LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Tonzon vloerisolatie
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
@ Chcomelk: 19 of 20 graden en pas sinds een dag of 4-5
Re: Tonzon vloerisolatie
Ieder zijn eigen mening Jan maar ik vind 19 graden wel aan de frisse kant zowiesoJanTinusPlukvet schreef:@ Chcomelk: 19 of 20 graden en pas sinds een dag of 4-5
ook voor het vocht wat je nu in huis krijgt.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
19 graden is niet fris, zeker niet als je bezig bent. Bij een avondje bankhangen zet ik m meestal op 20 of 20,5 graden.
Ik heb het, buiten de koude voeten om, niet snel koud.
Vocht heeft weinig te maken met de temperatuur in huis, wel met ventilatie. Als alles potdicht zit heb je al snel een vocht (en/of schimmelprobleem).
Het huis is kurkdroog (een oud huis krijg je nooit potdicht). heb nooit last van beslagen ruiten, ook niet in de keuken.
Ik heb het, buiten de koude voeten om, niet snel koud.
Vocht heeft weinig te maken met de temperatuur in huis, wel met ventilatie. Als alles potdicht zit heb je al snel een vocht (en/of schimmelprobleem).
Het huis is kurkdroog (een oud huis krijg je nooit potdicht). heb nooit last van beslagen ruiten, ook niet in de keuken.
Laatst gewijzigd door JanTinusPlukvet op 14 okt 2012 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tonzon vloerisolatie
Jan Tinus heeft het verder nooit koud, Chocomelk, dus zal deze temperatuur voor hem voor de rest van zijn lichaam wel genoeg zijn. Ik zelf heb het stervenskoud altijd wat betekent: 22º (ja, dat maakt Eneco heel blij). Het is zo persoonlijk, vooral met mijn reuma handjes. Nou ja, een doodshemd heeft geen zakken, ik ga geen kou lijden, ik hoef geen kou te lijden, dus besef dat ik behoorlijk bevoorrecht ben.
Re: Tonzon vloerisolatie
Je hebt gelijk Ternomin de temperatuur is voor ieder anders, de ene
vind dit prettig en de ander weer dat prettig.
Maar ook ik maak de energieleverancier erg blij ieder jaar.
vind dit prettig en de ander weer dat prettig.
Maar ook ik maak de energieleverancier erg blij ieder jaar.
-
- Berichten: 6897
- Lid geworden op: 23 mar 2010 23:14
- Locatie: Tussen andere kruiden! Behalve onkruid ;-)
Re: Tonzon vloerisolatie
Zo anders ik wel,ik zet cv altijd hoog,anders stram in alle botten,komt man thuis,in shirtje die gaat haast van zijn graadje zo warm hiihihi...tja uh ...
Mannen hebben het volgens mij toch al minder snel koud in lichaams temp?
Althans die van mij wel...geen koude voeten maar de rest wel,kou trekt overal in,vandaar hier alles aangepakt...
20.5 is voor nig koud brrrrr...maar goed...hoop dat het gaat werken tinus!!!
Mannen hebben het volgens mij toch al minder snel koud in lichaams temp?
Althans die van mij wel...geen koude voeten maar de rest wel,kou trekt overal in,vandaar hier alles aangepakt...
20.5 is voor nig koud brrrrr...maar goed...hoop dat het gaat werken tinus!!!
Re: Tonzon vloerisolatie
Wij hebben de heer Plukvet naar aanleiding van zijn discussie de volgende open brief gestuurd
Het spijt ons dat het aanbrengen van ons vloerisolatie systeem niet direct het effect heeft gehad dat u kennelijk had verwacht. Daarom hebben wij de installateur gevraagd te onderzoeken of een en ander conform de bedoeling is aangebracht. Inmiddels heeft hij ons bericht dat dit wel het geval is, maar dat u de verwarming niet aan heeft gehad.
Wij zijn ervan overtuigd dat zodra het echt koud gaat worden en u de verwarming wel aanzet, u zult merken dat de warmte sneller beneden is, de vloer warmer en het binnenklimaat gelijkmatiger. Mocht u na de eerste vorstperiode er nog steeds van overtuigd zijn dat ons systeem bij u niet werkt, dan zullen wij een eigen inspecteur sturen. Indien ook hij vaststelt dat het systeem goed is aangebracht, dan zullen wij met een thermische camera uw woning komen onderzoeken. Daarvoor moet het wel buiten koud zijn en binnen de verwarming aan zijn, zodat de warmtestromen zichtbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hierbij onafhankelijke derden uitnodigen, bijvoorbeeld iemand van de redactie van TROS-Radar.
Misschien dat het interview dat is afgenomen door het Duurzaam Bouwloket [ http://goo.gl/saqPH ] uw eventueel nog bestaande twijfel over de werking van ons systeem kan wegnemen. Naast vele anderen is ook de heer Jules Coenen uit Den Haag overtuigd van de werking van dit systeem en nodigt iedereen, dus ook u, uit een kijkje te komen nemen in zijn woning/kruipruimte. Indien gewenst kunt u telefonisch een afspraak met hem maken.
Bijgaand nog een foto [ http://goo.gl/QeRk5 ] die wij hebben gemaakt bij een onderzoek naar een eerdere klacht over koude voeten ondanks TONZON Vloerisolatie. Op deze foto is te zien dat de onderkant van de stoelpootjes kouder is dan de vloer. Dit is het gevolg van een koude luchtstroom die wordt veroorzaakt door de afkoeling van de kamerlucht bij het grote enkelglas. Het zal duidelijk zijn dat wanneer een dergelijke koude luchtstroom langs je enkels gaat, de kans op koude voeten behoorlijk veel groter is, ook al is de vloer warm.
Het spijt ons dat het aanbrengen van ons vloerisolatie systeem niet direct het effect heeft gehad dat u kennelijk had verwacht. Daarom hebben wij de installateur gevraagd te onderzoeken of een en ander conform de bedoeling is aangebracht. Inmiddels heeft hij ons bericht dat dit wel het geval is, maar dat u de verwarming niet aan heeft gehad.
Wij zijn ervan overtuigd dat zodra het echt koud gaat worden en u de verwarming wel aanzet, u zult merken dat de warmte sneller beneden is, de vloer warmer en het binnenklimaat gelijkmatiger. Mocht u na de eerste vorstperiode er nog steeds van overtuigd zijn dat ons systeem bij u niet werkt, dan zullen wij een eigen inspecteur sturen. Indien ook hij vaststelt dat het systeem goed is aangebracht, dan zullen wij met een thermische camera uw woning komen onderzoeken. Daarvoor moet het wel buiten koud zijn en binnen de verwarming aan zijn, zodat de warmtestromen zichtbaar gemaakt kunnen worden. U kunt hierbij onafhankelijke derden uitnodigen, bijvoorbeeld iemand van de redactie van TROS-Radar.
