Pagina 1 van 1
HR ketel plaatsen ipv. VR
Geplaatst: 13 nov 2006 21:46
door peekie
Hallo,
heb nu een VR intergas ketel hangen in mij appartement welke zijn "uitlaatgassen" via een gedeelde schacht afvoert. Is een HR ketel dan ook mogelijk of moet ik een nieuwe VR kopen. Las ergens dat het problemen kon veroorzaken.
Re: HR ketel plaatsen ipv. VR
Geplaatst: 13 nov 2006 23:12
door miraltje
een vr rookgasafvoer kanaal is niet altijd geschikt voor een hr toestel.
een vr toestel heeft droge rookgassen
een hr heeft natte rookgassen.
het is vanbelang om te weten van welk materiaal soort je rookgasafvoer is gemaakt.
je hebt 4 mogelijkheden.
dunwandig aluminium
dikwandig aluminium
rvs flex.
bouwkundig kanaal
bij dunwandige alu is het einde verhaal , deze is aangelegt met een levensduur gelijk aan de ketel en moet dan worden vervangen
het dikwandige alu kan bij gebruik van een vr toestel na nadere inspectie worden hergebruikt
voor beide geldt dat er zowiezo geen hr toestel op kan worden aangesloten.
betreft het een rvs flexible buis dan kan deze in sommige gevallen omgebouwt worden zodat deze geschikt is voor een hr ketel.
bouwkundig gemetseldkanaal, kan zonder aanpassingen geen hr of vr op.
als u met een gedeelde schacht bedoeld dat er op 1 rookgaskanaal meerder ketels zijn aangesloten, dan kan het helemaal niet.
op dit soort kanalen mogen maar een bepaalt type toestelen op worden aangesloten ivm de doortocht van het kanaal.
Re: HR ketel plaatsen ipv. VR
Geplaatst: 23 nov 2006 14:46
door klimaatbeheer
Oeps foutje geconstateerd
Een VR heeft nl. natte en een HR heeft droge rookgassen.
Waarom? een hr heeft een syphon om het condenswater wat wordt opgevangen af te voeren. Deze ketel gebruikt Nl. zijn waterdamp wat vrij komt bij de verbranding van aardgas, om de wissellaar extra na te warmen. Bij verbranding van elke M3 aardgas komt 1.3 M3 waterdamp vrij.
v.gr, klimaatman
Re: HR ketel plaatsen ipv. VR
Geplaatst: 23 nov 2006 17:41
door chat
Foutje van klimaatbeheer
Allebij is het vochtige lucht, bij een Vr mag alleen niet condenserend zijn. Dit gebeurt als de rookgassen te sterk gaan afkoelen, daar is een vr niet voor ingericht.
Feit van miraltje blijft staan dat dit voor appartementen een vr ketel niet zondermeer kunt verketelen naar een hr.
Re: HR ketel plaatsen ipv. VR
Geplaatst: 27 nov 2006 20:39
door cv boy
flexibel 80 door het kanaaal voeren is een goede oplossing