Pagina 1 van 1

Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 25 nov 2010 21:58
door Gustavo
Omdat wij de keuken naar de andere kant van het huis hebben geplaatst moest er een nieuwe gasleiding geplaatst worden. Onder in de kruipruimte bleek een deel van de stalen gasleiding verroest te zijn. Hierop is er door de installateur een deel gasleiding vervangen door unipipe. Vervolgens heeft de installateur een aftakking (t-stuk) onder in de kruipruimte gemaakt voor een gasleiding richting de keuken. De installateur heeft op de bestaande leiding van 28mm een gasleiding van 20mm (binnenmaat 16mm) geplaatst.
Nadat alles gerealiseerd was (in de zomer) zijn we tijden de koude dagen de ketel gaan gebruiken. Toen zijn de problemen begonnen, want de ketel functioneerde niet naar behoren. Door diverse installatiebedrijven is geconstateerd dat er sprake was van een te lage druk. Oorzaak de vernauwing van de geplaatste leiding! Na controle bleek wat hierboven staat (onder in de kruipruimte) niet aan de veiligheidsnormen te voldoen!
Graag verneem ik van de professionals van onze"onveilige" situatie onder in de kruipruimte.

Gustavo

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 25 nov 2010 22:34
door tennis
En wat zegt de installateur, die het heeft gemaakt?

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 26 nov 2010 11:13
door franklommers
gasleiding in de kruipruimte.
Een nieuwe gasleiding moet zijn gelegd in een mantelbuis die boven uit de grond steek.
Er kunnen dan ook geen verbindingen gemaakte worden in de kruipruimte.

Gasleiding in de kruipruimte kan dus niet zomaar aangebracht worden.

Ik zou de installateur voorleggen om de zaak te laten keuren door een derde partij.
Is de keuring goed alles voldoet U betaalt de kosten.
Voldoet het werk niet betaalt de installateur de kosten

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 26 nov 2010 13:43
door tennis
franklommers schreef:gasleiding in de kruipruimte.
Een nieuwe gasleiding moet zijn gelegd in een mantelbuis die boven uit de grond steek.
Er kunnen dan ook geen verbindingen gemaakte worden in de kruipruimte.

Gasleiding in de kruipruimte kan dus niet zomaar aangebracht worden.


Ik zou de installateur voorleggen om de zaak te laten keuren door een derde partij.
Is de keuring goed alles voldoet U betaalt de kosten.
Voldoet het werk niet betaalt de installateur de kosten

Kan je dit nog eens verwoorden, wat je bedoeld!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 27 nov 2010 12:45
door franklommers
Dat het moeilijk is om op wijze die voldoet een gasleiding in de kruipruimte te monteren.

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 27 nov 2010 13:25
door ronald g
Een gasleiding in de kruipruimte kan wel als deze een gasdichte mantel heeft die bij lekkage het gas af voert, je mag dus geen koppelingen in die leiding maken. Wat mij bevreemd is dat de gasdruk naar de cv te laag zou zijn door een kleinere maat buis. 20 mm moet voldoende zijn om de ketel te voorzien.

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 27 nov 2010 14:59
door tennis
ronald g schreef:Een gasleiding in de kruipruimte kan wel als deze een gasdichte mantel heeft die bij lekkage het gas af voert, je mag dus geen koppelingen in die leiding maken. Wat mij bevreemd is dat de gasdruk naar de cv te laag zou zijn door een kleinere maat buis. 20 mm moet voldoende zijn om de ketel te voorzien.
Ik heb een gasleiding in de kruipruimte.
Deze loopt parallel met de afvoer van de badkamer.
Een 20 mm buis is niet voldoende, om de druk voor de ketel te hebben.
De diameter moet er ook 28 mm zijn!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 28 nov 2010 08:13
door monteurtje
hoeveel kilowat is je ketel.22 mm is normaal gesproken meer dan genoeg.
Het kan zijn dat er een knik in de leiding naar de cv zit.Is er ook een gasdruk bij de gasmeter gemeten terwijl de ketel vol brand?

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 28 nov 2010 14:25
door Chanmaster
Een gasleiding in de kruipruimte daar is op zich niets mis mee. Ook niet wanneer er een T-verbinding tussen wordt geset als aftakking naar de keuken mits deze T-verbinding op de juiste wijze gemonteerd is. Drukval zal deze niet tot gevolg hebben. Ik denk dat er tijden het monteren daarvan iets niet goed is gedaan. Monteur er weer bijhalen lijkt me de oplossing.

Groet!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 28 nov 2010 15:52
door Snertjong
cruciale punt hier is dus ,
a) Hoe lang is de gasleiding van de meter tot aan het cv-toestel
b) Hoe dik zijn die leidingen.
c) Hoeveel KW is de ketel.

Sla hierop na via de GAVO (gasvoorschriften).

Hieruit volgt een druk verlies ,en dit is bepalend of het wel/niet kan/mag .

Lees ook het antwoordt van F.Lommers .

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 29 nov 2010 08:19
door franklommers
Beste cheanmaster,

Leuk dat jij vindt dat een gasleiding in de kruipruimte mag.
Als je daar de juridische gevolgen van wilt nemen geen probleem.

Alleen zo maak je wel een gevaarlijke opstelling.

Dat mensen zelf of door klussers werkzaamheden laten uitvoeren geen
probleem.
Alleen denk dan wel aan de gevolgen.

En die kunnen bij een defect aan de gasleiding gigantisch zijn.
Bijna elk bedrijf weet dat dit niet mag.
Dan kun je een conclusie trekken als er iemand een gasleiding in de
kruipruimte legt hoever zijn kennis reikt.