Misschien dat het interview dat is afgenomen door het Duurzaam Bouwloket [ http://goo.gl/saqPH ] uw eventueel nog bestaande twijfel over de werking van ons systeem kan wegnemen. Naast vele anderen is ook de heer Jules Coenen uit Den Haag overtuigd van de werking van dit systeem en nodigt iedereen, dus ook u, uit een kijkje te komen nemen in zijn woning/kruipruimte. Indien gewenst kunt u telefonisch een afspraak met hem maken.
Bijgaand nog een foto [ http://goo.gl/QeRk5 ] die wij hebben gemaakt bij een onderzoek naar een eerdere klacht over koude voeten ondanks TONZON Vloerisolatie. Op deze foto is te zien dat de onderkant van de stoelpootjes kouder is dan de vloer. Dit is het gevolg van een koude luchtstroom die wordt veroorzaakt door de afkoeling van de kamerlucht bij het grote enkelglas. Het zal duidelijk zijn dat wanneer een dergelijke koude luchtstroom langs je enkels gaat, de kans op koude voeten behoorlijk veel groter is, ook al is de vloer warm.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
Resumé:
Juni 2012 vloerisolatie aangebracht van het merk/systeem Tonzon.
Half september de eerste koudere dag (overdag 16 en avond 10 graden) en direct kramp in mijn voeten. iets wat ik in de winters ervoor ook had als ik geen schoeisel droeg.
Half september mijn beklag gedaan omdat ik toen koude voeten had bij de eerste wat koudere dag.
Daarop is de directeur van het installatiebedrijf (Energiegarant) langs geweest om te kijken of zijn medewerkers de isolatie goed hadden aangebracht. Dit was het geval volgens hem.
Vervolgens heeft Tonzon contact met mij gezocht (zie bovenstaand bericht).
Zij gaven mij het advies om langer door te stoken, dan zou de isolatie zeker beter werken.
Vervolg:
Inmiddels zijn we enkele maanden verder en blijf ik last houden van koude voeten. ook in de dagen rond kerst waarin meerdere dagen achter elkaar is doorgestookt wegens vrije dagen. Overdag/avond 19/20 graden, 's nachts staat de thermosstaat op 15 graden.
Daarop rond 6 januari een mail gestuurd aan Tonzon.
Vandaag de 8e namen ze telefonisch contact met me op.
Zij willen een medewerker van hun langs laten komen om te zien of de isolatie inderdaad goed is aangebracht.
Als dit het geval is (en daar twijfel ik niet aan) worden er 2 banen losgehaald voor een week.
Hij doet dat bewust een week later zodat er dan goed een verschil is te meten op stukken vloer waar de isolatie nog wél zit en daar waar de 2 banen zijn losgehaald. ik zou dat ook aan de voeten moeten merken.
Merk ik geen verschil nemen ze een thermografische camera mee om een een inspectie uit te voeren.
Uiteraard herstellen ze banen bij het 2e bezoek is mij verteld.
Wat de resultaten zullen zijn weten we natuurlijk nog niet.
De heer van Tonzon kon uiteraard nog geen uitspraken doen wat er dan voor actie volgt als blijkt dat het systeem inderdaad niet/nauwelijks werkt (in mijn huis). het kan natuurlijk ook zo zijn dat de isolatie wel werkt, maar dan kan er gekeken worden wat er aan koude luchtsromen te doen is en waar die vandaan komen.
Wél leek hij meelevend te zijn en er ook écht iets aan te willen doen. Dat is alvast een pluspunt want veel bedrijven laten je zowiezo drijven in de modder.
Ik ben al blij dat ze zoveel moeite willen doen om uit te zoeken wat de oorzaak is.
Wordt over ca. 2 weken vervolgd .....
edit: taalfouten
Juni 2012 vloerisolatie aangebracht van het merk/systeem Tonzon.
Half september de eerste koudere dag (overdag 16 en avond 10 graden) en direct kramp in mijn voeten. iets wat ik in de winters ervoor ook had als ik geen schoeisel droeg.
Half september mijn beklag gedaan omdat ik toen koude voeten had bij de eerste wat koudere dag.
Daarop is de directeur van het installatiebedrijf (Energiegarant) langs geweest om te kijken of zijn medewerkers de isolatie goed hadden aangebracht. Dit was het geval volgens hem.
Vervolgens heeft Tonzon contact met mij gezocht (zie bovenstaand bericht).
Zij gaven mij het advies om langer door te stoken, dan zou de isolatie zeker beter werken.
Vervolg:
Inmiddels zijn we enkele maanden verder en blijf ik last houden van koude voeten. ook in de dagen rond kerst waarin meerdere dagen achter elkaar is doorgestookt wegens vrije dagen. Overdag/avond 19/20 graden, 's nachts staat de thermosstaat op 15 graden.
Daarop rond 6 januari een mail gestuurd aan Tonzon.
Vandaag de 8e namen ze telefonisch contact met me op.
Zij willen een medewerker van hun langs laten komen om te zien of de isolatie inderdaad goed is aangebracht.
Als dit het geval is (en daar twijfel ik niet aan) worden er 2 banen losgehaald voor een week.
Hij doet dat bewust een week later zodat er dan goed een verschil is te meten op stukken vloer waar de isolatie nog wél zit en daar waar de 2 banen zijn losgehaald. ik zou dat ook aan de voeten moeten merken.
Merk ik geen verschil nemen ze een thermografische camera mee om een een inspectie uit te voeren.
Uiteraard herstellen ze banen bij het 2e bezoek is mij verteld.
Wat de resultaten zullen zijn weten we natuurlijk nog niet.
De heer van Tonzon kon uiteraard nog geen uitspraken doen wat er dan voor actie volgt als blijkt dat het systeem inderdaad niet/nauwelijks werkt (in mijn huis). het kan natuurlijk ook zo zijn dat de isolatie wel werkt, maar dan kan er gekeken worden wat er aan koude luchtsromen te doen is en waar die vandaan komen.
Wél leek hij meelevend te zijn en er ook écht iets aan te willen doen. Dat is alvast een pluspunt want veel bedrijven laten je zowiezo drijven in de modder.
Ik ben al blij dat ze zoveel moeite willen doen om uit te zoeken wat de oorzaak is.
Wordt over ca. 2 weken vervolgd .....
edit: taalfouten
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
Het is twee weken later. De fabrikant van Tonzon is vorige week geweest. Een zeer beleefde man op leeftijd die onder de vloer is gekropen om te kijken hoe de leverancier de isolatie heeft aangebracht. Tevens heeft hij 1 strook verwijderd om een week later met een warmtecamera te meten of de isolatie werkt.
Een week later kwam 'de man met de camera'. Er was inderdaad duidelijk vanuit de woonkamer te zien waar de strook was verwijderd. Er is dus wel een isolerend effect.
