[ archief ] Nefit HR code 0Y
Nefit HR code 0Y
De afgelopen jaren heb ik steeds problemen met mijn Nefit ketel.
Alles is inmiddels wel vervangen, maar krijg ik steeds weer code 0Y.
Soms een paar dagen wel weer OK, maar vandaag diverse malen deze code. De ketel is in onderhoud bij Ouwens installatiebedrijf.
Help!!
Alles is inmiddels wel vervangen, maar krijg ik steeds weer code 0Y.
Soms een paar dagen wel weer OK, maar vandaag diverse malen deze code. De ketel is in onderhoud bij Ouwens installatiebedrijf.
Help!!
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: Nefit HR code 0Y
Dan belt u Ouwens toch?
OY staat voor?
OY staat voor?
Re: Nefit HR code 0Y
Natuurlijk heb ik Ouwens al diverse malen gebeld.
Daarom zijn ook zoveel onderdelen vervangen.
Alleen die code 0Y komt steeds weer terug. Het is mij onduidelijk wat deze code betekent, de laatste keer bleek dat de sensor niet diep genoeg in de boiler zat (dit na overleg met Nefit).
De ketel is 11 jaar oud, daarom zit ik sterk te denken aan het vervangen van deze ketel. Hij is inmiddels behoorlijk onbetrouwbaar gebleken. Daarnaast fluit de ketel, daarnaast moet ik weer een afspraak maken omdat een pakking lekt. Kortom kommer en kwel.
Daarom zijn ook zoveel onderdelen vervangen.
Alleen die code 0Y komt steeds weer terug. Het is mij onduidelijk wat deze code betekent, de laatste keer bleek dat de sensor niet diep genoeg in de boiler zat (dit na overleg met Nefit).
De ketel is 11 jaar oud, daarom zit ik sterk te denken aan het vervangen van deze ketel. Hij is inmiddels behoorlijk onbetrouwbaar gebleken. Daarnaast fluit de ketel, daarnaast moet ik weer een afspraak maken omdat een pakking lekt. Kortom kommer en kwel.
Re: Nefit HR code 0Y
een Ecomline van 11 jaar oud vervangen? Je bent gek!! 0Y is een lastige bedrijfscode (geen storing) die verschillende oorzaken kan hebben. Als eerste zou ik naar een installateur op zoek gaan die verstand heeft van zaken. Dat heeft uw huidige blijkbaar niet. Dat de ketel onbetrouwbaar is kan ik zo van de hand werpen.
Problemen met de ketel kunnen ook veroorzaakt worden door de installatie die erachter hangt. De ketel doet alleen zijn werk. Net zoals een computer. Niet meer en niet minder.
Uw installateur kan altijd uitwijken naar een fabrieksmonteur die het probleem altijd weten te lokaliseren.
De 0Y kan bijvoorbeeld komen van een installatie met Thermostatische Radiator afsluiters zonder by-pass: Ketel verwarmt boiler, stopt, pomp loopt na, driewegklep gaat richting cv maar er is geen stroming door gesloten TRA's. Gevolg: 0Y => aanvoer temperatuur hoger dan gewenst.
LAat aub horen hoe het verder gaat.......
Problemen met de ketel kunnen ook veroorzaakt worden door de installatie die erachter hangt. De ketel doet alleen zijn werk. Net zoals een computer. Niet meer en niet minder.
Uw installateur kan altijd uitwijken naar een fabrieksmonteur die het probleem altijd weten te lokaliseren.
De 0Y kan bijvoorbeeld komen van een installatie met Thermostatische Radiator afsluiters zonder by-pass: Ketel verwarmt boiler, stopt, pomp loopt na, driewegklep gaat richting cv maar er is geen stroming door gesloten TRA's. Gevolg: 0Y => aanvoer temperatuur hoger dan gewenst.
LAat aub horen hoe het verder gaat.......
Re: Nefit HR code 0Y
0y is meestal een kapotte boilersensor.
Re: Nefit HR code 0Y
De ketel heeft alleen de eerste jaren goed gedraaid, daarna vanaf 2000 tot nu toe regelmatig problemen.
