| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
We wonen in een net opgeleverde woning maar er ging zoveel mis dat de instalateur vaak terug moest komen om dingen te herstellen (zwaardere zekeringen plaatsen e.d.) dat we ons afvragen of het allemaal wel in orde is. We horen van anderen verhalen over "lekstroom" e.d. en klaarblijkelijk mag een electricien de door hem aangelegde elektriciteitszaken zelf keuren dus dat neemt de twijfel en bezorgdheid niet weg. Een keuring door een ander bedrijf zal rond de 600 euro kosten en dat is toch weer veel geld extra. Weet iemand of er een andere manier is om erachter te komen / zekerheid te krijgen of het allemaal goed aangesloten en veilig is zonder dat er gelijk zo`n hoog prijskaartje aan hangt?
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
Kan je wat meer in detail vertellen wat er aan de electrische installatie is gewijzigd/aangebracht/vernieuwd?
Welke draadkleuren heb je?
Hoeveel fasen en groepen? Aardlekschakelaars?
Waaraan en waarom twijfel je?
Welke draadkleuren heb je?
Hoeveel fasen en groepen? Aardlekschakelaars?
Waaraan en waarom twijfel je?
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
We twijfelen eraan omdat er erg veel is misgegaan, steeds vlogen de stoppen eruit, ons douchewater is niet constant van temperatuur, de relais is eruit gegaan waardoor apparaten (deels) stuk gingen enz. Het is allemaal nieuw aangelegd inclusief nieuwe meterkast (en een meterkast in de schuur waar ondermeer krachtstroom zit voor de overheaddeuren). Het is geplaats door een vakman dus het zou goed moeten zijn maar als er keer op keer dingen misgaan en stukgaan word je wantrouwig en tja stroom is eeen gevaarlijk ding natuurlijk.
-
seagoing racer2
- Berichten: 2122
- Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
Beste,
Weet je zeker dat de stoppen doorslaan of is het de aardlekschakelaar die uitschakelt. ? Er zijn soms gevallen waarin het heel moeilijk is om een kleine lekstroom te vinden die de aardlek doet schakelen.
Wat heeft de temperatuur van de douche met het aanleggen van electriciteit te maken. ?We twijfelen eraan omdat er erg veel is misgegaan, steeds vlogen de stoppen eruit, ons douchewater is niet constant van temperatuur, de relais is eruit gegaan waardoor apparaten (deels) stuk gingen enz. Het is allemaal nieuw aangelegd inclusief nieuwe meterkast (en een meterkast in de schuur waar ondermeer krachtstroom zit voor de overheaddeuren). Het is geplaats door een vakman dus het zou goed moeten zijn maar als er keer op keer dingen misgaan en stukgaan word je wantrouwig en tja stroom is eeen gevaarlijk ding natuurlijk.
Weet je zeker dat de stoppen doorslaan of is het de aardlekschakelaar die uitschakelt. ? Er zijn soms gevallen waarin het heel moeilijk is om een kleine lekstroom te vinden die de aardlek doet schakelen.
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
De bedrading, de cv ketel, de zonnepanelen enz. zijn natuurlijk allemaal aangelegd door hetzelfde instalatieburo en wij weten niet waardoor wat mis gegaan is maar er ging veel mis. Zal inderdaag de adelec zijn wat eruit gaat maar hoe dan ook is dat niet iets wat zo zou horen te zijn toch bij een woning waarin alles nieuw is aangelegd.
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
je kan wel allemaal kreten hier neer zetten, maar ze raken kant nog wal.
Wat is nou het probleem?
Wat is nou het probleem?
-
seagoing racer2
- Berichten: 2122
- Lid geworden op: 10 jun 2006 10:40
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
ja dit zal het zijn.Zal inderdaag de adelec zijn wat eruit gaat
Vraag je installateur om de adelec te vervangen door een aardlekschakelaar
Re: Nieuwe woning maar wel goed qua elektriciteit???
beste,...
aller eerst moet je even nagaan of er op 1 aardlekschakelaar maximaal 4 groepen(automaten van B16 waarschijnlijk)zitten.
Dit is wettelijk bepaald dat er maximaal 4 op mogen.
Daarnaast mag er per automaat niet meer dan 3520 watt aan vermogen op zitten.Hoe kom ik hieraan? nou, 16 (is het amperage van de automaat) X 220 (voltage in huis) =3520 VA
Als dit hoger is dan knalt de automaat ook uit.
Het kan ook aan de kortsluitvastheid van de automaat liggen maar als we hier verder over moet praten,dan zijn we morgen nog bezig..
Hopelijk heb je hier wat aan
groet marco
aller eerst moet je even nagaan of er op 1 aardlekschakelaar maximaal 4 groepen(automaten van B16 waarschijnlijk)zitten.
Dit is wettelijk bepaald dat er maximaal 4 op mogen.
Daarnaast mag er per automaat niet meer dan 3520 watt aan vermogen op zitten.Hoe kom ik hieraan? nou, 16 (is het amperage van de automaat) X 220 (voltage in huis) =3520 VA
Als dit hoger is dan knalt de automaat ook uit.
Het kan ook aan de kortsluitvastheid van de automaat liggen maar als we hier verder over moet praten,dan zijn we morgen nog bezig..
Hopelijk heb je hier wat aan
groet marco