[ archief ] cv ketel
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 21 mar 2007 14:14
cv ketel
Hallo,
Ik heb een vraag over mijn cv ketel, als ik s'avonds naar bed ga draai ik mijn thermostaat altijd op 15 graden, nu valt mij de laatste tijd op, de de cv ketel elke 10 min aanslaat ( ik hoor dit s'nachts omdat de ketel boven me op zolder zit ) hij slaat ook echt stipt om de 10 minuten aan...tja als je wakker ligt ga je rare dingen bijhouden. Ik snap dat de ketel het op 15 graden houd in de huiskamer...maar is elke 10 minuten aanslaan normaal?? Hij brand altijd op de cv en er staat dan ook altijd een vlammetje op de thermostaat. Ik hoop dat dit normaal is, want straks krijg ik een ongelooflijke energierekening. Ik heb vannacht de gasmeterstanden van een paar uur opgeschreven. Die waren als volgt:
Om half 2 s'nachts 63554324 m3
en om half 6 s'morgens was dit 63555218
Op het moment dat hij aanspringt loopt hij ietsje op... 63555271 ( dit is van een keer oplopen, volgend op de meterstand van half 6. )
Zonet toen ik thuiskwam gaf de meter het volgende aan ( om half 2 s'middags ) 63557180
Wat is mij dus afvraag is of dit een normaal veschijnsel is en een normaal energieverbruik.
U zou mij erg kunnen helpen.
Dank u!
Ik heb een vraag over mijn cv ketel, als ik s'avonds naar bed ga draai ik mijn thermostaat altijd op 15 graden, nu valt mij de laatste tijd op, de de cv ketel elke 10 min aanslaat ( ik hoor dit s'nachts omdat de ketel boven me op zolder zit ) hij slaat ook echt stipt om de 10 minuten aan...tja als je wakker ligt ga je rare dingen bijhouden. Ik snap dat de ketel het op 15 graden houd in de huiskamer...maar is elke 10 minuten aanslaan normaal?? Hij brand altijd op de cv en er staat dan ook altijd een vlammetje op de thermostaat. Ik hoop dat dit normaal is, want straks krijg ik een ongelooflijke energierekening. Ik heb vannacht de gasmeterstanden van een paar uur opgeschreven. Die waren als volgt:
Om half 2 s'nachts 63554324 m3
en om half 6 s'morgens was dit 63555218
Op het moment dat hij aanspringt loopt hij ietsje op... 63555271 ( dit is van een keer oplopen, volgend op de meterstand van half 6. )
Zonet toen ik thuiskwam gaf de meter het volgende aan ( om half 2 s'middags ) 63557180
Wat is mij dus afvraag is of dit een normaal veschijnsel is en een normaal energieverbruik.
U zou mij erg kunnen helpen.
Dank u!
Re: cv ketel
Zit er in de door jou genoemde stand nog ergens een komma? Het verschil tussen half 2 's middags en half 2 's nachts is 2856 en dat lijkt me op z'n zachtst gezegd nogal onwaarschijnlijk... 2,856 zou ik me nog iets bij kunnen voorstellen...
Re: cv ketel
Vermoedelijk is het een combi-ketel, deze houdt een kleine voorraad water warm (in een soort ingebouwde boiler) zodat je sneller warm water hebt als je de kraan open doet.de cv ketel elke 10 min aanslaat
Bij de ene ketel noemen ze het een comfort stand, bij de andere een zomerstand.
De zomerstand had er mee te maken dat 's zomers de ketel helemaal niet aanging, 's winters was deze doordat je het huis verwarmde altijd warm en kon je dat boilertje wel uitzetten.
Je moet het kunnen uitzetten, het enige nadeel is dat dan de hele ketel eerst op moet warmen als je warm water vraagt, dit duurt daardoor langer.
Wij hadden dit systeem in twee huizen, bij de een kon je een knop indrukken op de ketel, bij de ander zat er een klein schakelaartje aan de thermostaat in de huiskamer.
Misschien ligt er in de stookruimte de handleiding van de ketel of heb je die zelf ergens opgeborgen?
Als je er achter kunt komen hoe je het uitschakelt kun je eens proberen of het veel langer duurt voor je warm water hebt of dat het meevalt.