Sensor is ook al eens vervangen. Zelfs de kamerthermostaat is vervangen, terwijl die volgens mij goed functioneerde. Daarnaast door lekkage (pakking was lek) is er water in de boiler gelopen. Hierdoor is een grote roest rand ontstaan, waardoor ik niet weet of dit ook op korte termijn problemen gaat geven.
Wat is dan een goede installateur in de provincie Utrecht?
Een grote organisatie als Feenstra, of een lokale installateur?
Sensor is ook al eens vervangen. Zelfs de kamerthermostaat is vervangen, terwijl die volgens mij goed functioneerde. Daarnaast door lekkage (pakking was lek) is er water in de boiler gelopen. Hierdoor is een grote roest rand ontstaan, waardoor ik niet weet of dit ook op korte termijn problemen gaat geven.
Wat is dan een goede installateur in de provincie Utrecht?
Een grote organisatie als Feenstra, of een lokale installateur?
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: Nefit HR code 0Y
Raadpleeg www.kvk.nl
De beste tip die men mensen geven kan.
De beste tip die men mensen geven kan.
Laatst gewijzigd door Chanmaster op 02 mar 2007 18:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Nefit HR code 0Y
Kamer van Koophandel geeft inderdaad wel een mooie lijst. Maar ik mis het waardeoordeel. Wie heeft goede ervaring met een installateur in de regio Utrecht.
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: Nefit HR code 0Y
De laagste nummers in het register zijn de installateurs welke het langst bestaan. Van hen mag u zeker vakwerkverwachten.
Re: Nefit HR code 0Y
Wat houdt de '0Y' code op de UBA in?
De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld. Dit betekent dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Vooral bij toestellen die geen of een hele kleine tapwatervoorraad hebben kan een druppelende kraan er voor zorgen dat een toestel niet meer gaat branden op de stand "CV". Bij de Nefit Ecomline en Economy toestellen treedt er dan een toestand op welke wordt aangegeven met de code 0Y. De warmwater voorziening zal in deze toestand normaal functioneren.
dit staat op ne nefit site
groetjes een vpk
De temperatuur in het toestel cv-water temperatuur is hoger dan ingesteld. Dit betekent dat het toestel zijn warmte niet kwijt kan.
Vooral bij toestellen die geen of een hele kleine tapwatervoorraad hebben kan een druppelende kraan er voor zorgen dat een toestel niet meer gaat branden op de stand "CV". Bij de Nefit Ecomline en Economy toestellen treedt er dan een toestand op welke wordt aangegeven met de code 0Y. De warmwater voorziening zal in deze toestand normaal functioneren.
dit staat op ne nefit site
groetjes een vpk
-
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 22 feb 2007 18:34
Re: Nefit HR code 0Y
Zal U even uit een droom helpen.
De storing die U aangeeft is géén storing maar één bedrijfsstatus die het volgende betekent.
Het meest komt dit probleem voor wanneer de aanvoer en/of retoursensoren vervuild cq defect zijn, het is daarom raadzaam om deze gewoon te vervangen (art.nr van Nefit 38323), ook kan het zijn dat de driewegklep niet meer naar behoren functioneert en inwendig doorlaat. Dit is simpel te testen door de warmwaterkraan open te zetten en op één meter van de ketel de aanvoerleiding (links onder de ketel) vast te pakken deze mag niet heet worden wel handwarm. Verder zou het kunnen zijn dat op de UBA (besturing) de schakelaar met het mannetje en de ladder (schoorsteenveger) staat ingeschakeld, deze dient ten allertijde op 0 te staan. Verder heeft een fatsoenlijke installateur een zogenaamde handterminal van Nefit om het toestel uit te lezen en te testen.
De storing die U aangeeft is géén storing maar één bedrijfsstatus die het volgende betekent.
Het meest komt dit probleem voor wanneer de aanvoer en/of retoursensoren vervuild cq defect zijn, het is daarom raadzaam om deze gewoon te vervangen (art.nr van Nefit 38323), ook kan het zijn dat de driewegklep niet meer naar behoren functioneert en inwendig doorlaat. Dit is simpel te testen door de warmwaterkraan open te zetten en op één meter van de ketel de aanvoerleiding (links onder de ketel) vast te pakken deze mag niet heet worden wel handwarm. Verder zou het kunnen zijn dat op de UBA (besturing) de schakelaar met het mannetje en de ladder (schoorsteenveger) staat ingeschakeld, deze dient ten allertijde op 0 te staan. Verder heeft een fatsoenlijke installateur een zogenaamde handterminal van Nefit om het toestel uit te lezen en te testen.