De man merkte op dat de inspecteur van vorige week had aangegeven dat de isolatie niet zo netjes was aangebracht door de leverancier, Energiegarant. Ook was er een stuk vergeten te isoleren ter hoogte van de voormalige schouw.
Het bedrijf zal daarop worden aangesproken. Zij dienen de isolatie op aangeven van de fabrikant te herstellen en het vergeten stuk alsnog te isoleren.
Hij vertelde me ook dat de meeste klanten zich rechtstreeks bij hen aanmelden en dat zij dan de isolatie uitbesteden aan andere bedrijven. De werkzaamheden van die bedrijven worden periodiek gecontroleerd/gekeurd waardoor er een garantie is op goed uitgevoerd werk.
Ik had mij rechtstreeks bij een leverancier aangemeld en dus waren mijn gegevens niet bekend bij Tonzon. Zij konden pas in aktie komen na mijn klacht. Deze opmerking van hen is begrijpelijk en ik waardeer dan ook de moeite die ze wilden doen.
'de man met de camera' meette ook ter hoogte van mijn thermosstaat, die in de woonkamer op ca. 1.50 mtr hoogte hangt.
Het vreemde was dat de warmtecamera daar een temperatuur aangaf van 17,5 graad, terwijl de thermostaat meer dan 19 graden aangaf. Ik had ook een losse thermometer nabij liggen en ook deze gaf 19 graden aan.
Een afwijking die ik dan ook vreemd vind. Hierop heb ik gewezen en laten zien. Er werd geen specifiek commentaar op geleverd.
De inspecteur gaf mij te kennen dat de koude voeten aan mijn stookgedrag ligt. Ik stook te zuinig, aldus de inspecteur.
Daardoor zou de isolatie niet goed werken.
Ook dat vind ik toch ietwat vreemd overkomen. Ik stook al jaren niet hoger dan 19 à 20 graden.
Dus met de vloerisolatie, die juist een besparing moet genereren, moet ik harder/meer stoken om de isolatie goed zijn werk te laten doen??? Dat vind ik een vreemde.
Na enige tijd nam de man ook een foto van onze beide voeten. Daarop was duidelijk te zien dat de mijne flink kouder waren dan die van de man, ondanks dat ik schoenen aan had en de hele middag binnen was geweest.
Buiten vroor het 1-2 graden. De man was van buiten gekomen. Je zou dan denken dat zijn voeten kouder zouden moeten zijn dan die van mij.
Tonzon geeft aan dat zij geen garantie geven op het verhelpen van klachten m.b.t. koude voeten en dat dit ook op hun site staat (Ik heb het in ieder geval vooraf niet zien staan). Dit zal best zo zijn, maar feit is dat de reacties van klanten die juist roepen dat zij géén koude voeten meer hebben en dat het allemaal zo comfortabel aanvoelt, veel prominenter op de site staan vermeld.
Tevens is er geen klantenreactie te vinden die zegt dat hij nog steeds koude voeten heeft (maar eventuele wel een energiebesparing heeft op zijn gasrekening)
Wellicht dat daar nu verandering in komt.
Hieronder de reactie van Tonzon ná het huisbezoek:
Geachte heer xxx,
Hierbij het resultaat van de gisteren uitgevoerde inspectie naar aanleiding van uw koude voeten klacht, samengevat in een PDF>> .
De PDF heb ik ook als bijlage toegevoegd. Ik heb het verslagje neutraal en anoniem gehouden.
Indien u aanleiding ziet voor verbeteringen/correcties dan hoor ik dat graag, zo niet dan zal ik het in deze vorm naar de wethouder van de gemeente Den haag sturen.
Mijn conclusie is dat u best koude voeten kunt hebben, maar dat dit niet geweten kan worden aan onze vloerisolatie. Deze is weliswaar slordig aangebracht, maar blijkt desondanks weldegelijk te voldoen. De oorzaak moet mijnsinziens gezocht worden in uw zuinig stookgedrag.
Energiegarant zal nu zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een en ander te kunnen herstellen en verbeteren, tenzij u nog een secound opinion wilt laten uitvoeren.
In het vertrouwen dat wij hiermee de klacht naar aanleiding van uw koude voeten naar behoren hebben behandeld,
verblijf ik,
Met vriendelijke groet
TONZON BV
Kortom: heeft u koude voeten en denkt u aan vloerisolatie? Buiten de eventuele besparing die het p uw energierekening geeft (dat moet nog blijken op mijn afrekening) is het geen reden om daarom uw vloer te isoleren. Het is geen garantie dat de koudeklachten verminderen of verdwijnen.
De PDF met onderzoeksresultaten vind u hier: http://goo.gl/scnuZ
Nu dus nog afwachten wanneer de installateur contact opneemt om het vergeten stuk alsnog te doen en de niet netjes afgewerkte stukken te herstellen. Dit zal op korte termijn gebeuren aldus Tonzon.
Een week later kwam 'de man met de camera'. Er was inderdaad duidelijk vanuit de woonkamer te zien waar de strook was verwijderd. Er is dus wel een isolerend effect.
De man merkte op dat de inspecteur van vorige week had aangegeven dat de isolatie niet zo netjes was aangebracht door de leverancier, Energiegarant. Ook was er een stuk vergeten te isoleren ter hoogte van de voormalige schouw.
Het bedrijf zal daarop worden aangesproken. Zij dienen de isolatie op aangeven van de fabrikant te herstellen en het vergeten stuk alsnog te isoleren.
Hij vertelde me ook dat de meeste klanten zich rechtstreeks bij hen aanmelden en dat zij dan de isolatie uitbesteden aan andere bedrijven. De werkzaamheden van die bedrijven worden periodiek gecontroleerd/gekeurd waardoor er een garantie is op goed uitgevoerd werk.
Ik had mij rechtstreeks bij een leverancier aangemeld en dus waren mijn gegevens niet bekend bij Tonzon. Zij konden pas in aktie komen na mijn klacht. Deze opmerking van hen is begrijpelijk en ik waardeer dan ook de moeite die ze wilden doen.
'de man met de camera' meette ook ter hoogte van mijn thermosstaat, die in de woonkamer op ca. 1.50 mtr hoogte hangt.
Het vreemde was dat de warmtecamera daar een temperatuur aangaf van 17,5 graad, terwijl de thermostaat meer dan 19 graden aangaf. Ik had ook een losse thermometer nabij liggen en ook deze gaf 19 graden aan.
Een afwijking die ik dan ook vreemd vind. Hierop heb ik gewezen en laten zien. Er werd geen specifiek commentaar op geleverd.
De inspecteur gaf mij te kennen dat de koude voeten aan mijn stookgedrag ligt. Ik stook te zuinig, aldus de inspecteur.
Daardoor zou de isolatie niet goed werken.
Ook dat vind ik toch ietwat vreemd overkomen. Ik stook al jaren niet hoger dan 19 à 20 graden.
Dus met de vloerisolatie, die juist een besparing moet genereren, moet ik harder/meer stoken om de isolatie goed zijn werk te laten doen??? Dat vind ik een vreemde.
Na enige tijd nam de man ook een foto van onze beide voeten. Daarop was duidelijk te zien dat de mijne flink kouder waren dan die van de man, ondanks dat ik schoenen aan had en de hele middag binnen was geweest.
Buiten vroor het 1-2 graden. De man was van buiten gekomen. Je zou dan denken dat zijn voeten kouder zouden moeten zijn dan die van mij.
Tonzon geeft aan dat zij geen garantie geven op het verhelpen van klachten m.b.t. koude voeten en dat dit ook op hun site staat (Ik heb het in ieder geval vooraf niet zien staan). Dit zal best zo zijn, maar feit is dat de reacties van klanten die juist roepen dat zij géén koude voeten meer hebben en dat het allemaal zo comfortabel aanvoelt, veel prominenter op de site staan vermeld.
Tevens is er geen klantenreactie te vinden die zegt dat hij nog steeds koude voeten heeft (maar eventuele wel een energiebesparing heeft op zijn gasrekening)
Wellicht dat daar nu verandering in komt.
Hieronder de reactie van Tonzon ná het huisbezoek:
Geachte heer xxx,
Hierbij het resultaat van de gisteren uitgevoerde inspectie naar aanleiding van uw koude voeten klacht, samengevat in een PDF>> .
De PDF heb ik ook als bijlage toegevoegd. Ik heb het verslagje neutraal en anoniem gehouden.
Indien u aanleiding ziet voor verbeteringen/correcties dan hoor ik dat graag, zo niet dan zal ik het in deze vorm naar de wethouder van de gemeente Den haag sturen.
Mijn conclusie is dat u best koude voeten kunt hebben, maar dat dit niet geweten kan worden aan onze vloerisolatie. Deze is weliswaar slordig aangebracht, maar blijkt desondanks weldegelijk te voldoen. De oorzaak moet mijnsinziens gezocht worden in uw zuinig stookgedrag.
Energiegarant zal nu zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een en ander te kunnen herstellen en verbeteren, tenzij u nog een secound opinion wilt laten uitvoeren.
In het vertrouwen dat wij hiermee de klacht naar aanleiding van uw koude voeten naar behoren hebben behandeld,
verblijf ik,
Met vriendelijke groet
TONZON BV
Kortom: heeft u koude voeten en denkt u aan vloerisolatie? Buiten de eventuele besparing die het p uw energierekening geeft (dat moet nog blijken op mijn afrekening) is het geen reden om daarom uw vloer te isoleren. Het is geen garantie dat de koudeklachten verminderen of verdwijnen.
De PDF met onderzoeksresultaten vind u hier: http://goo.gl/scnuZ
Nu dus nog afwachten wanneer de installateur contact opneemt om het vergeten stuk alsnog te doen en de niet netjes afgewerkte stukken te herstellen. Dit zal op korte termijn gebeuren aldus Tonzon.
Laatst gewijzigd door JanTinusPlukvet op 19 jan 2013 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Tonzon vloerisolatie
Ze handelen de klacht dus wel netjes af. Dat is positief.
Dat de foto een lagere temperatuur aangeeft dan de thermostaat komt waarschijnlijk doordat de foto niet de luchttemperatuur laat zien, maar de temperatuur van de muur waarop de thermostaat gemonteerd is. Die muur is natuurlijk een stuk(je) kouder dan de lucht.
Heeft hij een foto van jullie voeten gemaakt of van jullie schoenen? Een foto van je schoenen zegt nl. niet zo veel, dat zal vooral laten zien wie de schoenen aanheeft waarin de meeste warmte verloren gaat. Bovendien kan dat aan de bovenkant weer heel anders zijn dan bij de zolen.
Dat de foto een lagere temperatuur aangeeft dan de thermostaat komt waarschijnlijk doordat de foto niet de luchttemperatuur laat zien, maar de temperatuur van de muur waarop de thermostaat gemonteerd is. Die muur is natuurlijk een stuk(je) kouder dan de lucht.
Heeft hij een foto van jullie voeten gemaakt of van jullie schoenen? Een foto van je schoenen zegt nl. niet zo veel, dat zal vooral laten zien wie de schoenen aanheeft waarin de meeste warmte verloren gaat. Bovendien kan dat aan de bovenkant weer heel anders zijn dan bij de zolen.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
Dat zou zomaar eens de juiste verklaring kunnen zijn!kweenie schreef:Ze handelen de klacht dus wel netjes af. Dat is positief.
Dat de foto een lagere temperatuur aangeeft dan de thermostaat komt waarschijnlijk doordat de foto niet de luchttemperatuur laat zien, maar de temperatuur van de muur waarop de thermostaat gemonteerd is. Die muur is natuurlijk een stuk(je) kouder dan de lucht.
hij heeft een foto gemaakt van de voeten IN de schoenen,...dus beiden (aan de bovenkant)kweenie schreef:Heeft hij een foto van jullie voeten gemaakt of van jullie schoenen? Een foto van je schoenen zegt nl. niet zo veel, dat zal vooral laten zien wie de schoenen aanheeft waarin de meeste warmte verloren gaat. Bovendien kan dat aan de bovenkant weer heel anders zijn dan bij de zolen.
Re: Tonzon vloerisolatie
dan heeft hij dus een foto gemaakt waarop je alleen kunt zien hoe goed de schoenen isoleren... Want zo'n warmtefoto laat alleen de temperatuur aan de oppervlakte zien.hij heeft een foto gemaakt van de voeten IN de schoenen,...dus beiden (aan de bovenkant)
Net als dat een warmtefoto van de vloer niet laat zien hoe koud de kruipruimte is, maar hoe koud het vloeroppervlak is. Koudere vloer (of kouder schoenoppervlak) betekent niet dat de kruipruimte (je voet) daar kouder is, maar dat er meer warmte door de vloer verloren gaat, of dat er minder warmte door je schoenen verloren gaat.
-
- Berichten: 6897
- Lid geworden op: 23 mar 2010 23:14
- Locatie: Tussen andere kruiden! Behalve onkruid ;-)
Re: Tonzon vloerisolatie
ben wel blij dat er wel naar jullie klacht gekeken wordt en veel gedaan wordt!
om eerlijk te zijn ik vind 20 graden ook koud hoor,en al helemaal met dit weer
misschien bent u wel een kouwelijke type,ik wel,ik heb het altijd koud...altijd en mijn man die loopt gewoon in een shirtje ik een dikke trui en kachel hoor,zegt genoeg...
misschien moet u de kachel toch maar graadje hoger zetten....
maar dat terzijde dat ie u beslissing! maar ja koude voeten is ook niks...
echt vind het wel fijn dat er toch geholpen wordt en er nog aan gewerkt gaat worden en ja dan helaas meer kan er niet?
dan houd het op...toch?
succes
om eerlijk te zijn ik vind 20 graden ook koud hoor,en al helemaal met dit weer
misschien bent u wel een kouwelijke type,ik wel,ik heb het altijd koud...altijd en mijn man die loopt gewoon in een shirtje ik een dikke trui en kachel hoor,zegt genoeg...
misschien moet u de kachel toch maar graadje hoger zetten....
maar dat terzijde dat ie u beslissing! maar ja koude voeten is ook niks...
echt vind het wel fijn dat er toch geholpen wordt en er nog aan gewerkt gaat worden en ja dan helaas meer kan er niet?
dan houd het op...toch?
succes
Re: Tonzon vloerisolatie
Tonzon is geen verwarming maar isolatie!
