Geplaatst: 11 sep 2008 20:27
Inmiddels zijn er enkele dakdekkers langs geweest om ons platte dak te bekijken. Momenteel ligt er bitumen op, meer dan 15 jaar, geisoleerd met schuim. Op een plekje is het dak door, dwz dat er water doorheen gaat (nog geen lekkage te zien in het plafond).
Nu zeiden twee van de drie dat er gewoon een nieuwe laag over heen gedekt kan worden. En dat de slechte schoorstenen ingepakt kunnen worden.
De derde heeft een meting gedaan (stukje dak open maken), waarop hij meende dat het hele dak eraf gehaald moet worden en opnieuw met isolatie gelegd moet worden. Ook meende hij dat de schoorsteen helemaal weggehaald moet worden, of volledig gerestaureerd, vanwege erbarmelijke staat.
Alle drie gaven aan dat er geen nieuwe isolatie over de oude laag gelegd kan worden omdat de ruimte tot aan de rand te klein is.
Eerste vraag: wie moeten we geloven/wat kunnen we nou het beste doen?
De eerste offerte is binnen. Voorstel is totaal 60m2 nieuwe laag gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumeerde polyester-glascombinatie MEC (470 K 24) branden over de bestaande dakbedekking.
Randstrook 33 en 45 cm breed. Tevens aluminium dakrandprofielen afmeting 60x64mm. 1 loden plakplaat, 2 st ontluchtingen dubbelwandig aluminium rond 110-125 mm.
Prijs: 1400 euro excl btw.
[/b]Tweede vraag: wat vinden jullie van dit voorstel en het materiaal?
Nu zeiden twee van de drie dat er gewoon een nieuwe laag over heen gedekt kan worden. En dat de slechte schoorstenen ingepakt kunnen worden.
De derde heeft een meting gedaan (stukje dak open maken), waarop hij meende dat het hele dak eraf gehaald moet worden en opnieuw met isolatie gelegd moet worden. Ook meende hij dat de schoorsteen helemaal weggehaald moet worden, of volledig gerestaureerd, vanwege erbarmelijke staat.
Alle drie gaven aan dat er geen nieuwe isolatie over de oude laag gelegd kan worden omdat de ruimte tot aan de rand te klein is.
Eerste vraag: wie moeten we geloven/wat kunnen we nou het beste doen?
De eerste offerte is binnen. Voorstel is totaal 60m2 nieuwe laag gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumeerde polyester-glascombinatie MEC (470 K 24) branden over de bestaande dakbedekking.
Randstrook 33 en 45 cm breed. Tevens aluminium dakrandprofielen afmeting 60x64mm. 1 loden plakplaat, 2 st ontluchtingen dubbelwandig aluminium rond 110-125 mm.
Prijs: 1400 euro excl btw.
[/b]Tweede vraag: wat vinden jullie van dit voorstel en het materiaal?