Theoretisch zou dat kunnen. Maar door een kapotte kabel is dat onwaarschijnlijk. De weerstand die de elektriciteit ondervindt, is namelijk nogal afhankelijk van de mate van vochtigheid. En die vochtigheid zal niet heel constant geweest zijn.
Als de weerstand niet constant is, dan is de stroom ook niet constant. En als de stroom niet constant is, dan zouden er uren zijn geweest met een lagere stroom dan 16A, maar dan moeten er dus ook uren zijn geweest met een hogere stroom dan 16A. Bij een huis met normale 16A zekeringen, zou dan de zekering uitgevallen moeten zijn.
Zo'n constant elektriciteitslek van 16A lijkt dan meer op een 3500W (werkplaats) kachel of terrasheater die men vergeten is uit te zetten en wekenlang lekker voor niks heeft staan stoken.
@TS: is er al een elektricien bij geweest, en waar zat volgens hem de fout?
En wat voor zekeringen en aardlekschakelaars zitten er in de meterkast?