Wij hadden het bij het ene huis uitgeschakeld en hadden daar geen probleem mee, de wachttijd was maar een haartje langer, bij het andere huis zat de schakelaar aan de thermostaat en zetten we deze om als de thermostaat 's nacht lager ging.
Uitzetten is natuurlijk zuiniger in gebruik.
Re: cv ketel
Gezien het aantal cijfers zal dat wel, de komma is vaak niet zo duidelijk, de laatste drie cijfers kunnen ook een andere kleur hebben en zijn dan de cijfers achter de komma.Zit er in de door jou genoemde stand nog ergens een komma?
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 21 mar 2007 14:14
Re: cv ketel
de laatste drie cijfers zijn inderdaad anders gekleurd...dit zijn de roterende cijfers die als je op den duur het cijfer ervoor laten verspringen om een cuub aan te geven.
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: cv ketel
Goed antwoord Ron! Topie
Re: cv ketel
Als het géén combi-ketel is (zoals Ron oppert), dan zou het een geval van "pendelen" kunnen zijn, alhoewel ik dat moeilijk kan rijmen met het gegeven dat alleen de thermostaat op 15 wordt gezet. Om een ketel te laten pendelen is het nl. nodig dat de rad-kranen allemaal dicht gedraaid zijn/ worden.
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 21 mar 2007 14:14
Re: cv ketel
Ik heb geen verstand van ketels maar het is een nefit hr ketel.
Re: cv ketel
Heb je geen handleiding?Ik heb geen verstand van ketels maar het is een nefit hr ketel.
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 21 mar 2007 14:14
Re: cv ketel
Er is vast wel ergens een handleiding...maar waar , wonen hier sinds juni en tja toen was het heeel warm dus dan kijk je niet naar de ketel. Heb ook al gehoord dat het normaal is wat hij doet en dat hij dan modulear ( of zo iets ) loopt. Hij houd puur de thermostaat op temperatuur en dat is dus standaard om de 10 minuten...tja niks aan te doen...iets om de ketel heen bouwen maar denk ik ivm het geluid.
-
- Berichten: 2893
- Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
- Locatie: Almelo
Re: cv ketel
Als het geen ketel is waaraan een boiler verbonden is dan is de thermostaat wellicht verkeerd aangesloten of defect. De ketel schakelt dan op de ketelthemostaat en zal elke 10 a 12 minuten diens eigen temperatuur blijven houden!
Re: cv ketel
Als de ingestelde temperatuur gewoon gehaald wordt zal er aan de kamerthermostaat (of de aansluiting ervan) weinig mankeren Channyboy.
Overigens zijn er inderdaad types van de Nefit HR ketel die een ingebouwde (mini-)boiler hebben, dus de suggestie van Ron wordt steeds waarschijnlijker.
Overigens zijn er inderdaad types van de Nefit HR ketel die een ingebouwde (mini-)boiler hebben, dus de suggestie van Ron wordt steeds waarschijnlijker.
-
- Berichten: 106
- Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34
Re: cv ketel
als de kamer th staat een vlammetje in beeld geeft en het is de ingestelde temperatuur lijkt mij dat de kamer thstaat defect is,wat voor kamer th staat is het,
de chronoterm 4 heb ik dit vaker meegemaakt en ook bij de 3
de chronoterm 4 heb ik dit vaker meegemaakt en ook bij de 3
Re: cv ketel
Wat er bij kinkycaroo gebeurd is hier precies het zelfde, maar wij hebben hier een Agpo.
Re: cv ketel
Kamerthermostaten van modulerende ketels (meestal geen Chronotherm 3 of 4) geven op het scherm aan wat de ketel doet en hoe hoog hij brand.
Ik kan me zo voorstellen dat bij het opwarmen van de boiler eventjes het verwarmingssymbool gaat branden.
Als het een defecte kamerthermostaat zou zijn dan zouden de radiatoren warm worden ook al is de kamer nog op een hogere temperatuur dan de ingestelde 15 graden.
In ons vorige huis hadden we een modulerende ketel, als de kamerthermostaat in de nachtstand kwam, dan schakelde de ketel automatisch over op het warmhouden van het boilertje.
Inderdaad elke tien minuten hoorden we hem aanslaan, vooral omdat er in die ketel een soort aanjager zat met een grote ventilator die je goed hoorde. Het duurde enkele tientallen seconden en dan was hij weer uit (voor tien minuten)
Als het je stoort moet je uitzoeken hoe je deze stand uitschakelt en dan ontdek je vanzelf of het je stoort dat het iets langer duurt voor je warm water hebt.
Misschien kun je op internet een handleiding vinden voor je ketel, of als je in een huurwoning woont hebben buren misschien dezelfde ketel??
Verder kun je het ook vragen aan het bedrijf wat de ketel geplaatst heeft of onderhoudt.
Dat is minder werk dan iets om de ketel heen bouwen.
Ik kan me zo voorstellen dat bij het opwarmen van de boiler eventjes het verwarmingssymbool gaat branden.
Als het een defecte kamerthermostaat zou zijn dan zouden de radiatoren warm worden ook al is de kamer nog op een hogere temperatuur dan de ingestelde 15 graden.
In ons vorige huis hadden we een modulerende ketel, als de kamerthermostaat in de nachtstand kwam, dan schakelde de ketel automatisch over op het warmhouden van het boilertje.
Inderdaad elke tien minuten hoorden we hem aanslaan, vooral omdat er in die ketel een soort aanjager zat met een grote ventilator die je goed hoorde. Het duurde enkele tientallen seconden en dan was hij weer uit (voor tien minuten)
Als het je stoort moet je uitzoeken hoe je deze stand uitschakelt en dan ontdek je vanzelf of het je stoort dat het iets langer duurt voor je warm water hebt.
Misschien kun je op internet een handleiding vinden voor je ketel, of als je in een huurwoning woont hebben buren misschien dezelfde ketel??
Verder kun je het ook vragen aan het bedrijf wat de ketel geplaatst heeft of onderhoudt.
Dat is minder werk dan iets om de ketel heen bouwen.
-
- Berichten: 5
- Lid geworden op: 21 mar 2007 14:14
Re: cv ketel
Ik denk niet dat de thermostaat kapot is, het is een honneywel. Het is waarschijnlijk puur het op temperatuur houden van de kamer, en tja met de harde wind doe momenteel staat is het wel waarschijnlijk dat hij hem steeds op temperatuur houd, en als we die stand uitzetten zit je volgens mij met de kans dat je legionella in je ketel krijgt...
Re: cv ketel
Dat lijkt me niet, als je de kamer op 15 graden zet duurt het echt wel even voor de temperatuur zover gedaald is dat de verwarming aan moet gaan.Het is waarschijnlijk puur het op temperatuur houden van de kamer, en tja met de harde wind doe momenteel staat is het wel waarschijnlijk dat hij hem steeds op temperatuur houd
Bij ons heb ik helemaal nog nooit gemerkt dat dit gebeurde, althans niet met de huidige hoge temperaturen 's nachts.
Daar heb ik nog nooit van gehoord, dat je het daardoor kan krijgen, maar goed, ik ben geen deskundige op dat gebied.en als we die stand uitzetten zit je volgens mij met de kans dat je legionella in je ketel krijgt...
Het lijkt me niet dat je daar bang voor hoeft te zijn, het boilertje is maar een paar liter, in alle leidingen zitten ook liters water die de hele nacht stilstaan en niet verwarmd worden, of je die stand nu aan en uit zet moet naar mijn idee dus niets uitmaken.
Wat ik schreef over die comfortstand is volgens mij de verklaring voor je vraag, wat je er verder mee doet is aan jou.
Re: cv ketel
@ kinkycaroo
Heb je hier wat aan?
http://www.cv-shop.nl/frm/forum.asp?FORUM_ID=4
Op dit forum zijn CV techneuten die het hun dagelijkse werk is.
Mogelijk dat een dergelijk probleem al eens is gemeld en is er als een oplossing voor.
Heb je hier wat aan?
http://www.cv-shop.nl/frm/forum.asp?FORUM_ID=4
Op dit forum zijn CV techneuten die het hun dagelijkse werk is.
Mogelijk dat een dergelijk probleem al eens is gemeld en is er als een oplossing voor.
-
- Berichten: 12
- Lid geworden op: 22 feb 2007 18:34
Re: cv ketel
Het zou kunnen zijn dat het om een Nefit Smartline gaat dan zou je kunnen proberen om de boilerthermostaat op de eco stand te zetten, vermoedelijk staat deze op 60 graden.