[ archief ] problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Beste lezers,
Wie heeft ook deze problemen en / of weet een oplossing?
Het gaat om het volgende, wij hebben in onze woning een cv installatie met een weersafhankelijke regeling en een vloerverwarming.
Er zijn een aantal problemen:
1. Een zeer hoog gasverbruik van de installatie (periode 2009/2010 2300m3 gas) huidige tussentijds verbruik 5 maanden 850m3
2. Geen egale verwarming van de vloerverwarming beneden, de ene groep wordt wel warm de andere niet of worden gedeeltelijk warm.
Als de woonkamer op temperatuur is ontstaan er overal koude plekken op de vloer.
3. temperatuur is niet te regelen.
Wij hebben de volgende installatie:
Zolder verdieping:
Intergas ketel HR 36/30
ITHO VAG 5000 cenvax basic weersafhankelijke ketelregelaar
1 radiator
1e verdieping:
4 radiatoren
Beneden verdieping:
WTH vloervervarming
1 regelunit LT-N4 ( zonder pomp)
2 vloerverwarming buislengte a 90m
1 vloerverwarming buislengte a 75m
1 vloerverwarming buislengte a 40m
1 digitale thermostaat klok
Bij de oplevering van de woning werd ons duidelijke gemaakt om de betreffende klokthermostaat niet lager dan 20 graden te zetten.
Wij zetten de thermostaat bij thuis komst van werk nooit hoger dan 21 graden en als er naar bed wordt gegaan terug gezet naar 20 graden.
Wij zijn een 2 persoonshuishouden en voor de duidelijkheid hebben wij een waterverbruik van ca 65 m3 per jaar.
radiatoren staan op alle verdiepingen dicht, alleen wordt deze bij extreem koud weer s avond's een slaapkamer een keer 1 a 2 uur open gedraaid om de ergste kou eruit te krijgen.
De installateur heeft volgens zijn zeggen de installatie ingeregeld.
Nogmaals wie herkend deze problemen en / of weet hier een oplossing voor. Ik neem aan dat wij niet de enige met deze problemen zijn.
mvgr Jochem van de Ven
Wie heeft ook deze problemen en / of weet een oplossing?
Het gaat om het volgende, wij hebben in onze woning een cv installatie met een weersafhankelijke regeling en een vloerverwarming.
Er zijn een aantal problemen:
1. Een zeer hoog gasverbruik van de installatie (periode 2009/2010 2300m3 gas) huidige tussentijds verbruik 5 maanden 850m3
2. Geen egale verwarming van de vloerverwarming beneden, de ene groep wordt wel warm de andere niet of worden gedeeltelijk warm.
Als de woonkamer op temperatuur is ontstaan er overal koude plekken op de vloer.
3. temperatuur is niet te regelen.
Wij hebben de volgende installatie:
Zolder verdieping:
Intergas ketel HR 36/30
ITHO VAG 5000 cenvax basic weersafhankelijke ketelregelaar
1 radiator
1e verdieping:
4 radiatoren
Beneden verdieping:
WTH vloervervarming
1 regelunit LT-N4 ( zonder pomp)
2 vloerverwarming buislengte a 90m
1 vloerverwarming buislengte a 75m
1 vloerverwarming buislengte a 40m
1 digitale thermostaat klok
Bij de oplevering van de woning werd ons duidelijke gemaakt om de betreffende klokthermostaat niet lager dan 20 graden te zetten.
Wij zetten de thermostaat bij thuis komst van werk nooit hoger dan 21 graden en als er naar bed wordt gegaan terug gezet naar 20 graden.
Wij zijn een 2 persoonshuishouden en voor de duidelijkheid hebben wij een waterverbruik van ca 65 m3 per jaar.
radiatoren staan op alle verdiepingen dicht, alleen wordt deze bij extreem koud weer s avond's een slaapkamer een keer 1 a 2 uur open gedraaid om de ergste kou eruit te krijgen.
De installateur heeft volgens zijn zeggen de installatie ingeregeld.
Nogmaals wie herkend deze problemen en / of weet hier een oplossing voor. Ik neem aan dat wij niet de enige met deze problemen zijn.
mvgr Jochem van de Ven
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Mag ik vragen, waarom is er geen pomp bij de regel unit is geplaatst?1 regelunit LT-N4 ( zonder pomp)
Dit is jou unit, of niet?
http://www.klimaatcomfort.nl/?id=3728&shopid=4
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Wat is Uw ketel temperatuur, want als die verkeerd staat kan dit met deze verschillende leiding lengtes wel eens de oorzaak zijn.
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
De project ontwikkelaar heeft voor deze installatie gekozen, waarschijnlijk voor de prijs. andere redenen zouden wij niet weten.