Dat betekend dat de bovenste luchtzak eerst warm moet worden voor deze rendement geeft.
Alleen zal de warmte straling naar beneden langzamer gaan dus zuiniger stoken.
Dus pas na enkele weken stoken is de luchtzak warm en zal deze die vasthouden.
Het word dus minder koud op de vloer maar niet gelijk.
Ik zie het als een Accu, die moet je ook eerst laden.
Als ik na 2 weken wintersport thuis kom en de kachel aan zet is de lucht al snel 21 graden...
maar de muren zijn nog 10 graden dus koud en het huis zal snel afkoelen.
Dus ik heb enkele dagen nodig voor het goed verdeeld is.
Daarom is even op 24 graden stoken om de muren als een warmte accu te gebruiken beter.
Het is net als piepschuim dozen, je kunt zowel warme maaltijden warm houden als ijs bevroren in dezelfde dozen!
Het isoleerde alleen en zal nooit warmte geven.
Uw gasrekening is wel lager en het zal langer warm in huis blijven maar je blijft stoken, maar dan wel iets minder.
Dat betekend dat de bovenste luchtzak eerst warm moet worden voor deze rendement geeft.
Alleen zal de warmte straling naar beneden langzamer gaan dus zuiniger stoken.
Dus pas na enkele weken stoken is de luchtzak warm en zal deze die vasthouden.
Het word dus minder koud op de vloer maar niet gelijk.
Ik zie het als een Accu, die moet je ook eerst laden.
Als ik na 2 weken wintersport thuis kom en de kachel aan zet is de lucht al snel 21 graden...
maar de muren zijn nog 10 graden dus koud en het huis zal snel afkoelen.
Dus ik heb enkele dagen nodig voor het goed verdeeld is.
Daarom is even op 24 graden stoken om de muren als een warmte accu te gebruiken beter.
Het is net als piepschuim dozen, je kunt zowel warme maaltijden warm houden als ijs bevroren in dezelfde dozen!
Het isoleerde alleen en zal nooit warmte geven.
Uw gasrekening is wel lager en het zal langer warm in huis blijven maar je blijft stoken, maar dan wel iets minder.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
@ Stofzuigertje: Dat zou dan betekenen dat de isolatie helemaal geen zin heeft. Vrijwel iedereen zet de Cv snachts een stuk koeler.
Dus tegen de tijd dat de muren warm worden gaat de CV alweer uit.
Overigens belde zojuist de directeur van Tonzon me totaal onverwacht.
Hij blijft stellig volhouden dat de isolatie werkt en verwijst naar de baan die lostgetrokken was.
Dat daar volgens de warmtecamera verschillen te zien waren ontken ik niet.
Vreemd was wel dat de camera ter hoogte van de kamerthermostaat 17 graden aangaf, terwijl op de thermosstaat meer dan 19 graden vermeld werd. Ook een losse thermometer die ik in de kamer had liggen ten tijde van zijn bezoek gaf ruim 19 graden aan.
verder blijf ik het raar vinden dat Tonzon verwijst naar de warmtecirculatie. 'Warmte zou door circuleren bij de grond terecht komen'.
Ik blijf het daar niet mee eens. Iedereen leert op de basisschool al dat warmte stijgt.
Warmte kan alleen zakken doordat het tegen het plafond aankomt (als een soort wolk). Die wolk wordt dikker en dikker, waardoor de warmte idd op lager gelegen delen terecht komt.
Ook de installateur (dat is dus niet Tonzon) had hier geen weerwoord tegen.
De directeur verwees ook nog naar het feit dat mijn buren stookten. Nu heb ik geen benedenburen ik woon op de begane grond. iemand op een verdieping zal in de regel geen vloerisolatie aanschaffen. Het stoken van mijn bovenburen zal geen (of -zoveel-cijfers-achter-de-komma-) effect hebben op MIJN vloerisolatie.
Verder bleef hij herhalen, net zoals bij het bezoek, dat ik te weinig/laag stook. Ook dat blijf ik een vreemde opmerking vinden. Ik zou dus méér moeten stoken dan voorgaande jaren om betere isolatie te verkrijgen???? ik stookte voorgaande jaren oom al niet hoger dan tussen de 19 en 20 graden, waarom zou ik dat mét isolatie naar bijv. 21 moeten brengen? de isolatie is juist bedoeld om minder te stoken!
Ik heb verder gewezen op de vele positieve comments op hun site van mensen die zeggen geen last meer te hebben van koude voeten en dat de minder positieve reacties niet geplaatst worden.
Als het goed is wordt nu alsnog mijn negatieve comment geplaatst aldus de directeur. ... We gaan het zien.
Meneer Tonzon werd wat geprikkeld aan de telefoon en heeft uiteindelijk het gesprek maar afgebroken.
edit: stukje toegevoegd: 'Verder bleef hij herhalen'
Dus tegen de tijd dat de muren warm worden gaat de CV alweer uit.
Overigens belde zojuist de directeur van Tonzon me totaal onverwacht.
Hij blijft stellig volhouden dat de isolatie werkt en verwijst naar de baan die lostgetrokken was.
Dat daar volgens de warmtecamera verschillen te zien waren ontken ik niet.
Vreemd was wel dat de camera ter hoogte van de kamerthermostaat 17 graden aangaf, terwijl op de thermosstaat meer dan 19 graden vermeld werd. Ook een losse thermometer die ik in de kamer had liggen ten tijde van zijn bezoek gaf ruim 19 graden aan.
verder blijf ik het raar vinden dat Tonzon verwijst naar de warmtecirculatie. 'Warmte zou door circuleren bij de grond terecht komen'.
Ik blijf het daar niet mee eens. Iedereen leert op de basisschool al dat warmte stijgt.
Warmte kan alleen zakken doordat het tegen het plafond aankomt (als een soort wolk). Die wolk wordt dikker en dikker, waardoor de warmte idd op lager gelegen delen terecht komt.
Ook de installateur (dat is dus niet Tonzon) had hier geen weerwoord tegen.
