CV-ketel te groot voor de oppervlakte ?

Goede of slechte ervaringen met aannemers, installateurs en/of glazenwassers? Geef hier jouw mening.
JanPl
Berichten: 1
Lid geworden op: 14 apr 2023 19:49

Re: CV-ketel te groot voor de oppervlakte ?

Ongelezen bericht door JanPl »

Het kan ook aan de thermostaat liggen. De ronde Honeywell on/off thermostaat is een beetje smart (type T87G2014-E). Afhankelijk van de snelheid van verwarmen schakelt de thermostaat het verwarmen 3, 6, 9 of 12 keer per uur uit om overshoot in temperatuur te voorkomen. Nu is een vloerverwarming relatief traag omdat de watertemperatuur niet te hoog mag zijn. Als dan ook nog de thermostaat de brander voor de helft van de tijd uitschakelt, kan het wel lang gaan duren. Ik had dit probleem en door de thermostaat te vervangen door een echte aan/uit thermostaat van Plieger is het probleem opgelost.