Re: ATAG COMBI
Geplaatst: 31 mei 2005 17:19
Dat de cv leidingen warm worden na een ww vraag komt waarschijnlijk door convectie in de buizen. Warm water stijgt. Wanneer de ketel aangaat om het sanitair water te verwarmen zal ook het altijd in de ketel aanwezige beetje cv water warm worden. Als dit kan stijgen, doordat de aan- afvoerbuis van de cv naar boven loopt, zal het stijgen, en vervangen worden door koud enz.
Oplossing: draai in de zomer de afsluitkraan van het cv water bij de ketel dicht. Wel opletten om weer open te draaien van zodra je de cv weer gaat gebruiken. Meestal kan ook de 'houdt de ww voorziening in de ketel een beetje op temperatuur' functie worden uitgezet (zomer/winter stand).
Of beter, laat zowel de aan- als afvoer leidingen van de cv naar beneden lopen vanaf de ketel, dan een stukje horizontaal en dan pas omhoog.
Ik kan me vergissen, maar ik dacht dat alleen de Atag's met ingebouwde of externe boiler een 3weg klep hebben.
Oplossing: draai in de zomer de afsluitkraan van het cv water bij de ketel dicht. Wel opletten om weer open te draaien van zodra je de cv weer gaat gebruiken. Meestal kan ook de 'houdt de ww voorziening in de ketel een beetje op temperatuur' functie worden uitgezet (zomer/winter stand).
Of beter, laat zowel de aan- als afvoer leidingen van de cv naar beneden lopen vanaf de ketel, dan een stukje horizontaal en dan pas omhoog.