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: Nefit HR code 0Y
Kijk, dat wou ik zeggen. Ik kan er geen brood van bakken!
Monteurtje zijn er geen standaard code voor?
Monteurtje zijn er geen standaard code voor?
Re: Nefit HR code 0Y
Allereerst bedankt voor de reacties. Ik neem zonder meer aan dat code 0Y geen foutcode is, echter hebben we al diverse malen in de kou gezeten en het enige dat dan zichtbaar is, is code 0Y. De monteur had ook geen idee en daarna is ook o.a. de sensor vervangen na contact ter plaatse met een specialist van Nefit. Daarna enkele maanden zonder problemen gedraaid. Nu de afgelopen weken weer de beruchte code 0Y. Inmiddels heb ik het idee dat de afgelopen jaren alles zo'n beetje is vervangen (hele stapel met gele briefjes van reparaties aan de ketel), twijfel ik aan de ketel en aan de monteur. M.a.w. of een andere ketel of een andere monteur, want hier word ik niet vrolijk van.
In eerste instantie dacht ik zelf aan een nieuwe ketel, met name omdat er door een lekkage in het bovendeel water is gelekt in de boiler van de combiketel. De rand zit vol roestplekken, waardoor ik bang ben dat de boiler gaat roesten.... Misschien toch maar een nieuwe ketel?
In eerste instantie dacht ik zelf aan een nieuwe ketel, met name omdat er door een lekkage in het bovendeel water is gelekt in de boiler van de combiketel. De rand zit vol roestplekken, waardoor ik bang ben dat de boiler gaat roesten.... Misschien toch maar een nieuwe ketel?
-
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 22 feb 2007 18:34
Re: Nefit HR code 0Y
Beste WVV,
Als service monteur in brabant heb ik veel te maken met Nefit toestellen en heb daarom ook een gedeelte van mijn opleiding daar mogen afronden. Als U wilt zou ik het een en ander voor U willen uitzoeken want ik ben er heilig van overtuigd dat Nefit goede en betrouwbare cv ketels op de markt zet met daar achter een zéér goede service afdeling. Daarom verzoek ik U het exacte type ketel naar mij te mailen vergezeld door het serienummer, dit bestaat uit 11 cijfers in de volgende volgorde 000-00-00-0000. Mogelijk kan ik het dan voor U oplossen. U mag mij direct mailen op het volgende adres.
[email protected]
Als service monteur in brabant heb ik veel te maken met Nefit toestellen en heb daarom ook een gedeelte van mijn opleiding daar mogen afronden. Als U wilt zou ik het een en ander voor U willen uitzoeken want ik ben er heilig van overtuigd dat Nefit goede en betrouwbare cv ketels op de markt zet met daar achter een zéér goede service afdeling. Daarom verzoek ik U het exacte type ketel naar mij te mailen vergezeld door het serienummer, dit bestaat uit 11 cijfers in de volgende volgorde 000-00-00-0000. Mogelijk kan ik het dan voor U oplossen. U mag mij direct mailen op het volgende adres.
[email protected]
Re: Nefit HR code 0Y
U kunt ook op www.nefit.nl een andere dealer zoeken want veel instalateurs doen maar wat, en missen de laatste tips van de fabriek, laat het een erkende Nefit dealer doen, die hebben ondersteuning, en zijn dan toch voordeliger...
kijk ook of de huidige daar op de lijst staat...
Geld ook voor alle andere merken CV ketels!
kijk ook of de huidige daar op de lijst staat...
Geld ook voor alle andere merken CV ketels!
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 18 aug 2006 18:28
Re: Nefit HR code 0Y
Het zijn meestal de standaart problemen met cv ketels.
Kijk eens op www.bekijkeencvketel.com
Groeten een onderhoudsmonteur uit utrecht
Kijk eens op www.bekijkeencvketel.com