Er zijn 3 resultaten gevonden
- 26 nov 2006 00:23
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: Dru ... > Openhaard...
- Reacties: 29
- Weergaves: 64034
Dru openhaard
Hallo,
Ook Kal-Fire kende dit probleem. Maar heeft dit erkend en hebben ondertussen alles vervangen. De DRU wist hier ook van maar hebben het probleem niet opgelost. Pas zodra het uit de hand liep gingen ze ingrijpen. Ondertussen zijn er al meer dan 6 gevallen bekend van ontplofde haarden van ...
Ook Kal-Fire kende dit probleem. Maar heeft dit erkend en hebben ondertussen alles vervangen. De DRU wist hier ook van maar hebben het probleem niet opgelost. Pas zodra het uit de hand liep gingen ze ingrijpen. Ondertussen zijn er al meer dan 6 gevallen bekend van ontplofde haarden van ...
- 14 nov 2006 14:09
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: Dru ... > Openhaard...
- Reacties: 29
- Weergaves: 64034
Dru Openhaard
De Dru haarden hebben standaard altijd een lagere vlam dan in de folder. Als mensen hier over klagen voeren ze de branderdruk iets op, zodat er hogere vlammen ontstaan. Het gevolg is dan dat er een haard staat die niet meer aan de keuring voldoet. Het wordt gewoon door de monteur gedaan. Ook in de ...
- 14 nov 2006 09:26
- Forum: Aannemers, Installateurs en Glazenwassers
- Onderwerp: Dru ... > Openhaard...
- Reacties: 29
- Weergaves: 64034
Dru Gashaard
Het is bij de DRU al heel lang bekend dat gashaarden exploderen. Dit was in de branche al heel lang bekend. Vooral de DRU Metro en de 3-zijdige haard geven problemen. Dit komt door toepassing van de huidige waakvlambrander. Dit ligt echt niet aan de blokken oid. Andere fabrikanten die dit probleem ...