Pagina 1 van 1
Agpo 27C
Geplaatst: 20 mei 2005 22:59
door hobie
Wie kan mij helpen? Ik heb een agpo 27C van 1999. De ketel valt regelmatig uit (2x per dag) en geeft de code A04 wat volgens het boekje betekent dat het syfon gereinigd/geleegd moet worden. Daarna op Reset drukken en klaar is kees. Monteurs zijn geweest en kunnen niks vinden. Agpo zelf is geweest maar weten het ook niet. Regelmatig leeg ik dan het syfon maar dat is geen doen aangezien er veel condens water optreed. Syfon loopt niet over maar weet niet waar ik moet zoeken.
Re: Agpo 27C
Geplaatst: 24 mei 2005 14:30
door sto monteur
Vervuilde condensbak misschien??
Re: Agpo 27C
Geplaatst: 25 mei 2005 19:55
door arie33
dit is een probleem van de electronica. Daar is ingebouwd dat er eventueel een code kan verschijnen voor onderhoud aan de cv ketel. Helaas is de electronica defect en moet deze vervangen worden.
Let op !! er zit 5 jaar garantie opde electronica,dus ff checken wat het bowujaar is (staat op typeplaatje links op de cv ketel)
Ik heb dit probleem ook al eens gehad bij een klant,vandaar.
succes !!