Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 10:04
door JTOR
Vloerverwarming ,grote gedeelten van de vloer worden niet warm ,alle aanvoerleidingen zijn warm ,de retourleidingen zijn allemaal lauw
Thermostaat staat op 40 graden ,ketel temperatuur op 57 graden
Alle regelaars staan helemaal open
Oppervlakte vloer is ongeveer 70 m2 ,verdeeld over 3 ruimtes
Wat mij opvalt dat de Ketel vrij regelmatig bijgevuld moet worden ,drukval van 0.5..0.6 bar in een maand tijd

Wie heeft er suggesties ,leverancier gaat de verdeler nog vervangen!

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 11:36
door de auditu
Uit hoeveel segmenten bestaat het systeem?
Zijn de aanvoer en retourleidingen correct aangesloten?
Is de verdeler voorzien van een pomp?
Is het expansievat niet defect?

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 11:39
door de auditu
Indien de verdeler voorzien is van een pomp, kan deze op een hogere stand gezet worden?

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 11:43
door hebra98
Kan het zijn dat er veel lucht in het systeem zit?
Ik neem aan dat lekkage is uitgesloten, al zou het moeten bijvullen daar wel op wijzen.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 11:43
door Lady1234
Bij die regelmatige drukval moet er ergens een lekkage zijn.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 12:40
door scontra
JTOR schreef:
17 okt 2020 10:04

Wat mij opvalt dat de Ketel vrij regelmatig bijgevuld moet worden ,drukval van 0.5..0.6 bar in een maand tijd



Of er zit ergens een minieme lekkage, waardoor de druk vermindert, maar denk eerder aan een kapot expansievat waardoor de (over) druk in het in het systeem niet gehandhaafd kan worden.
Als u vaak bijvult, dan komt er ook lucht(zuurstof) in het systeem terecht en zal er ook ontlucht dienen te worden, want alleen op de automatische ontluchting kunt u niet vertrouwen.
Eerst maar eens het expansievat (laten) controleren** en eventueel laten vervangen, anders blijft het aanmodderen.

** tik met een metalenvoorwerp op het expansievat, het bovenste gedeelte (waar water in zit) zal dof klinken. In het onderste gedeelte hoort geen water te zitten en dat hoort hol te klinken.
Klinkt de onderste helft ook dof dan is het vat gegarandeerd aan vervanging toe.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 13:07
door Geip Suusje
Ten eerste: als je de vloerverwarming voor het eerst aan zet: het duurt een hele poos voordat die op evenwichtige temperatuur is. 70m2x7cm= 5m3 beton, dat duurt wel even als je van 18 graden moet komen, zodat het het retour water aanvankelijk lauw voelt.

Je kan bij de verdeler voelen welk afzonderlijk circuit wel warm wordt.
Als de circuits ongelijk van leidinglengte zijn blijkt de instelling snel zeer kritisch: een klein beetje verschil in leidingweerstand kan maken dat je de kraan van het korste circuit nog maar een fractie open mag draaien, terwijl het langste circuit helemaal open staat.
Zo deed ik het bij mijn systeem. Dat voelen en inregelen was erg tijdrovend....
Je zegt "alle regelaars staan helemaal open". Als het systeem niet (goed) afgeregeld is zal alleen het kortste circuit goed werken en de rest krijgt bijna niks

Moderne verdelers zijn vaak voorzien van doorstroommeters waarop je kan zien hoeveel water er door elk circuit loopt. Dan is het inregelen zó gepiept.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 17 okt 2020 13:17
door crazyme
Lady1234 schreef:
17 okt 2020 11:43
Bij die regelmatige drukval moet er ergens een lekkage zijn.
Dat lijkt mij ook.

Of het systeem heeft ergens een automatische ontluchter en zit er veel lucht in de (nieuwe ?) vloerverwarming.

Sectie voor sectie goed ontluchten lijkt mij de eerste stap.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 12:19
door krezie herrie
Vloer verwarming werkt WEL!
Aanvoer is warm en retour is lauw zoals je zegt. Dus er is afgifte, klaar.
Hoeveel groepen heeft de verdeler?
Is het als bij- of hoofdverwarming?
Nog veel variabelen die niet genoemd worden...

