Oké, dat de warmtemeter de afgegeven warmte in de woning berekend op de genoemde manier is duidelijk... Daarin wordt inderdaad ook de aanvoertemperatuur (dT) verrekend met de liters (kun je zien aan het momentaan vermogen bij verschillende temperatuurverschillen en liters..)
Maar ter onderbouwing van mijn eerste post:
Voorbeeld:
Als tijdens stilstand de standby temp. op 60°C is ingesteld en de aanvoertemperatuur in plaats van 70 slechts 65°C bedraagt, dan zal de klep vaker en langer openen. De temperatuur waarbij de klep sluit is en blijft echter 60°C. Dus de warmtemeter ziet afgekoeld water langs de aanvoersensor komen, totdat deze 60°C bedraagt. De retourtemperatuur ziet hetzelfde afgekoelde water uit de boiler/unit voorbijkomen als bij een hogere aanvoertemp. Dus dT = 60°C minus temperatuur inhoud boiler blijft in beide gevallen gelijk. Hoe dichter de aanvoertemperatuur bij de ingestelde temperatuur komt, hoe langer de doorstroming (wat zou het toestel doen bij een aanvoertemperatuur van 60°C of nog lager?!) en ook al gaat het maar met ±1-2°C temperatuurverschil, het telt wel 365 dagen, 24 uur.
1 - 2°C betekent dus wel 0,67 tot 1,3 kW continu bij ±600 l/h!!

Oftewel dit is een basis verbruik van 13,7 tot 27,5 GJ per jaar...

En dan heb je nog geen enkele functionele warmte in huis!!!
Dit strookt wat mij betreft beter bij de klacht van mezelf en vele buren die spontaan afgelopen jaar bijv. 60 i.p.v. 40GJ in 12 mndn hebben verbruikt!!! Dat heeft niks met energieprijs of koudere winter te maken, want 20GJ extra is wel een hele strenge winter... Ik heb de elfstedentocht niet zien langskomen afgelopen winter!