De groep verdeler is van WTH type LT-N-4
De groep verdeler is van WTH type LT-N-4
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
de keteltemperatuur is 55 graden en die mag ook niet hoger omdat de vloer een lage temperatuur vloerverwarming is.
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Is dit de regel unit ?
Zijn alle kranen geopend?
Is deze ontlucht, omdat maar een gedeelde warm wordt?
Wat is de temperatuur op de manometer?
Zijn alle kranen geopend?
Is deze ontlucht, omdat maar een gedeelde warm wordt?
Wat is de temperatuur op de manometer?
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Maakt niets uit, als de regelaar op de unit maar op 40 graden is ingesteld!j van de Ven schreef:de keteltemperatuur is 55 graden en die mag ook niet hoger omdat de vloer een lage temperatuur vloerverwarming is.
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Beste Tennis,
hier onder tref je een link van een vergelijkbare verdeler.
http://images.marktnet.eu/adimg/201012/ ... 0x75-t.jpg
De kranen van de verdeler zijn bij de 2 grootse groepen volledig open en bij de kortste geknepen.
De leidingen zijn ontlucht en de temp op de manometer op de verdeler is 21 graden
hier onder tref je een link van een vergelijkbare verdeler.
http://images.marktnet.eu/adimg/201012/ ... 0x75-t.jpg
De kranen van de verdeler zijn bij de 2 grootse groepen volledig open en bij de kortste geknepen.
De leidingen zijn ontlucht en de temp op de manometer op de verdeler is 21 graden
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
j van de Ven schreef:Beste Tennis,
hier onder tref je een link van een vergelijkbare verdeler.
http://images.marktnet.eu/adimg/201012/ ... 0x75-t.jpg
De kranen van de verdeler zijn bij de 2 grootse groepen volledig open en bij de kortste geknepen.
De leidingen zijn ontlucht en de temp op de manometer op de verdeler is 21 graden
Leidingen zelf ontlucht, of toen de installatie is aangesloten door de monteur?
Temperatuur is veel te laag, moet tussen 30 en 40 graden zijn.
Kijk een snaar de link BLZ 14, is dit de unit?
http://www.warmteservice.nl/static/imag ... 3395-A.pdf
Hier nog iets om te lezen:
http://www.instalvisie.nl/pictures/hand ... arming.pdf
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Beste Tennis,
De installatie is al 2 x ontlucht door de installateur.
Excuus de aanvoer temp is gem. 40 graden.
Van de grootste groepen wordt de retour nooit echt warm terwijl de kleine groepen dat wel hebben.
Als de kamer temp de ingestelde temp heeft bereikt wordt de vloer weer volledig koud.
inderdaad op pagina 14 staat de betreffende verdeler
De installatie is al 2 x ontlucht door de installateur.
Excuus de aanvoer temp is gem. 40 graden.
Van de grootste groepen wordt de retour nooit echt warm terwijl de kleine groepen dat wel hebben.
Als de kamer temp de ingestelde temp heeft bereikt wordt de vloer weer volledig koud.
inderdaad op pagina 14 staat de betreffende verdeler
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Heb je al eens geprobeerd, de warme leidingen te sluiten/dichtdraaien, en alleen de koude open laten staan!
D.w.z. alles dicht draaien en alleen de leiding welke niet warm wordt aan laten staan!
De circulatiepomp op zolder staat deze ingesteld op weke snelheid: 1-2 of 3?
D.w.z. alles dicht draaien en alleen de leiding welke niet warm wordt aan laten staan!
De circulatiepomp op zolder staat deze ingesteld op weke snelheid: 1-2 of 3?
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Hoi Tennis,
De kranen van de kortste leidingen heb ik al eens volledig dicht gedraaid. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
De circulatiepomp staat ingesteld op stand 2
De kranen van de kortste leidingen heb ik al eens volledig dicht gedraaid. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
De circulatiepomp staat ingesteld op stand 2
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Dus je hebt alles dicht gedraaid, d.w.z. ook de radiatoren en de anderen 3 groepen, behalve de groep, welke niet warm wordt, heb ik dat goed begrepen?
Kan je bij de groepen komen, en aan de leidingen voelen.
Bij mij komt de verdacht op, dat er bij de groep de aanvoer en de retour is verwisseld!
Kan je bij de groepen komen, en aan de leidingen voelen.
Bij mij komt de verdacht op, dat er bij de groep de aanvoer en de retour is verwisseld!
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Een goede installateur van vloerverwarming zal nooit zo'n verschil in lengte maken voor de verschillende groepen, maar maakt alle groepen ongeveer even lang. Dat is nu helaas niet meer te veranderen
Ontluchten is heel belangrijk: niet zomaar even, maar goed doorspoelen: daar heb je die installateur niet voor nodig, maar kan je best zelf.
Je hebt niet vermeld voor hoeveel M2 die vloerverwarming is en of deze is ingefreesd of dieper in de vloer ligt: dat bepaalt wel het gedrag van de vloerverwarming.
Je hebt 4 groepen op de verdeler zitten: dat zou betekenen dat je voor ca 40M2 hoofdverwarming hebt. Is de oppervlakte groter, verwacht dan niet veel van die (lage temperatuur) vloerverwarming: je blijft dan stoken en een hoog gasverbruik houden (zeker met die weersafhankelijke regeling)
Het beste is om de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk te houden.
Gooi die weersafhankelijke regeling er maar eens af: wat voor zin heeft het om te weten hoe koud het buiten is als je het binnen lekker warm wilt hebben.....Dat zijn in de regel regelingen die meer gasverbruik genereren en aangepraat worden door installateurs die er niet meer komen........
Naast het gasverbruik zal ook het elektriciteitsverbruik wel leuk oplopen, als je de pomp op de verdeler 24 uur per dat het hele jaar door laat draaien. Zet daar in ieder geval ook een pompschakelaar op. In dit geval in ieder geval één waarbij je de inschakeltemperatuur kunt regelen, zie http://www.pompschakelaar.comJe bespaart daarmee al snel zo'n 100 euro per jaar.
Ontluchten is heel belangrijk: niet zomaar even, maar goed doorspoelen: daar heb je die installateur niet voor nodig, maar kan je best zelf.
Je hebt niet vermeld voor hoeveel M2 die vloerverwarming is en of deze is ingefreesd of dieper in de vloer ligt: dat bepaalt wel het gedrag van de vloerverwarming.
Je hebt 4 groepen op de verdeler zitten: dat zou betekenen dat je voor ca 40M2 hoofdverwarming hebt. Is de oppervlakte groter, verwacht dan niet veel van die (lage temperatuur) vloerverwarming: je blijft dan stoken en een hoog gasverbruik houden (zeker met die weersafhankelijke regeling)
Het beste is om de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk te houden.
Gooi die weersafhankelijke regeling er maar eens af: wat voor zin heeft het om te weten hoe koud het buiten is als je het binnen lekker warm wilt hebben.....Dat zijn in de regel regelingen die meer gasverbruik genereren en aangepraat worden door installateurs die er niet meer komen........
Naast het gasverbruik zal ook het elektriciteitsverbruik wel leuk oplopen, als je de pomp op de verdeler 24 uur per dat het hele jaar door laat draaien. Zet daar in ieder geval ook een pompschakelaar op. In dit geval in ieder geval één waarbij je de inschakeltemperatuur kunt regelen, zie http://www.pompschakelaar.comJe bespaart daarmee al snel zo'n 100 euro per jaar.
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Ben het niet helemaal mee eens met met mijn voorganger, want de weersafhankelijke regeling heeft nog een ander doel als de buitentemperatuur te meten, en als de rest wel werkt, kan dit niet de oorzaak zijn:
http://www.cvtuning.nl/zo-werkt-dat/hoo ... regelingen
Maar daar zet ik ook mijn vraagteken, of dit wel werkt/genoeg is met de lengtes van de enkele groepen!
@ j van de Ven
De belangrijkste vraag had ik nog niet gesteld.
Wat zegt de installateur, welke dit heeft geïnstalleerd?
Omdat je nu met de klacht komt, is het vermoedelijk nog niet zo lang geleden, dat je toch zeker nog garantie op hebt.
http://www.cvtuning.nl/zo-werkt-dat/hoo ... regelingen
TS heeft geen pomp op de verdeel unit?Naast het gasverbruik zal ook het elektriciteitsverbruik wel leuk oplopen, als je de pomp op de verdeler 24 uur per dat het hele jaar door laat draaien. Zet daar in ieder geval ook een pompschakelaar op.
Maar daar zet ik ook mijn vraagteken, of dit wel werkt/genoeg is met de lengtes van de enkele groepen!
@ j van de Ven
De belangrijkste vraag had ik nog niet gesteld.
Wat zegt de installateur, welke dit heeft geïnstalleerd?
Omdat je nu met de klacht komt, is het vermoedelijk nog niet zo lang geleden, dat je toch zeker nog garantie op hebt.
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Hierbij even een paar antwoorden op een aantal gestelde vragen.
De totale vloeroppervlakte van de benedenverdieping die voorzien is van vloerverwarming is 70m2
De verdeler is niet voorzien van een pomp
De aanvoerleidingen worden wel warm, maar van de 2 grootste groepen blijven de retouren koud.
