LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Luchtcirulatie verstoord door HR++
Luchtcirulatie verstoord door HR++
Sinds plaatsing van HR++ glas vorig jaar zomer aan de voorzijde van onze woning (eensgezins/enkelsteens/bj 1960) verschenen er in het najaar/winter vochtige schimmelplekken (met name in hoeken/achter gordijnen/achter kasten) op diverse plekken op de benedeverdieping. Vocht in de lucht kan niet meer weg? Luchtcirculatie verstoord? Hoe kunnen we dit oplossen zonder in de winter ramen open te moeten zetten of welke expert moeten we hiervoor inschakelen.
Re: Luchtcirulatie verstoord door HR++
zitten er ventilatie roosters in de ramen?
en anders een mechanische afzuigventilatie plaatsen, maar dat kost wel wat.
en anders een mechanische afzuigventilatie plaatsen, maar dat kost wel wat.
Re: Luchtcirulatie verstoord door HR++
Nee, er zijn geen ventilatieroosters. Wel voor in de woonkamer met HR++ een bovenlicht, achter in de kamer is een dubbele glazen schuifpui met gewoon dubbel glas, en achter in de aangebouwde keuken (5m x 2,5m br) enkel glas met ook een bovenlicht. De vraag is of het constant open laten staan van deze bovenlichtjes of het plaatsen van ventilatieroosters afdoende helpt om het probleem op te lossen. Zoals Skyline ook suggereert wellicht mechanische afzuiging nodig?? Hoe stel je dit vast en wie (erkend adres) kun je voor dit soort vragen inschakelen?
Re: Luchtcirulatie verstoord door HR++
blijkbaar is het plaatsen van ventilatie roosters wel genoeg.
Voor de vervanging was er geen probleem en ik neem niet aan dat u dusdanig op de tocht heeft gezeten in de oude situatie dat het vervelend was?
Voor de vervanging was er geen probleem en ik neem niet aan dat u dusdanig op de tocht heeft gezeten in de oude situatie dat het vervelend was?