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 29 nov 2010 08:28
door tennis
franklommers schreef:Beste cheanmaster,

Leuk dat jij vindt dat een gasleiding in de kruipruimte mag.
Als je daar de juridische gevolgen van wilt nemen geen probleem.

Alleen zo maak je wel een gevaarlijke opstelling.

Dat mensen zelf of door klussers werkzaamheden laten uitvoeren geen
probleem.
Alleen denk dan wel aan de gevolgen.

En die kunnen bij een defect aan de gasleiding gigantisch zijn.
Bijna elk bedrijf weet dat dit niet mag.
Dan kun je een conclusie trekken als er iemand een gasleiding in de
kruipruimte legt hoever zijn kennis reikt.


Kan je dit ook onderbouwen?
Laat ons eens lezen, wat er niet en wel mag!

Zoals geschreven :
tennis schreef:
Ik heb een gasleiding in de kruipruimte.
Deze loopt parallel met de afvoer van de badkamer.
Een 20 mm buis is niet voldoende, om de druk voor de ketel te hebben.
De diameter moet er ook 28 mm zijn!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 29 nov 2010 20:20
door Chanmaster
De gasleiding komt bij de meeste woningen zelfs via de kruipruimte binnen. In de muur mag de gasleiding niet i.v.m. boorgevaar. Achter wanden mag de gasleiding niet i.v.m. spijkergevaar. Rest conform U bevinding dat de gasleiding alleen over de muur gelegd mag worden.
Ik zal u uit de droom helpen. De gasleiding mag onder bepaalde voorwaarden via de kruipruimte naar elders geïnstalleerd worden. Welke die bepaalde voorwaarden zijn zoekt u maar op het internet op dan slaakt u hier in ieder geval geen onzin uit! (niet persoonlijk opvatten!)

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 30 nov 2010 08:16
door franklommers
Beste chanmaster:

Eerst schrijf je:
Een gasleiding in de kruipruimte daar is op zich niets mis mee. Ook niet wanneer er een T-verbinding tussen wordt geset als aftakking naar de keuken mits deze T-verbinding op de juiste wijze gemonteerd is.

En nu krabbel je terug.

Gasleiding in de kruipruimte in een gesloten mantelbuis,geen verbindingen of
t-stukken in de kruipruimte.
Dan zijn ze toegestaan.
Ook dient de mantelbuis nog te voldoen aan de norm.

Gasleiding in de muur:
Is gewoon toegestaan.

Dat je mensen van technisch (?) advies wilt voorzien leuk.
Maar maak er geen gevaarlijke situatie van.

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 30 nov 2010 08:52
door tennis
franklommers schreef:
Gasleiding in de kruipruimte in een gesloten mantelbuis,geen verbindingen of
t-stukken in de kruipruimte.
Dan zijn ze toegestaan.
Ook dient de mantelbuis nog te voldoen aan de norm.


Gasleiding in de muur:
Is gewoon toegestaan.

Dat je mensen van technisch (?) advies wilt voorzien leuk.
Maar maak er geen gevaarlijke situatie van.

Ik had het al eens gevraagd, waar kan ik dit nalezen, want je komt steeds met iets, wat er niet onderbouwd is!
Roepen kan ik ook!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 30 nov 2010 19:16
door Wilibald
Dit kan je nalezen in de GAVO Nen 1078 .Franklommers heeft met zijn postings helemaal gelijk, dus als je veilig wil werken volg zijn advies.
En even voor de duidelijkheid, ik ben een erkend installateur

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 30 nov 2010 19:38
door Mouser
Ik weet er helemaal niets van, maar vond het een interessant onderwerp.

Heb een op Google gekeken en vond zo heel snel die NEN norm niet om te bekijken (ze wilden geld zien), maar heb een toevoeging ;)
NEN 1078 geeft eisen en bepalingsmethoden voor een gebouwgebonden voorziening voor gas met een werkdruk tot ten hoogste 500 mbar. NEN 1078 is ook van toepassing op industriële processen tot ten hoogste 500 mbar volgens het Besluit gastoestellen, mits een risicoanalyse wordt uitgevoerd. NEN 1078 is voor nieuwbouw. De norm voor bestaande bouw is NEN 8078:2004.
Helpt je misschien bij het vinden van de regelgeving :)

Verder denk ik dat de erkend installateur best wel weet waar hij/zij over praat..

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 30 nov 2010 20:09
door tennis
Wilibald schreef:Dit kan je nalezen in de GAVO Nen 1078 .Franklommers heeft met zijn postings helemaal gelijk, dus als je veilig wil werken volg zijn advies.
En even voor de duidelijkheid, ik ben een erkend installateur
Zo ver ben ik ook gekomen, maar als ik iets roep, dan weet ik ook waar een wat er in de NEN staat.
Zoals reeds vermeld, heb ik een gasleiding in de kruipruimte en zelf een aftakking naar de keuken. Dit is door een erkende installateur geplaatst en ook gekeurd.
Dus waarom mag het bij mij wel, en volgens Wilibald en Franklommers niet?

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 01 dec 2010 15:07
door Chanmaster
Een gasleiding mag met voorkeur in de kruipruimte gelegd worden en daarin mag ook opgelast worden. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat hierbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Welke dat zijn? Google maar eens!

Re: Gasleiding in de kruipruimte

Geplaatst: 01 dec 2010 16:33
door tennis
Chanmaster schreef:Een gasleiding mag met voorkeur in de kruipruimte gelegd worden en daarin mag ook opgelast worden. Wel wordt als voorwaarde gesteld dat hierbij aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Welke dat zijn? Google maar eens!

Weet je natuurlijk ook niet! :roll: