[ archief ] Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Ik ben net verhuisd naar een nieuwe woning, hier zit een keramische kookplaat in de keuken die zowel te klein is voor het gat wat er in het aanrecht voor zit, maar ook doet 1 pit het niet en een andere alleen als je de kookplaat een paar keer heen en weer schud.
Dus wil ik een nieuwe plaat halen, nu heb ik geen idee hoe ik erachter kan komen hoeveel stroom ik maximaal kan aansluiten.. In de meterkast heb ik 2 stoppen voor de fornuisgroep.
Ik kan wel zien hoeveel stroom mijn huidige plaat gebruikt, maar heb ergens gelezen (weet niet of dit klopt) dat als hij teveel stroom gebruikt het kan gebeuren dat een pit het daardoor niet doet. Dus ik weet niet of mijn huidige kookplaat teveel stroom gebruikt of dat deze pit gewoon simpelweg stuk is.
Weet iemand hoe ik er zelf achter kan komen hoeveel stroom ik maximaal in mijn woning kan gebruiken voor een kookplaat?
Dus wil ik een nieuwe plaat halen, nu heb ik geen idee hoe ik erachter kan komen hoeveel stroom ik maximaal kan aansluiten.. In de meterkast heb ik 2 stoppen voor de fornuisgroep.
Ik kan wel zien hoeveel stroom mijn huidige plaat gebruikt, maar heb ergens gelezen (weet niet of dit klopt) dat als hij teveel stroom gebruikt het kan gebeuren dat een pit het daardoor niet doet. Dus ik weet niet of mijn huidige kookplaat teveel stroom gebruikt of dat deze pit gewoon simpelweg stuk is.
Weet iemand hoe ik er zelf achter kan komen hoeveel stroom ik maximaal in mijn woning kan gebruiken voor een kookplaat?
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Dit zou de verkoper moeten weten.
Wanneer u aangeeft wat uw aansluiting precies is kan hij aangeven of de kookplaat zal werken.
Wanneer u aangeeft wat uw aansluiting precies is kan hij aangeven of de kookplaat zal werken.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
En als je niet kunt bepalen welk vermogen er maximaal op de kookgroep kan, dan lijkt het mij sowieso ook onverstandig om die plaat zelf te vervangen. Professionals bestaan niet voor niets.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Meest voor de hand liggend : als de plaat teveel stroom/vermogen vraagt dan 'springen de stoppen'.
Dus ws als een plaat het niet doet dan zal die wellicht defect zijn.
Dus ws als een plaat het niet doet dan zal die wellicht defect zijn.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Als er twee zekeringen van 16 Amp voor de kookplaat zijn is het simpel .
Dan vermenigvuldigt u de ampères met het voltage en u weet het wattage wat u kunt gebruiken per groep.
Onderop de huidige kookplaat zal beslist een type plaatje zitten en als er geen wattages opstaan, kunt u met het merk en het type een en ander opzoeken op internet.
Dan vermenigvuldigt u de ampères met het voltage en u weet het wattage wat u kunt gebruiken per groep.
Onderop de huidige kookplaat zal beslist een type plaatje zitten en als er geen wattages opstaan, kunt u met het merk en het type een en ander opzoeken op internet.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
De formule voor wisselstroom is: P= U * I *cos φLady1234 schreef:Als er twee zekeringen van 16 Amp voor de kookplaat zijn is het simpel .
Dan vermenigvuldigt u de ampères met het voltage en u weet het wattage wat u kunt gebruiken per groep.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Leuk.alfatrion schreef:De formule voor wisselstroom is: P= U * I *cos φLady1234 schreef:Als er twee zekeringen van 16 Amp voor de kookplaat zijn is het simpel .
Dan vermenigvuldigt u de ampères met het voltage en u weet het wattage wat u kunt gebruiken per groep.
Oftewel 220 x 16 = 3.520 watt voor 2 platen.
