens 10 keer hoger is.... Een dergelijk verschil is niet toe te schrijven aan normale verbruiksfluctuaties
Maar indien het jaarverbruik ineens 10 keer hoger is.... Een dergelijk verschil is niet toe te schrijven aan normale verbruiksfluctuaties
Re: Sterke gaslucht in ruimte met CV-kachel
Als je jaarverbruik 10x hoger is door weggelekt gas, dan was het huis al lang de lucht in gevlogen door al het gas dat in die ruimte ophoopt.. bewijzen dat er een lek is geweest lijkt me dan mosterd na de maaltijd.
Erthanax
en moederslink
vinden dit leuk