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 12:25
door krezie herrie
MichielFRL schreef:
18 okt 2020 19:48
Verlaag de aanvoer temperatuur eens naar 35 graden.
De vloer warmt dan langzamer en egaler op.
Gaat niet lukken met een cv ketel, gaat 100% staan pendelen, daar het minimale vermogen veel te groot is.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 13:47
door sjohie
Wat ik mis in dit verhaal, is de rol van de installateur die dit zo heeft geïnstalleerd, of die (denk ik?) die verdeler nog gaat vervangen voor de leverancier. Een (vloer)verwarmingssysteem goed inregelen, is iets wat je niet zelf kan op basis van een paar posts op een internetforum..

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 14:37
door Ellen Laterveer
Ik woon vanaf 2012 in een seniorencomplex waar de vloerverwarming het nog nooit gedaan heeft.
Elke keer dat je belt naar de firma,datt de verwaming het niet doet,moet je de hele kast leeghalen,maar het heeft dus totaal geen zin,want hij doet het anno 2020,nog steeds niet.
Ik heb het vermoeden,dat de firma die het onderhoud doet er totaal geen verstand van heeft,want de 1e keer dat de baas kwam zei hij,het is voor mij een speld in een hooiberg.
Ik vraag mij ook af,of de monteurs wel een bijscholing hebben gekregen voor een waterpompvloerverwarming.
Ik zit dus al vanaf 2012 onder een deken en mijn visite houdt de jas aan,als ze komen,want de wind suist ook door mijn kamer.
Ons complex waar 2 bouwbedrijven op failliet gegaan zijn en een 3e het met rotzooi in elkaar heeft gezet,is werkelijk een ramp.
Ik woon op de 5e etage,wat gebouwd is OP het atrium,dus buiten,je kan klagen bij Woonzorg Nederland wat je wilt,maar het ECHT oplossen doen ze niet,maar wel elk jaar een huurverhoging.
In de kamer zaten 4 verkeerde roosters,waarvan de er 3 hebben dichtgetimmerd en 1 hebben laten zitten.In mijn eetkamer zitten er nog 2,die hebben ze niet weggehaald,omdat de meeste mensen daar slapen en het mocht niet te duur worden.
De waterpomp,staat in een complex naast ons en daar naast staat ook een complex,die gebruik maakt van de waterpompvloetverwarming.Je kan wel zeggen,dat de bus van de monteur nu al regelmatig voor het complex staat,van Unica,omdat die waterpompvloerverwarming het niet redt.
Maar goed,ik heb nu een extra sikke deken gekocht,om op de bank te zitten,want kou is pure armoede. :mrgreen:

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 15:36
door Aad van Hoorn
Laten we eerst eens beginnen met dat druk verlies, er is heel veel informatie vinden over het drukvat, een expansievat kom je vrijwel
niet meer tegen in de installaties.

https://www.warmteservice.nl/medias/roo ... TgucGRmfC0

Zoals beschreven in bovenstaande link, de voordruk en de inhoud van het drukvat zijn bepalend voor een juiste werking.
Als het een vloerverwarming betreft die is aangesloten op een al reeds bestaande CV installatie. dan is het heel goed mogelijk dat een
drukvat met een wat grotere capaciteit als eerste aan de beurt komt.

Heeft u onderburen en daar druipt geen water uit het plafond, dan heeft u al een flink stuk gewonnen.
Het is belangrijk om te weten of het membraam in het drukvat nog wel in order is, dat kan je inderdaad door tegen de onderkant
te tikken horen of daar nog stikstof aanwezig is maar zegt niets over hoe hoog de voordruk van het drukvat is.
Om die reden zou dus eerst de gehele installatie drukvrij gemaakt moeten en dan met een drukmeter de voordruk meten.
Zou die voordruk te laag zijn dan is dat op te lossen door deze weer op de juist druk te brengen door het inlaten van stikstof.
Dat is niet direct een klusje wat een behulpzame buurman even voor u kan oplossen, ik heb geen cilinder stikstok in huis.
Blijft over de installateur, maar let op die komt hoogstwaarschijnlijk met een fietspomp de druk verhogen, niet laten doen.
Uitsluitend stikstof laten toevoegen.

