Pagina 1 van 1

Status code Vaillant ThermoCompact VCW255/3

Geplaatst: 02 aug 2005 21:58
door Wim Creyghton
Mij ketel geeft soms code S21 in het display.
Weet iemand wat deze code betekend?
In het boekje en de servicemanual wordt code S21 niet genoemd.
Wel code S20, S23 en S24.

Alvast bedankt.

Re: Status code Vaillant ThermoCompact VCW255/3

Geplaatst: 04 aug 2005 22:05
door joostw
Dubbele posting (op verschillende forums) heeft een beter bereik, dacht Wim.
Ik zal het goede antwoord even hier plakken
S21 Ventilator ingeschakeld,
S23 Ontsteking geactiveerd,
S24 Brander in bedrijf,
S27 Brander uit, pomp loopt nog,
S31 Zomerprogramma.

Wim ook weer blij.
Voor de goede orde het antwoord is van GSM, maar mag ik nu ook de tien punten Wim?

Grtjs Joostw