Deze heeft twee cv-ketels die via een Nefit regeleenheid (cascaderegeling) worden aangestuurd.
Begin dit jaar deed de cv het niet (goed) meer en na enig onderzoek van onze vaste installateur bleek deze cascaderegeling de boosdoener.
Omdat men zelf deze niet kon instellen is iemand ingehuurd van een specialistisch bedrijf.
Alles leek weer te werken. Althans, zolang de temperaturen laag bleven.
Enige tijd geleden merkten we dat de radiatoren op bepaalde tijdstippen warm werden, ook terwijl het binnen boven 20 graden was.
Via het dashboard van Enelogic zag ik dat er in ieder geval elke dag tussen 12.00 n 13.00 uur een piek in het gasverbruik was. Ook op andere tijdstippen was er verbruik gemeten, terwijl op dat moment geen afname was.
Lang verhaal kort: ik heb contact gehad met Greenchoice, Liander (netwerkbeheerder) en met de installateur.
De installateur stuurt binnenkort de specialist weer om e.e.a. te controleren en tot die tijd heb ik letterlijk de stekkers uit de cv-ketels getrokken, zodat deze niet meer aangestuurd kunnen worden door de cascaderegeling.
Tot m'n verbazing is het gasverbruik extreem lager...

Verbruik 24 juni

Verbruik 26 juni
Nu is de vraag of ik, indien niet goed functioneren van de cascaderegeling inderdaad de oorzaak is, de installateur aansprakelijk kan stellen voor het verhoogde verbruik, dat ongeveer op zo'n € 100,00 extra per maand komt?