Er zijn 27 resultaten gevonden
- 22 feb 2019 08:58
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Monteur is net geweest, het probleem zat hem in hoe de ketel op de pomp was afgesteld. De nieuwe verdeler en pomp zijn krachtiger dan de vorige installatie, waardoor de ketel schijnbaar ook hoger ingesteld moest worden. Hierdoor zien we nu al dat de temperatuur meter van de pomp oploopt. Die bleef h...
- 20 feb 2019 07:36
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Bedankt voor jullie reacties! Lady1234, ik heb jouw advies gevolgd en gisteren avond vanaf ongeveer 19.00 uur tot 23.00 uur alle radiatoren uitgedraaid en de thermostaat flink omhoog gedraaid. Wederom werd de vloerverwarming niet warm. Hij is wel iets minder koud dan bijvoorbeeld dezelfde tegelvloer...
- 19 feb 2019 09:16
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Ondanks dat dit een wat ouder topic is, toch nog even een berichtje van mij. Afgelopen week is er een monteur langs geweest voor de vloerverwarming. Nu bleek niet alleen de pomp, maar ook de verdeler het begeven te hebben. Dus we moesten aan een hele nieuwe installatie geloven, helaas. Maar goed, da...
- 06 nov 2018 13:27
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
De monteur heeft e.e.a. ‘afgesteld’... wat dit precies inhoudt weet ik niet, maar ik denk dat het met de gasdruk o.i.d. te maken had. Hij heeft in ieder geval geen onderdelen vervangen, ondanks dat ze wel een warmtewisselaar hadden besteld omdat het vermoeden was dat deze defect was.
- 06 nov 2018 12:34
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Ik heb de boel inmiddels ontlucht. Dit maakte verder geen verschil helaas. Wel is vandaag (hopelijk) een probleem met de cv ketel opgelost. Ben benieuwd of dit eventueel met elkaar te maken heeft gehad en of de vloerverwarming het nu misschien wel doet.. https://radar.avrotros.nl/forum/overig-huis-t...
- 06 nov 2018 12:30
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Afgelopen weekend ging het prima, geen enkele keer koud water gehad. Gisteren avond ging het echter weer mis. Ketel was niet meer aan de praat te krijgen.. Thermostaat hoger maakte helaas ook geen verschil. Monteur Remeha is vanmorgen langs geweest. Heeft geen onderdelen vervangen, enkel wat dingen ...
- 02 nov 2018 19:47
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Afgelopen woensdag heb ik toevallig alle radiatoren ontlucht en het systeem bijgevuld tot 2 bar.. dat heeft dus helaas ook niet mogen baten.
- 02 nov 2018 18:18
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Zou het bijvoorbeeld ook een software probleem kunnen zijn?
- 02 nov 2018 18:15
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Ik had net wel weer warm water, maar waarschijnlijk omdat de thermostaat beneden aan stond. Ben in ieder geval blij dat de radiatoren het wel gewoon doen. En volgens mij krijg ik dus wel warm water als de thermostaat aan staat. Ga het straks wel weer even proberen als de thermostaat uit staat, kijke...
- 02 nov 2018 17:28
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Net Remeha gesproken, ze komen dinsdag pas omdat er een onderdeel besteld moet worden. Volgens hen duidt foutcode 36 op een defecte warmtewisselaar. Deze gaan ze dan ook vervangen. Vind het wel vreemd hoor, binnen een paar weken. Heb dit ook aangegeven en ze gaven ook wel aan dat dit niet normaal is...
- 02 nov 2018 15:12
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Nee die stekker heb ik er gister avond voordat we gingen slapen uit getrokken omdat hij telkens aan en af sloeg. Ik heb ook geen warm water geprobeerd te tappen terwijl de stekker er niet in zat.
- 02 nov 2018 14:08
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Re: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Bedankt voor je reactie. Ik durf zelf niet aan gaskranen te zitten, als het goed is komt er vandaag nog iemand langs van Remeha. Wat ik wel apart vond, vanmorgen heb ik de stekker van de ketel weer in het stopcontact gedaan. Het water was nog steeds ijskoud, maar toen ik de thermostaat op de beneden...
- 01 nov 2018 21:31
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
- Reacties: 23
- Weergaves: 17882
Foutcode 36 Remeha Tzerra CW5
Hallo allemaal, Een maand geleden hebben wij een nieuwe HR ketel laten installeren, namelijk de Remeha Tzerra CW5. In eerste instantie waren we er erg blij mee. Hij gaf vlot en veel warm water op verschillende tappunten tegelijk, de ruimtes werden snel warm en ook de thermostaat i.c.m. de app werkte...
- 28 okt 2018 11:24
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Dat zou vervelend zijn, maar misschien inderdaad wel de enige optie.. Ontluchten zou ik nog wel kunnen proberen inderdaad. Kan de vloerverwarmingsinstallatie zelf ook ontlucht worden, en zo ja hoe? Of moeten enkel alle andere radiatoren in het huis ontlucht worden? Die andere radiatoren zorgen overi...
- 28 okt 2018 09:50
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Oh ja ik heb ook de zwarte draaiknoppen half open/dicht gezet om te kijken of het daaraan lag maar dat maakte ook niets uit.
- 28 okt 2018 09:46
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Ik heb geen spanningzoeker, dus de spanning meten lukt helaas niet. Ik heb even gekeken of het verschil maakt wanneer ik de stekker van de installatie in een ander stopcontact doe, maar dat was ook niet het geval. Als ik een schroevendraaier op de metalen behuizing druk en mijn oor naast de schroeve...
- 27 okt 2018 18:50
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Dit zijn de temperatuur meters...
Niet warm genoeg denk ik dus?
Haha ik zou bijna een carrière switch overwegen!
Niet warm genoeg denk ik dus?
Haha ik zou bijna een carrière switch overwegen!
- 27 okt 2018 18:25
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Het ronddraaien van de as ging eigenlijk vanaf het begin zeer soepel, hoefde geen moeite te doen om hem ‘losser’ te draaien. Heb niet het idee dat die vast zat.. De buizen die de linker pijl aanwijzen worden nog steeds maar heel matig warm en de buis die de uiterst rechtse pijl aanwijst wordt wel he...
- 27 okt 2018 17:59
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Ik heb de as erachter trouwens wel linksom en rechtsom gedraaid (maakt dat trouwens iets uit?). Dit zorgde er overigens niet voor dat er meer of minder water uit kwam. Ik heb nu de stroom er weer op gezet. Ook de stand van III naar II gedaan. Benieuwd of ie nu iets gaat doen..
- 27 okt 2018 17:50
- Forum: Overig huis / tuin
- Onderwerp: Vloerverwarming wordt niet warm
- Reacties: 49
- Weergaves: 40926
Re: Vloerverwarming wordt niet warm
Bedankt voor het meedenken iedereen! Ik heb inmiddels dat ronde ding eraf gedraaid met een platte schroevendraaier, alleen er bleef maar water uit komen. Ik heb hem er nu dus weer terug op gedraaid. Heb ik het wel goed gedaan dan? Omdat erthanax zei dat er hooguit een theelepeltje aan water uit zou ...