Of
230 x 16 = 3.680 watt voor 2 platen
Soms komt er nog 220 volt binnen, of 230 volt, maar er zijn ook al plekken met 240 volt.
Dan weet u het ongeveer.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Nu nog even met cos φ vermenigvuldigen en je bent er.
In Nederland is de wisselstroom over 230 volt.
Het is gebruikelijk om twee groepen te gebruiken voor inductiekosten.
In Nederland is de wisselstroom over 230 volt.
Het is gebruikelijk om twee groepen te gebruiken voor inductiekosten.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Wat zit u nu te zeuren?alfatrion schreef:Nu nog even met cos φ vermenigvuldigen en je bent er.
In Nederland is de wisselstroom over 230 volt.
Het is gebruikelijk om twee groepen te gebruiken voor inductiekosten.
Het gaat helemaal niet over inductiekosten.Het gaat over een keramische kookplaat.
Er hoeft helemaal niets vermenigvuldigd te worden. De Ts wil simpel weten hoeveel wattage die platen mogen zijn. Dus als het gemiddelde aangehouden wordt van 230 maal 16, dan weet de Ts hoeveel de wattage per groep mag zijn.
En normaal gesproken is zo’’n kookplaat onderverdeeld i twee groepen van een kleine en een grote.
-
- Berichten: 1353
- Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Inderdaad. Dus als Shinee92 onder de 7kW blijft (3,5 kW per groep) dan zou ze goed moeten zitten met haar kookplaat.
Wel even opletten met de aansluiting. Als er zo een 5 polige 'Perilex' stekker gebruikt wordt, gaat de electrische aansluiting allemaal net iets ingewikkelder dan bij een gewoon stopcontact. Aansluitschema's zijn op internet te vinden.
Wel even opletten met de aansluiting. Als er zo een 5 polige 'Perilex' stekker gebruikt wordt, gaat de electrische aansluiting allemaal net iets ingewikkelder dan bij een gewoon stopcontact. Aansluitschema's zijn op internet te vinden.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Je hoeft niet als een gebeten hond te reageren.Lady1234 schreef:Wat zit u nu te zeuren?
Zoals ik herhaaldelijk aangeef moet er ook rekening gehouden worden met de vermogensfactor. Struisvogelpolitiek zorgt er alleen voor dat je thuis komt of kunt komen met een apparaat dat meer vraagt, dan je groep aan kan. Wat jij berekent is het schijnbare vermogen. Wat je wilt weten is het werkelijke vermogen. Dat is dus 230 maal 16 maal cos φ. TS kan het beste in de winkel om advies vragen en dit niet zelf proberen uit te dokteren op basis van een goedbedoelde, maar slecht geïnformeerd advies.Lady1234 schreef:De Ts wil simpel weten hoeveel wattage die platen mogen zijn. Dus als het gemiddelde aangehouden wordt van 230 maal 16, dan weet de Ts hoeveel de wattage per groep mag zijn.
Zie ook:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/ ... stemen.pdf
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
@alfatrion
Jouw pdf heeft als titel :
Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen
Welke relatie heeft dit met kookplaten ?
Is daar ook sprake van faseverschuiving ?
Jouw pdf heeft als titel :
Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen
Welke relatie heeft dit met kookplaten ?
Is daar ook sprake van faseverschuiving ?
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Als U deze vraag niet zelf kan beantwoorden zou ik een vakman inschakelen.Shinee92 schreef:Weet iemand hoe ik er zelf achter kan komen hoeveel stroom ik maximaal in mijn woning kan gebruiken voor een kookplaat?
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Voor een exacte berekening is cos phi weliswaar noodzakelijk, maar die is is natuurlijk altijd kleiner dan 1. Zonder cos phi is de uitkomst dus iets te hoog. Dat is in dit geval niet erg.
Als een perilexconnector verkeerd wordt aangesloten, kunnen er flinke problemen ontstaan. Als TS niet zeker weet hoe het moet, kan hij beter een deskundige inschakelen. Anders zien we binnenkort weer een topic over een nieuwe kookplaat die niet deugde en "zomaar" opgeblazen is.
Als een perilexconnector verkeerd wordt aangesloten, kunnen er flinke problemen ontstaan. Als TS niet zeker weet hoe het moet, kan hij beter een deskundige inschakelen. Anders zien we binnenkort weer een topic over een nieuwe kookplaat die niet deugde en "zomaar" opgeblazen is.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Welk merk en type zit erin?
Bij een bekend Zweeds warenhuis is rond de €250,- een nieuwe leverbaar.
Die kan op krachtstroom of 2x 230 Volt...
Vermoedelijk is met 2x 16 amp. er 2x230 volt aansluiting en de maten vind je online bij dit Zweedse warenhuis....
Oudere platen waren groter en daarom zit ik met geen gat maar wel rand van vorige kookplaat in werkblad.....
Zowel het gat wat je moet zagen als de afmetingen kookplaat boven staan daar....
Naast de oude keramische zijn er ook Inductie, die kosten vrijwel hetzelfde maar zijn zuiniger in gebruik.
Bij keramische mag je aluminium pannen gebruiken....
Bij Inductie eerst met magneet testen want anders werkt het niet.
Naast zowel de keramische en zuiniger inductie verkopen ze bij dit bekende Zweedse warenhuis ook geschikte pannen voor redelijke prijzen!
Bij een bekend Zweeds warenhuis is rond de €250,- een nieuwe leverbaar.
Die kan op krachtstroom of 2x 230 Volt...
Vermoedelijk is met 2x 16 amp. er 2x230 volt aansluiting en de maten vind je online bij dit Zweedse warenhuis....
Oudere platen waren groter en daarom zit ik met geen gat maar wel rand van vorige kookplaat in werkblad.....
Zowel het gat wat je moet zagen als de afmetingen kookplaat boven staan daar....
Naast de oude keramische zijn er ook Inductie, die kosten vrijwel hetzelfde maar zijn zuiniger in gebruik.
Bij keramische mag je aluminium pannen gebruiken....
Bij Inductie eerst met magneet testen want anders werkt het niet.
Naast zowel de keramische en zuiniger inductie verkopen ze bij dit bekende Zweedse warenhuis ook geschikte pannen voor redelijke prijzen!
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
2 x 16 X 230 = 7360 Watt. Cos phi voor een kookplaat zit heel dicht bij de 1.
Boven de 7360 Watt zijn 3 fasen nodig.
https://www.kookplaatstore.nl/advies/ju ... rnuis.html
Boven de 7360 Watt zijn 3 fasen nodig.
https://www.kookplaatstore.nl/advies/ju ... rnuis.html
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Bprosman, dat is een duidelijke link!
-
- Berichten: 3493
- Lid geworden op: 27 jul 2015 12:20
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Bij welke waarde van φ is cos φ groter dan 1?alfatrion schreef: Zoals ik herhaaldelijk aangeef moet er ook rekening gehouden worden met de vermogensfactor. Struisvogelpolitiek zorgt er alleen voor dat je thuis komt of kunt komen met een apparaat dat meer vraagt, dan je groep aan kan. Wat jij berekent is het schijnbare vermogen. Wat je wilt weten is het werkelijke vermogen. Dat is dus 230 maal 16 maal cos φ. TS kan het beste in de winkel om advies vragen en dit niet zelf proberen uit te dokteren op basis van een goedbedoelde, maar slecht geïnformeerd advies.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties, ik denk dat het inderdaad verstandig is om een professional langs te laten komen, na alle berichten denk ik wel dat de plaat die ik op het oog heb gewoon kan, maar zeker weten is altijd beter.
Re: Nieuwe keramische kookplaat: maximale voltage stroom?
Cos Phi kan niet groter zijn dan 1 en niet kleiner dan 0.Bij welke waarde van φ is cos φ groter dan 1?
Een kookplaat is niet inductief (ondanks de benaming).