De directeur verwees ook nog naar het feit dat mijn buren stookten. Nu heb ik geen benedenburen ik woon op de begane grond. iemand op een verdieping zal in de regel geen vloerisolatie aanschaffen. Het stoken van mijn bovenburen zal geen (of -zoveel-cijfers-achter-de-komma-) effect hebben op MIJN vloerisolatie.
Verder bleef hij herhalen, net zoals bij het bezoek, dat ik te weinig/laag stook. Ook dat blijf ik een vreemde opmerking vinden. Ik zou dus méér moeten stoken dan voorgaande jaren om betere isolatie te verkrijgen???? ik stookte voorgaande jaren oom al niet hoger dan tussen de 19 en 20 graden, waarom zou ik dat mét isolatie naar bijv. 21 moeten brengen? de isolatie is juist bedoeld om minder te stoken!
Ik heb verder gewezen op de vele positieve comments op hun site van mensen die zeggen geen last meer te hebben van koude voeten en dat de minder positieve reacties niet geplaatst worden.
Als het goed is wordt nu alsnog mijn negatieve comment geplaatst aldus de directeur. ... We gaan het zien.
Meneer Tonzon werd wat geprikkeld aan de telefoon en heeft uiteindelijk het gesprek maar afgebroken.
edit: stukje toegevoegd: 'Verder bleef hij herhalen'
Laatst gewijzigd door JanTinusPlukvet op 01 mar 2013 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
Overigens heb ik nog wel een bijzonder POSITIEF punt over de aangebrachte isolatie.
In voorgaande winters had ik altijd last van muizen (oud huis met gaten en kieren genoeg).
Ze liepen geregeld door de woonkamer. Voorraden zoals pasta's en rijst moest ik in Curver dozen bergen omdat het anders niet veilig was. Ik gebruikte meestal wel ruim 1 bus muizenkorrels per winter.
Sinds deze winter heb ik er geen 1 meer gezien! ik heb zelfs geen muizenkorrels gebruikt.
Ook op het dekzeil op de bodem onder de vloer heb ik geen muizenkeutels meer gezien.
In voorgaande winters had ik altijd last van muizen (oud huis met gaten en kieren genoeg).
Ze liepen geregeld door de woonkamer. Voorraden zoals pasta's en rijst moest ik in Curver dozen bergen omdat het anders niet veilig was. Ik gebruikte meestal wel ruim 1 bus muizenkorrels per winter.
Sinds deze winter heb ik er geen 1 meer gezien! ik heb zelfs geen muizenkorrels gebruikt.
Ook op het dekzeil op de bodem onder de vloer heb ik geen muizenkeutels meer gezien.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
Inmiddels zijn we weer een maand verder. Tóch 1 muis gezien dus ik kan geen anti-muizengarantie' afgeven
Belangrijker is dat ik inmiddels de meterstanden heb moeten doorgeven voor de jaarafrekening.
Voor mij is het duidelijk. Tonzon vloerisolatie werkt in het geheel NIET:
verbruikscijfers:
afrekening 2007 - 772 M3 (toen nog vrijgezel en zelden thuis)
afrekening 2008 - 1070 M3
afrekening 2009 - 1278 M3
afrekening 2010 - 1299 M3
afrekening 2011 - 1345
afrekening 2012 - 1262
verbruik 2013 - 1470 (eindafrekening volgt in mei)
(eindnota's zijn allen nog voorhanden)
698 M3 meer tov einadafrekening 2007 (nog vrijgezel en zelden thuis)
400 M3 meer tov einadafrekening 2008
192 M3 meer tov einadafrekening 2009 (14 jaar oude CV ketel vervangen in dit jaar voor een Vaillant)
171 M3 meer tov einadafrekening 2010
135 M3 meer tov einadafrekening 2011
208 M3 meer tov einadafrekening 2012
Met andere woorden: ik heb in 6 jaar nooit zoveel gebruikt.
Ok, we hebben een koude winter, maar hadden we die in voorgaande jaren ook al niet? 'Ja' is mijn antwoord. Misschien iets minder langdurige koudeperiodes in voorgaande jaren, maar zoveel sneeuw er 2 jaar geleden is gevallen had ik hier sinds kindstijd niet meer gezien.
Overigens voor diegenen die dan zeggen 'Is je cv installatie in orde?'
ja, dat is-ie. De ketel is 4 jaar oud en wordt elk jaar onderhouden en doorgemeten. Daarnaast wordt er 2x per jaar ontlucht en bijgevuld.
Met isolatie denk je, je mag er zelfs wel vanuit gaan, dat je juist MINDER zou moeten stoken. Gemeenten geven er zelfs subsidies op!
Tonzon zegt (ook in een van hun reacties hierboven), dat de isolatie pas écht goed gaat werken als je harder stookt. ???? Vreemde zaak: Ik moet harder stoken om beter te kunnen isoleren?
Genoeg gestookt heb ik, dat blijkt wel, maar dat is dus juist NIET de bedoeling!
Warme(re) voeten? Nee, zeker niet!
Er wordt ook nog eens belastinggeld verkwist en je hebt er een hoop ongemakken en ge-mail van. N
Laat je niet verblinden door de mooie recensies van klanten op de site. Mijn 'minder prettige recensie is bijvoorbeeld nooit geplaatst. Hier heb ik ze ook op aangesproken.
Mijn advies: NIET DOEN!
het zou toch eens prettig zijn als Trosradar zich in deze wereld gaat verdiepen. Ik werk van harte mee.
edit:
verbruikscijfers 2009-08-07 toegevoegd)
N.B. Ik heb ze per mail gewezen op deze laatste posting en ze uitgenodigd te verklaren waarom de cijfers zo slecht zijn.
Belangrijker is dat ik inmiddels de meterstanden heb moeten doorgeven voor de jaarafrekening.
Voor mij is het duidelijk. Tonzon vloerisolatie werkt in het geheel NIET:
verbruikscijfers:
afrekening 2007 - 772 M3 (toen nog vrijgezel en zelden thuis)
afrekening 2008 - 1070 M3
afrekening 2009 - 1278 M3
afrekening 2010 - 1299 M3
afrekening 2011 - 1345
afrekening 2012 - 1262
verbruik 2013 - 1470 (eindafrekening volgt in mei)
(eindnota's zijn allen nog voorhanden)
698 M3 meer tov einadafrekening 2007 (nog vrijgezel en zelden thuis)
400 M3 meer tov einadafrekening 2008
192 M3 meer tov einadafrekening 2009 (14 jaar oude CV ketel vervangen in dit jaar voor een Vaillant)
171 M3 meer tov einadafrekening 2010
135 M3 meer tov einadafrekening 2011
208 M3 meer tov einadafrekening 2012
Met andere woorden: ik heb in 6 jaar nooit zoveel gebruikt.
Ok, we hebben een koude winter, maar hadden we die in voorgaande jaren ook al niet? 'Ja' is mijn antwoord. Misschien iets minder langdurige koudeperiodes in voorgaande jaren, maar zoveel sneeuw er 2 jaar geleden is gevallen had ik hier sinds kindstijd niet meer gezien.
