[ archief ] Intergas kombi kompakt HR22/HR28
-
- Berichten: 4
- Lid geworden op: 24 mar 2017 19:44
Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op
Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Een CV ketel doet wat de thermostaat zegt dat die moet doen, dus ik zou het in de thermostaat zoeken, als de CV-installatie verder goed op druk is en de ketel zelf geen foutmeldingen geeft. Evt kan je de thermostaat vervangen door een nieuwe, eentje die (beter) te programmeren is bijvoorbeeld.h.rosmalen10 schreef:Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op
Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Pomp 'continu' laten draaien en het water zal constant door de installatie stromen en op last van de, aan uw warmtewens ingestelde, thermostaat zal (bij)verwarmen als dat nodig is.h.rosmalen10 schreef:Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op
Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Zeker niet op 80 graden zetten. Boven de 60 werkt de ketel niet meer als HR ketel, omdat alle condens dan meteen verdampt.Hemaij schreef:Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
-
- Berichten: 743
- Lid geworden op: 14 nov 2012 11:02
Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28
Hier is KK HR28 lean ingeregeld en radiatoren waterzijdig. En stook met een 55/ 35 regime en werkt perfect ketel draait slecht op 30 procent van zijn vermogen en krijg hele woning 120 m2 goed warm.thecure schreef:Zeker niet op 80 graden zetten. Boven de 60 werkt de ketel niet meer als HR ketel, omdat alle condens dan meteen verdampt.Hemaij schreef:Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
Koste wat werk maar is wel handig dat je Intergas kunt tunen/ inregelen.