Dan eigenlijk het meest belangrijke, de door stroming in evenwicht brengen.
Beter gezegd de verhouding tussen de aanvoer en de retour temperatuur instellen.
Als er water van 60 graden de vloer in gaat en slechts met 30 graden weer terug komt is er iets mis met de doorstroming.
Er dient wel rekening te worden gehouden hoe lang staat de installatie al aan, dus niet na een uur al gaan meten.

Als er al of niet een flowmeter aanwezig is is het best te doen met een infrarood thermometer, kosten meestal niet meer dan
een € 10 a € 15, waarmee je op afstand de temperaturen kunt meten.
Ga er van uit dat 60 graden in er minstens weer 40 uit moet komen via de retourleiding.
Als het goed is zijn er op de verdeler dubbel instelbare radiatorkranen gemonteerd..
Draai alle kranen helemaal open en haal de knop er af.
In het gat waar de schroef in zat van de knop kan je met een en dat zou eigenlijk een voor dat werk speciale instelschroevendraaier moeten zijn, een stift in en uitdraaien waardoor je binnen in de kraan de doorstroming kan regelen en zodoende invloed kan uitvoeren
op de hoeveelheid water die er door de lussen zullen stromen.
Het niet hebben van die dubbel instelbare kranen is een handicap, om steeds weer de juiste aantal slagen te openen met de hand
is niet aan te bevelen, als eenmaal de instelling is gedaan, kan je de kranen gewoon open laten staan, of sluiten, want daarna kan je
steeds weer de kranen geheel open draaien.

Bij grote flatgebouwen is dat heel belangrijk en is er ook altijd een inregellijst gemaakt door de CV technieker.
Dat is voor een enkele woning ook wel te doen, maar kan net zo goed proefondervindelijk worden gedaan.
Let er ook even op of de circulatiepomp ook nog op verschillende toeren kan werken of dat er ook nog een restrictie aanwezig
is waardoor je eventueel de circulatiesnelheid in de lussen kan regelen.

Onderschat niet de hoeveelheid lucht die zich in de vloerverwarming kan bevinden, die lucht wordt wel voor een deel opgenomen
in het water, maar om het echt luchtvrij te krijgen kan je beter per lus even doorspoelen indien dat mogelijk is.
Tijdelijk even de retour los nemen, er een slang aan koppelen en die naar een afvoer brengen..
Het kleine beetje lucht wat in de verfdeler komt is daar weer weg te halen door het ontluchtingskraantje of verdwijnt door de
automatische ontluchter, meestal bij de CV ketel gemonteerd.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 16:31
door krezie herrie
Aad van Hoorn schreef:
21 okt 2020 15:36
Laten we eerst eens beginnen met dat druk verlies, er is heel veel informatie vinden over het drukvat, een expansievat kom je vrijwel
niet meer tegen in de installaties.


Heb je misschien 1! voorbeeld van een installatie waar geen exspansievat in zit?!
Of is het met nieuwerwets water gevuld wat niet meer uitzet?


Als er water van 60 graden de vloer in gaat...

Dan kun je echt niet meer op die vloer lopen :-p

Aardig wat onzin in dit hele verhaal dus.

Re: Mijn vloerverwarming werkt niet, wat kan ik doen?

Geplaatst: 21 okt 2020 17:48
door omega19
Aad van Hoorn schreef:
21 okt 2020 15:36
Laten we eerst eens beginnen met dat druk verlies, er is heel veel informatie vinden over het drukvat, een expansievat kom je vrijwel niet meer tegen in de installaties.
https://www.warmteservice.nl/medias/roo ... ordruk.pdf?
Dit staat er in jouw link :
Grondbegrippen voor de berekening van een Flexcon membraandrukexpansievat
Wat wil je nu zeggen?
Als er water van 60 graden de vloer in gaat en slechts met 30 graden weer terug komt is er iets mis met de doorstroming.
Als je water van 60 graden in een vloer met keramische tegels laat instromen zitten ze na een tijdje allemaal los en heb je scheuren. Beter is ongeveer 45 graden aan te houden als maximale instroom temperatuur