Pagina 2 van 2

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 09 okt 2012 20:04
door Mariska99
Emlichheimer schreef:
Mariska99 schreef:ja als brandklep weer open gezet word zou het gemaakt moeten zijn idd.. Echter moet ik hier dus weer op wachten omdat het een gevecht is wie hier voor aansprakelijk is... Maar ik gok dat ik eerdaags iemand over de vloeg ga krijgen die dit gaat oplossen. Ik blijf bellen en zeuren dat in iedergeval!!!

Dus dan is het probleem in iedergeval opgelost na 2.5 jaar dat is fijn!!!
Waarom heeft men de brandklep niet meteen weer open gezet dan?
Zo'n ingreep is dat niet. Dat mag geen grote ingreep zijn, want brandkleppen dienen ten alle tijden inspecteerbaar te zijn, dus toegankelijk!
Ja de man van Itho.. zei dus dat het niet hun "systeem" is ... Wie wel, wist hij niet?
Hij heeft er vervolgens wel na gekeken of hij het open kreeg, maar zei mij dat het niet zo makkelijk te doen was...?

@Klaas
Bedankt voor de tip, Ik ga er mee aan de slag!

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 12 okt 2012 11:16
door ithodaalderop
Beste Mariska99,

Het is inderdaad waarschijnlijk dat de problemen veroorzaakt worden door het dichtzitten van de brandklep, wat eenvoudig verholpen kan worden. Graag zouden wij in contact met je komen om zo meer informatie over je situatie te krijgen en de juiste partijen in te schakelen.

Zou je daarom een privébericht naar ons kunnen sturen met je telefoonnummer?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Itho Daalderop

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 12 okt 2012 11:26
door klaas1978
ithodaalderop schreef:Beste Mariska99,

Het is inderdaad waarschijnlijk dat de problemen veroorzaakt worden door het dichtzitten van de brandklep, wat eenvoudig verholpen kan worden. Graag zouden wij in contact met je komen om zo meer informatie over je situatie te krijgen en de juiste partijen in te schakelen.

Zou je daarom een privébericht naar ons kunnen sturen met je telefoonnummer?
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Itho Daalderop
Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 12 okt 2012 11:34
door ciske
klaas1978 schreef: Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.

Dat komt misschien zo nog, is wel te hopen.

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 12 okt 2012 17:06
door witte angora
klaas1978 schreef: Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.
Het zit verstopt achter het woord 'waarschijnlijk'.

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 25 okt 2012 11:43
door Mariska99
Iedereen bedankt voor de reacties & de tips.

Problemen zijn verholpen, brandklep is weer open.

Tevens bedank ik itho voor de nette afhandeling, waaruit blijkt dat het niet aan het systeem van hun heeft gelegen.

Bij deze wil ik het topic sluiten.

Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!

Geplaatst: 25 okt 2012 11:57
door Emlichheimer
Mariska99 schreef: Problemen zijn verholpen, brandklep is weer open.
Was het makkelijk te verhelpen?