LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] vaillant storing F08

Goede of slechte ervaringen met aannemers, installateurs en/of glazenwassers? Geef hier jouw mening.
Franco
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 mei 2005 07:56

vaillant storing F08

Ongelezen bericht door Franco »

Ik heb een Vaillant HR Solide verwarmingsketel
Nu krijg ik storingscode F08
Weet iemand wat dit betekent?[/i][/b]

Gast

Re: vaillant storing F08

Ongelezen bericht door Gast »

storing f08 duid op een defecte of een verlopen retoursensor.
kwestie van vervangen en klaar is het weer

Roeland

Re: vaillant storing F08

Ongelezen bericht door Roeland »

Foutcode f08: Kortsluiting of onderbreking van NTC in retour
Het betreft hier de blauwe draad

Gast

Re: vaillant storing F08

Ongelezen bericht door Gast »

is het nu de sensor zelf of de bedrading?

druk druk
Berichten: 10
Lid geworden op: 08 jun 2005 20:04

Re: vaillant storing F08

Ongelezen bericht door druk druk »

inderdaad de sensor vervangen.... of lid worden bij een storings/onderhoudsdienst..... :wink: