[ archief ] Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Van Vitens hebben we ongevraagd een nieuwe watermeter gekregen. Daarbij is de aarding van de elektrische installatie verbroken. Nu stelt Vitens dat wij zelf moeten laten controleren door een erkende installateur of alle in orde is. Dat vind ik een vreemde zaak!
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Dat is helemaal geen vreemde zaak. Kort door de bocht "misbruik" je de waterleiding voor de aarding van je woning, daar heeft Vitens niets mee te maken. Aarding via de waterleiding is makkelijk en vooral goedkoop en komt zeer veel voor.leenordel schreef:Van Vitens hebben we ongevraagd een nieuwe watermeter gekregen. Daarbij is de aarding van de elektrische installatie verbroken. Nu stelt Vitens dat wij zelf moeten laten controleren door een erkende installateur of alle in orde is. Dat vind ik een vreemde zaak!
Prima dat Vitens waarschuwt, maar verder gaat hun bemoeienis niet.
Je moet zelf zorgen voor een goede aarding van je elektrische installatie, door zelf een goede aardleiding aan te leggen of dit te laten doen.
Kan dit niet meer via de waterleiding (veelal kunststof tegenwoordig) dan zal er een aardpin geslagen moeten worden.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Driemaal raden waar die nieuwe watermeter van gemaakt is? : kunststof.
Zoals hierboven al gezegd, gewoon zoals het hoort een goede aarding aan laten brengen of de bestaande (een aardleiding gaat niet eeuwig mee) herstellen.
Je waterleiding is net als je radiatoren geen manier om een niet correcte installatie te herstellen.
Zoals hierboven al gezegd, gewoon zoals het hoort een goede aarding aan laten brengen of de bestaande (een aardleiding gaat niet eeuwig mee) herstellen.
Je waterleiding is net als je radiatoren geen manier om een niet correcte installatie te herstellen.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Inderdaad, aarding via de waterleiding is al heel lang niet (meer) toegestaan. Grote kans dat de waterleiding buiten de woning al lang van kunststof was en dat er sowieso geen goede aarding meer was.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Mijn meter uit 2014 heeft toch een metalen kontje!
Wel plastic dus gelijk gekeken maar een klem en stukje dikke draad van links naar rechts was voldoende geweest en niet zo duur bij Warmteservice.
Je mag dit zelf plaatsen van in naar uitgang meter ter overbrugging!
En mijn geaarde wantcontactdoos in badkamer zit de Geel/groene op de waterleiding!
Gelukkig geen kunststof leidingen gemonteerd die steeds vaker voorkomen zoals bij mijn dochter!
Straks in mijn nieuwe woning is de aarde via waterleiding dus onmogelijk en de kunststof meters, ik heb een geoxideerde onderzijde....!
PS, de oude CV leidingen zijn ook zo aangesloten dus daar kun je ook een draadje vanaf trekken mits je geen kunststof vloerverwarming liet aanleggen!
Wel plastic dus gelijk gekeken maar een klem en stukje dikke draad van links naar rechts was voldoende geweest en niet zo duur bij Warmteservice.
Je mag dit zelf plaatsen van in naar uitgang meter ter overbrugging!
En mijn geaarde wantcontactdoos in badkamer zit de Geel/groene op de waterleiding!
Gelukkig geen kunststof leidingen gemonteerd die steeds vaker voorkomen zoals bij mijn dochter!
Straks in mijn nieuwe woning is de aarde via waterleiding dus onmogelijk en de kunststof meters, ik heb een geoxideerde onderzijde....!
PS, de oude CV leidingen zijn ook zo aangesloten dus daar kun je ook een draadje vanaf trekken mits je geen kunststof vloerverwarming liet aanleggen!
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Bij oude woningen waar de aarde nog voorkomt via de waterleidingen...... zomaar verbreken lijkt me verboden!
Dat in de straat geen metaal meer licht is normaal maar vele woningen tot 1990 zijn vanuit meterkast extra geaard, net als CV installaties.
Het zomaar verbreken mag niet, maar bij mijn zit de aarde draad na even kijken aan de bewoner kant dus een plastic meter zou alleen het nooit gebruikte deel in de straat onderbreken!
Als het aan de straat kant zit even klem verplaatsen naar bewoners deel van de leiding!
Dat in de straat geen metaal meer licht is normaal maar vele woningen tot 1990 zijn vanuit meterkast extra geaard, net als CV installaties.
Het zomaar verbreken mag niet, maar bij mijn zit de aarde draad na even kijken aan de bewoner kant dus een plastic meter zou alleen het nooit gebruikte deel in de straat onderbreken!
Als het aan de straat kant zit even klem verplaatsen naar bewoners deel van de leiding!
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Meneer stofzuiger kan je garanderen dat de leiding voor de meter (al zeker 20 jaar) doorgaans van tyleen is daarna overgaand in pvc dus een brug langs de meter helpt niets, gewoon zorgen dat je aarding op orde is.
