Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?
Geplaatst: 15 feb 2017 21:32
Deel 1
Eerst maar even voorstellen.
Ik ben (erkend) gastechnisch installateur in Den Haag.
Daar wordt al een tijd gewerkt aan het vernieuwen van de gasleidingen in de straat. Bij het vervangen van de aansluitleiding naar de woning wordt dan gelijk de binnenleiding door de monteur van het netwerkbedrijf afgeperst. Als deze niet wordt goedgekeurd wordt het gas afgesloten en vervolgens moet de bewoner dan een formulier ondertekenen waarin in staat dat de binnenleiding niet gasdicht is. En vaak wordt dan ook de bediening (gele hendeltje) omgedraaid (zodat de kraan niet zonder gereedschap is te openen.) en van een zegel voorzien.
Het is dan alleen mogelijk om weer gasdruk op de binneninstallatie te krijgen door het zegel te verbreken en de gaskraan weer open te draaien.
Op zich een zeer goede zaak dat de oude binnenleidingen worden afgeperst/gecontroleerd. In het verleden gebeurden dit vaak tijdens een verhuizing door het GEB.
Nu is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de gasleiding, en dus ook voor de dichtheid er van.
Dus eigenlijk is het vreemd (en vaak ongewenst) dat men ongevraagd de binnenleiding afperst en afsluit. Voor bewoners is het zeer onprettig om plotseling zonder gas te komen zitten, terwijl er nooit iets aan de hand is geweest is. Zeker al dit op een vrijdagmiddag gebeurd midden in de winter!!
De gevolgen hiervan laten zich wel raden:
Men moet op kort termijn een installateur laten komen om de lekkage te laten repareren, maar in de sommige gevallen wordt er een geheel nieuwe gasleiding aangelegd. Dit gebeurd dan vaak tegen woeker-prijzen en over het leidingsbeloop wordt niet meer nagedacht. Leidingen worden in prachtige oude panden dwars door deurposten geboord en in het zicht aangelegd. Ik heb van klanten bedragen gehoord van €1.500 tot €4.000 !
Terwijl de normale gang van zaken is als men een gasleiding wil laten vervangen, dat men meerdere offertes aanvraagt en dan de leidingen netjes wegwerkt,op een tijdstip dat het goed uitkomt, nadat men de tijd heeft genomen deze offertes te bestuderen.
Nu het vreemde:
Bij alle klanten waar ik tot nu toe ben geweest die door het netwerkbedrijf waren afgesloten bleek eigenlijk niets aan de hand. De lekkage was nog geen 10% van wat is toegestaan. Hoe kan dat?
Het blijkt dat de netwerkbedrijven NIET volgens de landelijke voorschriften werken, en een eigen persproef op na houden. Er wordt niet eens met 2 maten gemeten, maar zelfs met 2 verschillende eenheden.
Netwerkbedrijven persen de leiding af en keuren deze af als er een lekkage is meer dan, ja wat eigenlijk? Dat staat soms niet eens op het registratieformulier lekdichtheid binneninstallatie.
Maar in ieder geval in mbar.
Hier zo`n formulier van Stedin, met een verwijzing naar de Arbocatalogus, waarop staat dat dit de Landelijke Voorschriften zijn.
Een hier installatie die door Liander onterecht is afgekeurd.
Installateurs doen de persproef volgens landelijke gasvoorschriften, de NEN 1078/8078 en dit is voor bestaande bouw in liters/uur. Waarbij het absolute maximum 5 liter per uur is.
Niet dat ik een voorstander ben van lekkende gasleidingen, maar ik ben wel een tegenstander van het onterecht direct afsluiten !!! Zeker bij oudere mensen, midden in de winter!!
Waar het is mis gaat is bij instructies die de monteurs van de netwerkbedrijven meekrijgen.
Deze zijn terug te vinden op http://www.netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl
Ze moeten werken volgens:
G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen; G25 beproeven op dichtheid
voor 2016 is dat G-07, 15-04-2016
voor 2017 is dat G-07, 15-04-2017
Eerst maar even voorstellen.
Ik ben (erkend) gastechnisch installateur in Den Haag.
Daar wordt al een tijd gewerkt aan het vernieuwen van de gasleidingen in de straat. Bij het vervangen van de aansluitleiding naar de woning wordt dan gelijk de binnenleiding door de monteur van het netwerkbedrijf afgeperst. Als deze niet wordt goedgekeurd wordt het gas afgesloten en vervolgens moet de bewoner dan een formulier ondertekenen waarin in staat dat de binnenleiding niet gasdicht is. En vaak wordt dan ook de bediening (gele hendeltje) omgedraaid (zodat de kraan niet zonder gereedschap is te openen.) en van een zegel voorzien.
Het is dan alleen mogelijk om weer gasdruk op de binneninstallatie te krijgen door het zegel te verbreken en de gaskraan weer open te draaien.
Op zich een zeer goede zaak dat de oude binnenleidingen worden afgeperst/gecontroleerd. In het verleden gebeurden dit vaak tijdens een verhuizing door het GEB.
Nu is de eigenaar van de woning verantwoordelijk voor de gasleiding, en dus ook voor de dichtheid er van.
Dus eigenlijk is het vreemd (en vaak ongewenst) dat men ongevraagd de binnenleiding afperst en afsluit. Voor bewoners is het zeer onprettig om plotseling zonder gas te komen zitten, terwijl er nooit iets aan de hand is geweest is. Zeker al dit op een vrijdagmiddag gebeurd midden in de winter!!
De gevolgen hiervan laten zich wel raden:
Men moet op kort termijn een installateur laten komen om de lekkage te laten repareren, maar in de sommige gevallen wordt er een geheel nieuwe gasleiding aangelegd. Dit gebeurd dan vaak tegen woeker-prijzen en over het leidingsbeloop wordt niet meer nagedacht. Leidingen worden in prachtige oude panden dwars door deurposten geboord en in het zicht aangelegd. Ik heb van klanten bedragen gehoord van €1.500 tot €4.000 !
Terwijl de normale gang van zaken is als men een gasleiding wil laten vervangen, dat men meerdere offertes aanvraagt en dan de leidingen netjes wegwerkt,op een tijdstip dat het goed uitkomt, nadat men de tijd heeft genomen deze offertes te bestuderen.
Nu het vreemde:
Bij alle klanten waar ik tot nu toe ben geweest die door het netwerkbedrijf waren afgesloten bleek eigenlijk niets aan de hand. De lekkage was nog geen 10% van wat is toegestaan. Hoe kan dat?
Het blijkt dat de netwerkbedrijven NIET volgens de landelijke voorschriften werken, en een eigen persproef op na houden. Er wordt niet eens met 2 maten gemeten, maar zelfs met 2 verschillende eenheden.
Netwerkbedrijven persen de leiding af en keuren deze af als er een lekkage is meer dan, ja wat eigenlijk? Dat staat soms niet eens op het registratieformulier lekdichtheid binneninstallatie.
Maar in ieder geval in mbar.
Hier zo`n formulier van Stedin, met een verwijzing naar de Arbocatalogus, waarop staat dat dit de Landelijke Voorschriften zijn.
Een hier installatie die door Liander onterecht is afgekeurd.
Installateurs doen de persproef volgens landelijke gasvoorschriften, de NEN 1078/8078 en dit is voor bestaande bouw in liters/uur. Waarbij het absolute maximum 5 liter per uur is.
Niet dat ik een voorstander ben van lekkende gasleidingen, maar ik ben wel een tegenstander van het onterecht direct afsluiten !!! Zeker bij oudere mensen, midden in de winter!!
Waar het is mis gaat is bij instructies die de monteurs van de netwerkbedrijven meekrijgen.
Deze zijn terug te vinden op http://www.netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl
Ze moeten werken volgens:
G-07 Binneninstallaties en meteropstellingen; G25 beproeven op dichtheid
voor 2016 is dat G-07, 15-04-2016
voor 2017 is dat G-07, 15-04-2017