Pagina 1 van 3

Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 06 mar 2021 18:28
door jules.lange
Hallo ,
Als ik mijn warme keukenkraan open draai komt er eerst een normale straal uit maar deze straal wordt snel minder en minder tot aan druppelen .
Ik heb de leertjes vervangen en voor zover dat kon het water in die leiding afgetapt , hier wat schoonmaakazijn in gedaan .
Echter dit heeft niet geholpen .
Het warme water in de badkamer is wel okee .
Wat kan ik nog doen zonder een nieuwe kraan te kopen ?
Mvg.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 06 mar 2021 21:05
door de auditu
Is het een thermostaatkraan?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 06 mar 2021 21:25
door jules.lange
nee .
huurhuis en zo'n standaard kraan

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 06 mar 2021 21:29
door de auditu
Iets voor de verhuurder?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 00:42
door BL2
Zit er niet ergens tussen CV ketel en kraan nog een kraantje welke (bijna) dicht staat ?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 01:12
door Cro
Als de kraan vervangen dient te worden is dat inderdaad voor de verhuurder: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... verhuurder

Kleine reparaties zijn echter voor de huurder.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 10:04
door 16again
Heeft de douchekraan dit ook? Dan zit het niet in de kraan, maar in warmwater toestel.
Kraan boven delen zijn makkelijk te vervangen ,althans, ik kan het.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 10:21
door BL2
16again schreef:
07 mar 2021 10:04
Heeft de douchekraan dit ook? vervangen ,althans, ik kan het.
Zie tekst TS, de douche heeft het niet.
Als je niets te doen hebt, ga er even langs 16again :D

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 12:57
door jules.lange
De situatie , de badkamer en de cv ketel liggen 1 verdieping lager dan de keuken . Daarom vraag ik mij af of het probleem niet aan de cv ketel ligt .
Als ik in de keuken de warmwaterkraan open zet komt er eerst een normale straal en na zo'n 10-15 seconden zwakt deze straal af , na i minuut is er een heel dun straaltje wat dan overgaat in druppelen .
Als het een kalk ophoping zou zijn dan krijg je toch niet eerst een normale straal , lijkt mij .

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:00
door Lady1234
En is dat ineens gekomen?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:06
door jules.lange
Nee , al is het wel erger geworden na het bijvullen van de cv ketel .

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:22
door Kolibrie
Kijk eens wat de cv ketel doet als u de warmwater kraan in de keuken opendraait, slaat deze dan uit na die minuut?
Geeft de cv ketel dan een foutboodschap?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:29
door Erthanax
Gebeurt dit ook als u in de keuken de kraan helemaal opendraait?

Ik heb ooit een kraan gehad die een soortgelijk effect had. Als ik die opendraaide tot een "normale" straal (pakweg een kwart tot een halve slag) werd de straal ook steeds dunner, naarmate het water heter werd. Kennelijk zette het binnenwerk zodanig uit, dat de doorstroomopening werd afgeknepen.

De oplossing was om de kraan verder open te draaien. Of direct flink open, even wachten tot het water heet was, en dan iets terugdraaien.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:34
door Smartje
Uit jou verhaal is het een kraan met draaiknoppen
Douche warmwater is OK ketel geen storing.
Als je (leertjes) klepbeddekking hebt vervangen wil niet zeggen dat het draaiend
gedeelte niet is versleten
Test: wissel de bovendelen warm en koud om.
Gebruik een ringsleutel 17-19
Als het probleem is verplaatst naar de koude kraan heb je de oorzaak.
Let wel op, oude bovendelen is M19 draad, maar is meestal 1/2” glasdraad
Als dit niet de oorzaak is kan er in de aansluitleiding of in de kraan iets aanwezig zijn.
Test 2:Sluit het warmwater af demonteer het bovendeel en met een emmer er boven of een slang kan je de leiding spuien. Wel even eerst een drukstoot open en dicht, anders wordt het een natte boel.
Vervang beide bovendelen of beter de hele kraan.
Succes verzekerd.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:36
door jules.lange
Dat had ik nog niet gedaan .
Keukenkraan open gedraait snel naar de cv gegaan en inderdaad na zo'n 40 seconden slaat de ketel uit .
Dus dan ligt het niet aan de kraan ?

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:40
door jules.lange
Ketel geeft geen storing

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:42
door Kolibrie
Kunt u nu toch nog eens de warmwaterkraan in de badkamer opendraaien en kijken of u warm water blijft houden?
Nee, kraan zal niet de boosdoener zijn.
Het kan de 3 weg klep zijn die stuk is maar dan zou je in de badkamer hetzelfde probleem moeten hebben.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 13:52
door jules.lange
De warmwaterkraan in de badkamer en de douche geven normaal warm water .

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 14:10
door Kolibrie
U zou kunnen testen of de 3 weg klep in de cv ketel, blijft hangen.
Hiervoor moet u de verwarming in huis uit hebben waardoor de cv buizen bij de cv ketel koud zijn.
Wanneer u nu de warmwaterkraan in de badkamer opendraait moet u op 1 meter afstand van de cv ketel aan de cv buizen voelen of een van de twee warm wordt.
Kan wel even duren voordat je het kunt voelen.
De cv buis mag bij warmwater vraag niet warm worden.

Re: Weinig tot geen warmwater

Geplaatst: 07 mar 2021 14:32
door Smartje
Ik begrijp dat alle forum leden jou willen helpen.
Proefondervindelijk testen!!
Als je mijn stappenplan niet uit voert en alle punten uit jouw verhaal over ketel en badkamer tappunten,
waarin je aangeeft dat deze werken steeds weer moet kontroleren blijf je wel ff bezig.
Selecteer de adviezen van terzakekundige leden.
Ik had ook en bij mij heb ik dat, daar heb je niet zoveel aan.
Na 55 jaar praktijkervaring snap ik precies wat je bedoelt.
En als je over leertjes praat is dat uit jaren 60 toen was het nog goedkoper om een “leertje” te vervangen want
de kraan was duurder dan het arbeidsloon
i.p.v. een nieuwe (koud)water te vernieuwen.