Pagina 1 van 1

vaillant storing F08

Geplaatst: 22 mei 2005 08:01
door Franco
Ik heb een Vaillant HR Solide verwarmingsketel
Nu krijg ik storingscode F08
Weet iemand wat dit betekent?[/i][/b]

Re: vaillant storing F08

Geplaatst: 22 mei 2005 14:07
door Gast
storing f08 duid op een defecte of een verlopen retoursensor.
kwestie van vervangen en klaar is het weer

Re: vaillant storing F08

Geplaatst: 03 jun 2005 20:35
door Roeland
Foutcode f08: Kortsluiting of onderbreking van NTC in retour
Het betreft hier de blauwe draad

Re: vaillant storing F08

Geplaatst: 05 jun 2005 16:56
door Gast
is het nu de sensor zelf of de bedrading?

Re: vaillant storing F08

Geplaatst: 08 jun 2005 20:07
door druk druk
inderdaad de sensor vervangen.... of lid worden bij een storings/onderhoudsdienst..... :wink: