Ik heb een warmtepomp nu had ik steeds stroomstoring dus stekker proef gedaan.
Ook stekker van warmtepomp eruit gehaald.
Maar stop ik deze erin klapt de aardlekschakelaar eruit.
Na de schakelaar weer om te zetten blijft hij ook gewoon omhoog ook met stekker erin.
Het bedrijf zegt dat het komt door dat als de stekker van de pomp erin gaat heeft hij in èèn keer veel stroom nodig en dan klapt de aardlekschakelaar eruit.
Is hier iemand die dit kan bevestigen of in iedergeval verstand van warmtepomp heeft.


Kolibrie
Berichten: 669
Lid geworden op: 02 jun 2015 17:35

Re: Aardlekschakelaar springt eruit na insteken stekker Warmtepomp

Ongelezen bericht door Kolibrie »

Een aardlekschakelaar is erg gevoelig, dus zou best kunnen.
Maar u kunt uw vraag ook eens stellen op het forum van klusidee.
https://www.klusidee.nl/Forum/

de auditu
Berichten: 802
Lid geworden op: 24 okt 2008 12:27

Re: Aardlekschakelaar springt eruit na insteken stekker Warmtepomp

Ongelezen bericht door de auditu »

Gaat het daadwerkelijk over een aardlekschakelaar, een "gewone" automaat of een aardlekautomaat? Over welke warmtepomp gaat het?
Warmtepompen hebben soms een hoge inschakelstroom. Een automaat met een C-karakteristiek kan dat probleem verhelpen.

alfatrion
Berichten: 22126
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Aardlekschakelaar springt eruit na insteken stekker Warmtepomp

Ongelezen bericht door alfatrion »

airco26 schreef:
01 jun 2021 16:41
Het bedrijf zegt dat het komt door dat als de stekker van de pomp erin gaat heeft hij in èèn keer veel stroom nodig en dan klapt de aardlekschakelaar eruit.
Dat is een logische verklaring. Een aardlekschakelaar meet de inkomende en uitkomende stroom, en die twee moeten gelijk zijn.

16again
Berichten: 16536
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Aardlekschakelaar springt eruit na insteken stekker Warmtepomp

Ongelezen bericht door 16again »

alfatrion schreef:
01 jun 2021 18:38
airco26 schreef:
01 jun 2021 16:41
Het bedrijf zegt dat het komt door dat als de stekker van de pomp erin gaat heeft hij in èèn keer veel stroom nodig en dan klapt de aardlekschakelaar eruit.
Dat is een logische verklaring. Een aardlekschakelaar meet de inkomende en uitkomende stroom, en die twee moeten gelijk zijn.
Waarom zou een zware belasting meer stroom naar aarde lekken?
Het is logischer dat een te hoge inschakelstroom van een verbruiker de groepautomaat eruit laat slaan, ipv de aardlek

jvdbe
Berichten: 9
Lid geworden op: 12 apr 2015 21:58

Re: Aardlekschakelaar springt eruit na insteken stekker Warmtepomp

Ongelezen bericht door jvdbe »

airco26 schreef: ↑
01 jun 2021 16:41
Het bedrijf zegt dat het komt door dat als de stekker van de pomp erin gaat heeft hij in èèn keer veel stroom nodig en dan klapt de aardlekschakelaar eruit.
Dat is een logische verklaring. Een aardlekschakelaar meet de inkomende en uitkomende stroom, en die twee moeten gelijk zijn
.
Dat is het NIET. Veel stroom gebruiken laat de aardlekschakelaar niet trippen.
Of gaat bij jou bij elke waterkoker, stofzuiger of strijkijzeractie (laat staan inductiekookplaat) de aardlek er uit, nee toch ?

Wat WEL kan, is dat de warmtepomp netspanningsfilters aan de ingang heeft, die hun werking tov aarde doen: bij inschakelen loopt er dan even een stroom uit het net naar aarde, wat de aardlekschakelaar doet trippen. Niet helemaal fraai, maar je ziet het vaker, o.a.a bij installaties met veel IT apparatuur op 1 groep.