-
- Berichten: 3493
- Lid geworden op: 27 jul 2015 12:20
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Zilverdraad? Koper geleidt goed genoeg hoor.snuffel1 schreef:Edoch als Ts zich gezien het verbreken van de aarddraad onveilig voelt kan Ts door een vakman een aardingsmeting laten doen of en dat is veel goedkoper twee buisklemmen en een stuk zilverdraad van de juiste dikte bij de bouwmarkt kopen en de waterleidingen weer met elkaar te verbinden.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Stofzuigertje, ik hoop voor jou dat er geen brand komt, want ik heb het vermoeden dat de verzekering dan wel eens moeilijk zou kunnen gaan doen.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Aardpen? Energiebedrijf komt toch al binnen met een aardedraad.
Bij mijn weten behoort de waterleiding , CV , gasleiding etc binnen geaard te zijn. Uiteraard mag je die aarde niet misbruiken (bijvoorbeeld om randaarde op stopcontact te krijgen.)
Als er iets mis gaat kan er door die aarding nooit spanning komen te staan op leidingen, dit ter voorkoming van aanrakingsgevaar
Bij mijn weten behoort de waterleiding , CV , gasleiding etc binnen geaard te zijn. Uiteraard mag je die aarde niet misbruiken (bijvoorbeeld om randaarde op stopcontact te krijgen.)
Als er iets mis gaat kan er door die aarding nooit spanning komen te staan op leidingen, dit ter voorkoming van aanrakingsgevaar
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Nee, het energiebedrijf komt niet binnen met een aardedraad.
Aarde is alleen toegestaan via fundering of met een aardpen.
Deze aarde zit in de meterkast op het aardblok, vandaaruit lopen de aarddraden (groen/geel) door de woning, dus naar gasleiding, waterleiding, meterkast en bv CV.
Aarde is alleen toegestaan via fundering of met een aardpen.
Deze aarde zit in de meterkast op het aardblok, vandaaruit lopen de aarddraden (groen/geel) door de woning, dus naar gasleiding, waterleiding, meterkast en bv CV.
Laatst gewijzigd door Brahms op 14 okt 2017 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
dat ligt eraan of je een TT of TN stelsel hebt.16again schreef:Aardpen? Energiebedrijf komt toch al binnen met een aardedraad.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/73433
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
dat kan dus wel, als je een tn stelsel hebtBrahms schreef:Nee, het energiebedrijf komt niet binnen met een aardedraad.
Aarde is alleen toegestaan via fundering of met een aardpen.
Deze aarde zit in de meterkast op het aardblok, vandaaruit lopen de aarddraden (groen/geel) door de woning, dus naar gasleiding, waterleiding, meterkast en bv CV.
http://www.electrical-engineering.nl/li ... _content=/
Re: Nieuwe watermeter, aarding elektrische installatie verbroken
Geaard zijn of aarden op zijn twee verschillende begrippen.16again schreef:Aardpen? Energiebedrijf komt toch al binnen met een aardedraad.
Bij mijn weten behoort de waterleiding , CV , gasleiding etc binnen geaard te zijn. Uiteraard mag je die aarde niet misbruiken (bijvoorbeeld om randaarde op stopcontact te krijgen.)
Als er iets mis gaat kan er door die aarding nooit spanning komen te staan op leidingen, dit ter voorkoming van aanrakingsgevaar
Vroeger werd er geaard op de waterleiding omdat deze bestond uit geleidend materiaal, lood en/of staal, koper. Met het vervangen van het distributienet in PVC leidingen werd de aarding teniet gedaan. Overigens in de regel voor de watermeter geplaatst.
Dit is jaren geleden in samenwerking door Netwerkbedrijven en waterleidingmaatschappijen opgepakt en verbruikers in kennis gesteld. De oplossing bij deze oude situaties was aardschakelaars/differentiaalschakelaars plaatsen in combinatie van aardpen(nen).
In de woning kunnen/zijn waterleidingen en verwarmingsbuizen geaard. Hierdoor wordt vorkomen dat men aan de elektriciteit blijft "handen". Immers bij een defect tov aarde, stel je pakt een apparaat vast dat defect is en tevens een geleidend iets (waterleiding/verwarmingsbuis), zal er een stroom vloeien die door de elektriciteitsmeter gaat maar erniet door terug gaat. Hierop berust de werking van een aardlekschakelaar waardoor deze uitschakelt en een verbreking te weeg brengt.
Voor een badkamer geldt dat alle geleidende en metalen delen die door een defect onder spanning kunnen komen te staan van en deugedelijke aarde moeten zijn voorzien.
Laatst gewijzigd door h@rm@n op 07 nov 2017 15:04, 2 keer totaal gewijzigd.