Overigens voor diegenen die dan zeggen 'Is je cv installatie in orde?'
ja, dat is-ie. De ketel is 4 jaar oud en wordt elk jaar onderhouden en doorgemeten. Daarnaast wordt er 2x per jaar ontlucht en bijgevuld.
Met isolatie denk je, je mag er zelfs wel vanuit gaan, dat je juist MINDER zou moeten stoken. Gemeenten geven er zelfs subsidies op!
Tonzon zegt (ook in een van hun reacties hierboven), dat de isolatie pas écht goed gaat werken als je harder stookt. ???? Vreemde zaak: Ik moet harder stoken om beter te kunnen isoleren?
Genoeg gestookt heb ik, dat blijkt wel, maar dat is dus juist NIET de bedoeling!
Warme(re) voeten? Nee, zeker niet!
Er wordt ook nog eens belastinggeld verkwist en je hebt er een hoop ongemakken en ge-mail van. N
Laat je niet verblinden door de mooie recensies van klanten op de site. Mijn 'minder prettige recensie is bijvoorbeeld nooit geplaatst. Hier heb ik ze ook op aangesproken.
Mijn advies: NIET DOEN!
het zou toch eens prettig zijn als Trosradar zich in deze wereld gaat verdiepen. Ik werk van harte mee.
edit:
verbruikscijfers 2009-08-07 toegevoegd)
N.B. Ik heb ze per mail gewezen op deze laatste posting en ze uitgenodigd te verklaren waarom de cijfers zo slecht zijn.
-
- Berichten: 442
- Lid geworden op: 18 apr 2010 15:03
Re: Tonzon vloerisolatie
1 dag later.
van Tonzon de fabrikant heb ik geen reactie ontvangen, wel van de installateur, Enerhgie Garant:
Beste xxx (en Tonzon),
ik heb een analyse gemaakt van het gasverbruik o.b.v. de meterstanden en de jaarnotas. Voor gas is een goede analyse altijd iets ingewikkelder in verband met de invloed van de buitentemperatuur.
Hiervoor de bestaat de standaardmethode met zogenaamde graaddagen. De graaddagen worden berekend door per graad per dag voor dagen kouder dan 18 graden bij elkaar elkaar op te tellen. Een dag met een gemiddelde van 16 graden telt zo als 2 graaddagen, een dag van 20 graden voor 0 graaddagen, een dag van -10 als 28 graaddagen.
De graaddagen worden onafhankelijk bepaald via KNMI weerstations. Ik heb de gegevens opgezocht via http://www.mindergas.nl.
Op grond hiervan kom ik tot het overzicht in de bijlage. Hierin heb ik het gasverbruik per graaddag berekent, een eerlijke methode om gasverbruik te vergelijken. Hiermee kom ik op een besparing van 5,5% in het laatste jaar t.o.v. het jaar ervoor. (dat jaar had trouwens een stijging van 15% t.o.v. het jaar daarvoor).
Hopelijk kun je hier iets mee, het is naar mijn idee toch een indicatie dat de isolatie werkt, of een andere factor voor een lager verbruik heeft gezorgd.
------------------
Ik ben blij dat Energie garant zo snel en vlot reageert. Ze zullen d'r wel moe van worden..
Aan de hand van zijn rekenvoorbeeld ben ik natuurlijk zelf even gaan kijken op de site mindergas.nl. De berekening die Energie Garant doet klopt wel. met behulp van die site wordt er rekening gehouden met temperatuursverschillen in bepaalde (door je zelf aan te geven) periodes.
Tóch doet het product niet wat het beloofd. De beloofde terugverdientijd wordt bij lange na niet gehaald.
------------------
Mijn uitleg heb ik als volgt weer aan Energie garant en Tonzon gemailed:
Beste xxx, xxx,
Bedankt voor je calculatie. De mail was eigenlijk bedoeld voor Tonzon.
De rekenmethode lijkt me niet verkeerd.
Ik kom over 2012/2013 op ongeveer dezelfde graaddagen (+1). Kan zijn dat ik net andere data heb genomen. ik heb van afrekening tot afrekening berekend. jij hebt mogelijk van kalenderjaar tot kalenderjaar gerekend.
Echter, als bij aanschaf wordt verteld dat je de investering binnen 7 à 8 jaar terug hebt verdiend dan is deze besparing van 5,5% te weinig.
De besparing zou namelijk 12,5% per jaar moeten zijn om binnen die jaren je investering terug t kunnen verdienen.
Even grof gerekend:
Investering € 2000 ÷ 8 jaren= € 250 investering per jaar.
250 ÷ 2000 x 100 = 12,5% per jaar.
De berekende 5,5% die er dit jaar is bespaard ligt daar ver onder.
Als ik ervan mag uitgaan dat ik de komende jaren ook niet hoger kom dan 5,5% is de terugverdientijd veel langer.
2000 ÷ 5,5= investering € 363,64 per jaar.
363,64 ÷ 2000x 100 = 18,
18 jaren voordat het omkeerpunt bereikt wordt van de investering.
ik denk dat ik voor dit bedrag (en zelfs goedkoper) andere maatregelen had kunnen nemen om dezelfde besparing te bewerkstelligen.
Met andere woorden: ik blijf bij mijn stelling dat de Tonzon vloerisolatie niet voldoet aan de verwachtingen die vooraf kenbaar zijn gemaakt.
Met vriendelijke groet,
xxxx
van Tonzon de fabrikant heb ik geen reactie ontvangen, wel van de installateur, Enerhgie Garant:
Beste xxx (en Tonzon),
ik heb een analyse gemaakt van het gasverbruik o.b.v. de meterstanden en de jaarnotas. Voor gas is een goede analyse altijd iets ingewikkelder in verband met de invloed van de buitentemperatuur.
Hiervoor de bestaat de standaardmethode met zogenaamde graaddagen. De graaddagen worden berekend door per graad per dag voor dagen kouder dan 18 graden bij elkaar elkaar op te tellen. Een dag met een gemiddelde van 16 graden telt zo als 2 graaddagen, een dag van 20 graden voor 0 graaddagen, een dag van -10 als 28 graaddagen.
De graaddagen worden onafhankelijk bepaald via KNMI weerstations. Ik heb de gegevens opgezocht via http://www.mindergas.nl.
Op grond hiervan kom ik tot het overzicht in de bijlage. Hierin heb ik het gasverbruik per graaddag berekent, een eerlijke methode om gasverbruik te vergelijken. Hiermee kom ik op een besparing van 5,5% in het laatste jaar t.o.v. het jaar ervoor. (dat jaar had trouwens een stijging van 15% t.o.v. het jaar daarvoor).
Hopelijk kun je hier iets mee, het is naar mijn idee toch een indicatie dat de isolatie werkt, of een andere factor voor een lager verbruik heeft gezorgd.