De woning is in juli 2009 opgeleverd, de eerste gas afrekening was in mei 2010 met een gas verbruik van 2383m3 gas.
De installatie is aan gelegd door de firma Breman, de opdrachtgever is de project ontwikkelaar.
de project ontwikkelaar geeft aan dat er conform de afspraak de installatie is geinstalleerd. Wij zijn momenteel nog is een procedure verwikkeld met de project ontwikkelaar en installateur.
Waar het ons om gaat is dat wij nu wel eens van de problemen afwillen en dat en een duidelijke oplossing / ideeen geboden worden waarmee we wat kunnen.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs om zoveel mogelijk reacties te krijgen om zo mogelijk de juiste oplossing boven water zien te krijgen.
mvgr Jochem
De totale vloeroppervlakte van de benedenverdieping die voorzien is van vloerverwarming is 70m2
De verdeler is niet voorzien van een pomp
De aanvoerleidingen worden wel warm, maar van de 2 grootste groepen blijven de retouren koud.
De woning is in juli 2009 opgeleverd, de eerste gas afrekening was in mei 2010 met een gas verbruik van 2383m3 gas.
De installatie is aan gelegd door de firma Breman, de opdrachtgever is de project ontwikkelaar.
de project ontwikkelaar geeft aan dat er conform de afspraak de installatie is geinstalleerd. Wij zijn momenteel nog is een procedure verwikkeld met de project ontwikkelaar en installateur.
Waar het ons om gaat is dat wij nu wel eens van de problemen afwillen en dat en een duidelijke oplossing / ideeen geboden worden waarmee we wat kunnen.
Wij stellen het dan ook zeer op prijs om zoveel mogelijk reacties te krijgen om zo mogelijk de juiste oplossing boven water zien te krijgen.
mvgr Jochem
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Dan is er ook geen circulatie, en daarvoor heb ik reeds gevraagd waarom is geen verdeler met pomp gebruikt is.De verdeler is niet voorzien van een pomp
De aanvoerleidingen worden wel warm, maar van de 2 grootste groepen blijven de retouren koud.
Kan niet begrijpen, dat de installateur dit niet kan verhelpen.
Er is ook nog een mogelijkheid, wat ik niet helemaal uitsluit, omdat ik bij de installateur dan zo mijn vraagtekens plaats, dat bij de wee grootste groepen aan - en retour is verwisseld.
De begin van leidingen zijn ook een beetje warm, als geen circulatie is.
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Als ik wist waarom er geen pomp tussen is gezet had ik er wel een antwoord op. mijn vermoeden is een geld kwestie tussen de project ontwikkelaar en de installateur.
Mijn vermoeden is ook een circulatie probleem.
Helemaal omdat de vloer tijdelijk warm wordt en vervolgens weer geheel afkoeld. Naar mijn mening wordt het systeem ergens afgesloten op het moment dat de kamer thermostaat de 20 of 21 graden bereikt.
Even voor de goede orde, ben geen techneut op cv gebied
Mijn vermoeden is ook een circulatie probleem.
Helemaal omdat de vloer tijdelijk warm wordt en vervolgens weer geheel afkoeld. Naar mijn mening wordt het systeem ergens afgesloten op het moment dat de kamer thermostaat de 20 of 21 graden bereikt.
Even voor de goede orde, ben geen techneut op cv gebied
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Als je geen techneut bent, dan moet je ook niet zelf iets aan doen, maar de installateur op het matje roepen.
Nog eens de vraag:
Je hebt dus alles dicht gedraaid, behalve een groep welke niet warm wordt?
Na een tijd controleren, of de retour ook warm is!
Nog eens de vraag:
Je hebt dus alles dicht gedraaid, behalve een groep welke niet warm wordt?
Na een tijd controleren, of de retour ook warm is!
-
- Berichten: 13
- Lid geworden op: 12 feb 2011 17:20
Re: problemen vloerverwarming met weersafhankelijke cv installat
Antwoord op jou vraag:
de groepen zijn al eens geheel afgesloten op 1 groep na en dan wordt de retour lauw/koud.
Inderdaad zit ik ook niet aan de installatie.
Maar als je telkens van het kastje naar de muur wordt gestuurd ga je naar andere manieren kijken om aan informatie te komen.
de groepen zijn al eens geheel afgesloten op 1 groep na en dan wordt de retour lauw/koud.
Inderdaad zit ik ook niet aan de installatie.
Maar als je telkens van het kastje naar de muur wordt gestuurd ga je naar andere manieren kijken om aan informatie te komen.