Advies gevraagd: heb een huis gekocht waar een oude defecte cv installatie moet worden vervangen. Is een oud (1925) huis met nog loden leidingen (moeten worden vervangen) en oude radiatoren. Wie kan mij een advies geven hoe het vermogen van de CV ketel te bereken aan de hand van de radiatoren (totaal ongeveer 25, vermogen individuele radiatoren onbekend) in deze vrijstaande woning (enkel glas). Wil natuurlijk voldoende vermogen maar ook geen overcapaciteit.
Re: benodigd vermogen van cv ketel berekenen
Geplaatst: 06 mar 2010 12:43
door seagoing racer2
Beste Bolletje,
warmteverlies buitenschil U=
watt/h m2 X 30°C w/m2°C
69,6 1 30 2,32 steensmuur
52,2 1 30 1,74 spouwmuur
34,8 1 30 1,16 spouw met isolatie
174 1 30 5,8 enkelglas
348 1 30 11,6 glas in lood
97,5 1 30 3,25 dubbelglas
33 1 30 1,1 HR++glas
25,5 1 15 1,7 vloer
17,4 1 15 1,16 vloer geisoleerd
51 1 30 1,7 dak
34,8 1 30 1,16 dak geiosoleerd
937,8
toeslag
7% aanwarmen
5% ligging veel windaanval
1,12 %
1050
ventilatieverlies ventilatievoud 0,5 tot 1
1 x bv 800m3 (inhoud huis) x 30° x ,36
8640 800 30 0,36
9690 watt/h
aantal m2 invullen voor de verschillende konstrukties.
Greetz Bol
Ik geloof best dat je verstand hebt van verwamingen, maar van iets op duidelijke wijze uitleggen heb je klaarblijkelijk geen kaas gegeten
Re: benodigd vermogen van cv ketel berekenen
Geplaatst: 06 mar 2010 22:17
door stofzuigertje
Oude Ketel type?
En de door U te nemen isolatie mee berekenen.
En een grote of kleine ketel heeft niet zoveel verschil, slechts enkele honderden Euro's en te groot is niet duurder in gebruik.
Ook het gasverbruik van vorige bewoner vermelden zou een ongeveer te kopen ketel kunnen geven.
Dus welke cijfers heeft U?