------------------
Ik ben blij dat Energie garant zo snel en vlot reageert. Ze zullen d'r wel moe van worden..
Aan de hand van zijn rekenvoorbeeld ben ik natuurlijk zelf even gaan kijken op de site mindergas.nl. De berekening die Energie Garant doet klopt wel. met behulp van die site wordt er rekening gehouden met temperatuursverschillen in bepaalde (door je zelf aan te geven) periodes.
Tóch doet het product niet wat het beloofd. De beloofde terugverdientijd wordt bij lange na niet gehaald.
------------------
Mijn uitleg heb ik als volgt weer aan Energie garant en Tonzon gemailed:
Beste xxx, xxx,
Bedankt voor je calculatie. De mail was eigenlijk bedoeld voor Tonzon.
De rekenmethode lijkt me niet verkeerd.
Ik kom over 2012/2013 op ongeveer dezelfde graaddagen (+1). Kan zijn dat ik net andere data heb genomen. ik heb van afrekening tot afrekening berekend. jij hebt mogelijk van kalenderjaar tot kalenderjaar gerekend.
Echter, als bij aanschaf wordt verteld dat je de investering binnen 7 à 8 jaar terug hebt verdiend dan is deze besparing van 5,5% te weinig.
De besparing zou namelijk 12,5% per jaar moeten zijn om binnen die jaren je investering terug t kunnen verdienen.
Even grof gerekend:
Investering € 2000 ÷ 8 jaren= € 250 investering per jaar.
250 ÷ 2000 x 100 = 12,5% per jaar.
De berekende 5,5% die er dit jaar is bespaard ligt daar ver onder.
Als ik ervan mag uitgaan dat ik de komende jaren ook niet hoger kom dan 5,5% is de terugverdientijd veel langer.
2000 ÷ 5,5= investering € 363,64 per jaar.
363,64 ÷ 2000x 100 = 18,
18 jaren voordat het omkeerpunt bereikt wordt van de investering.
ik denk dat ik voor dit bedrag (en zelfs goedkoper) andere maatregelen had kunnen nemen om dezelfde besparing te bewerkstelligen.
Met andere woorden: ik blijf bij mijn stelling dat de Tonzon vloerisolatie niet voldoet aan de verwachtingen die vooraf kenbaar zijn gemaakt.
Met vriendelijke groet,
xxxx
Re: Tonzon vloerisolatie
Zoals ik al eerder schreef;
Tonzon is geen verwarming maar isolatie.
U zal minder gas nodig hebben in gelijkwaardige winter en vorig jaar was zachte en dit jaar strengere winter dus daarom is vrijwel iedereen dit jaar meer aan gas kwijt.
Uw voeten, blijkbaar slechte doorbloeding en koude voeten dus eigenlijk eens huisarts vragen....
En zoals je al eerder aangaf, Tonzon moet goed gemonteerd worden en dus naadloos en goed tegen elkaar.
Omdat ik te weinig ruimte had voor andere methode gekozen maar had liever Tonzon gehad.
Nu veel materiaal als bodem isolatie en over meerdere jaren zult U ook besparen.
Ik zou U voor de koude voeten willen adviseren niet knellende kleding te gebruiken dus ruime sokken en schoenen of pantoffels met dikke zolen die redelijk isoleren.
Ook een kleed waar je zit kan als extra laag gelegd worden en dat is warmer dan mijn kale plavuizen vloer.
Dus bij de Laptop licht er bij mijn ook een kleedje...
Succes in het zoeken naar besparen.
Tonzon is geen verwarming maar isolatie.
U zal minder gas nodig hebben in gelijkwaardige winter en vorig jaar was zachte en dit jaar strengere winter dus daarom is vrijwel iedereen dit jaar meer aan gas kwijt.
Uw voeten, blijkbaar slechte doorbloeding en koude voeten dus eigenlijk eens huisarts vragen....
En zoals je al eerder aangaf, Tonzon moet goed gemonteerd worden en dus naadloos en goed tegen elkaar.
Omdat ik te weinig ruimte had voor andere methode gekozen maar had liever Tonzon gehad.
Nu veel materiaal als bodem isolatie en over meerdere jaren zult U ook besparen.
Ik zou U voor de koude voeten willen adviseren niet knellende kleding te gebruiken dus ruime sokken en schoenen of pantoffels met dikke zolen die redelijk isoleren.
Ook een kleed waar je zit kan als extra laag gelegd worden en dat is warmer dan mijn kale plavuizen vloer.
Dus bij de Laptop licht er bij mijn ook een kleedje...
Succes in het zoeken naar besparen.
Re: Tonzon vloerisolatie
Met enige verbazing heb ik de reacties op de klachten van JanTinus gelezen.
Zijn klachten worden vooral afgedaan als gezondheidsproblemen en/of aanstelleritus.
Ik heb echter dezelfde ervaring met Tonzon als JanTinus, en ik heb zeker geen last van het 'kouden-voeten-syndroom' of wat voor syndroom dan ook.
Ook ik heb afgelopen winter Tonzon isolatie onder mijn vloer laten aanbrengen, omdat mijn vloer altijd koud aanvoelt (het is een woning uit de jaren 60, houten vloer). De installateur verzekerde mij dat met het aanbrengen van de isoaltie, ik zeker van die koude vloer af zou zijn. De ontelbare positieve reacties overal op internet, trokken mij vervolgens definitief over de streep.
Nu, maanden na de klus, voelt mijn vloer echter nog steeds ijskoud aan. Sterker: ik heb nu vaker dan voorheen de kachel aan, omdat het in de hele kamer koud aanvoelt.
De installateur is langsgekomen en heeft dit zelf ook geconstateerd. Hij kon er geen verklaring voor geven.
Ik heb Tonzon aangeschreven, maar die hebben niet gereageerd.
Zijn klachten worden vooral afgedaan als gezondheidsproblemen en/of aanstelleritus.
Ik heb echter dezelfde ervaring met Tonzon als JanTinus, en ik heb zeker geen last van het 'kouden-voeten-syndroom' of wat voor syndroom dan ook.
Ook ik heb afgelopen winter Tonzon isolatie onder mijn vloer laten aanbrengen, omdat mijn vloer altijd koud aanvoelt (het is een woning uit de jaren 60, houten vloer). De installateur verzekerde mij dat met het aanbrengen van de isoaltie, ik zeker van die koude vloer af zou zijn. De ontelbare positieve reacties overal op internet, trokken mij vervolgens definitief over de streep.
Nu, maanden na de klus, voelt mijn vloer echter nog steeds ijskoud aan. Sterker: ik heb nu vaker dan voorheen de kachel aan, omdat het in de hele kamer koud aanvoelt.
De installateur is langsgekomen en heeft dit zelf ook geconstateerd. Hij kon er geen verklaring voor geven.
Ik heb Tonzon aangeschreven, maar die hebben niet gereageerd.