Er zijn 3 resultaten gevonden
- 06 nov 2006 21:20
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: Itho combiketel kli-max 2
- Reacties: 6
- Weergaves: 4076
reactie itho klimax
Fluitketel :wink: Wanneer het opnieuw afstellen van de gas lucht verhouding niet werkt en dit deskundig gedaan is helpt een nieuw gasblok alleen nog maar. Aan de vraagsteller: is het afstellen van de gas/lucht verhouding lang geleden gebeurd? want deze type gasblokken verlopen nog regelmatig. mvg ka...
- 06 nov 2006 21:14
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: warmtewisselaar vaillant kapot
- Reacties: 46
- Weergaves: 64495
Wisselaar vaillant AZIJN
Het is van belang even twee dingen uit elkaar te houden de wisselaar van de ketel dus die koektrommel in het midden van het toestel en de platen wisselaar (links onder in met vier leidingen). De koektrommel (cv wisselaar) is gemaakt van rvs en de platenwisselaar van koper. Om schade aan de 'normale'...
- 06 nov 2006 20:26
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: warmtewisselaar vaillant kapot
- Reacties: 46
- Weergaves: 64495
Platenwisselaar vaillant
In voorgaand schrijven op dit forum werd er een discussie gevoerd over de verstopping/vervuiling van de platenwisselaar en het weigeren van de driewegklep in een vaillant solide. Navraag bij Vaillant en Honeywell(producent van de geplaagde kleppen) leert dat het probleem zich openbaart op het moment...