Problemen met Nefit warmtepomp
Problemen met Nefit warmtepomp
Goedenavond,
In maart 2019 is hier een warmtepomp van Nefit geplaatst, een Enviline split tower.
In januari 2022 kwam ik er achter dat mijn stroomverbruik voor 8 dagen op rij ongeveer 3 maal zo hoog was dan normaal.
Toen ik op het display van de Nefit keek zag ik dat hij een storing had:
H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag
Dit gebeurt als de temperatuur buiten beneden 4 a 5 graden is. Dan bevriest de buitenunit en moet die vanuit de binnenunit ontdooit worden met het warme leidingwater uit het vloerverwarmingssysteem en het buffervat.
Als er niet genoeg warmte uit dat water komt gaat hij elektrisch ontdooien.
Het probleem is dat hij in storing gaat (en blijft ontdooien/elektrisch verwarmen terwijl dat niet meer hoeft) en niet weer uit storing gaat. Daarvoor moet ik hem handmatig resetten. Het huis koelt dan ook nog es af.
Vorig jaar februari heeft een monteur van Nefit de warmtepomp doorgespoeld nadat de storing weer telkens optrad en die zei dat de warmtewisselaar verstopt zat met troep. Die wisselaar schijnt hele dunne kanaaltjes te hebben waar het water door moet, begreep ik.
Ook is er toen een magneetfilter tussen geplaatst.
Afgelopen winter ging het goed maar sinds deze afgelopen weken is het weer mis. Dan moet ik hem de hele nacht resetten als ik iedere keer als ik kijk.
Het systeem wordt ieder jaar onderhouden door de installateur. De installateur weet ook niet wat er nog aan te doen.
Is dit probleem hier bekend, zijn er meer mensen die dit hebben ?
Dit is toch een ondeugdelijk systeem ?
In maart 2019 is hier een warmtepomp van Nefit geplaatst, een Enviline split tower.
In januari 2022 kwam ik er achter dat mijn stroomverbruik voor 8 dagen op rij ongeveer 3 maal zo hoog was dan normaal.
Toen ik op het display van de Nefit keek zag ik dat hij een storing had:
H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag
Dit gebeurt als de temperatuur buiten beneden 4 a 5 graden is. Dan bevriest de buitenunit en moet die vanuit de binnenunit ontdooit worden met het warme leidingwater uit het vloerverwarmingssysteem en het buffervat.
Als er niet genoeg warmte uit dat water komt gaat hij elektrisch ontdooien.
Het probleem is dat hij in storing gaat (en blijft ontdooien/elektrisch verwarmen terwijl dat niet meer hoeft) en niet weer uit storing gaat. Daarvoor moet ik hem handmatig resetten. Het huis koelt dan ook nog es af.
Vorig jaar februari heeft een monteur van Nefit de warmtepomp doorgespoeld nadat de storing weer telkens optrad en die zei dat de warmtewisselaar verstopt zat met troep. Die wisselaar schijnt hele dunne kanaaltjes te hebben waar het water door moet, begreep ik.
Ook is er toen een magneetfilter tussen geplaatst.
Afgelopen winter ging het goed maar sinds deze afgelopen weken is het weer mis. Dan moet ik hem de hele nacht resetten als ik iedere keer als ik kijk.
Het systeem wordt ieder jaar onderhouden door de installateur. De installateur weet ook niet wat er nog aan te doen.
Is dit probleem hier bekend, zijn er meer mensen die dit hebben ?
Dit is toch een ondeugdelijk systeem ?
Ivo21
vindt dit leuk
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
En wat zegt Nefit? heeft de monteur of u al contact met hen gehad? ik ken Nefit niet anders dan dat nieuw door Nefit geïntroduceerde modellen een flinke hoeveelheid problemen heeft die in de loop van de tijd door middel van updates worden opgelost (van Nefit zou ik eerder een uitloopmodel als een nieuw model kopen)
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Bedankt voor de tips.
Nefit heeft de warmtewisselaar laatst handmatig met de tuinslang weer schoon gespoeld en er kwam weer redelijk wat troep uit. Sindsdien werkt hij weer goed zo lang het duurt.
De monteur gaat mijn installateur opdracht geven om de zaak weer helemaal door te spoelen met de speciale pomp. Helpt dat niet dan moet er een nieuwe wisselaar in, is een dag werk.
Maar ik wil eerst weten wat dat allemaal gaat kosten.
De filters zijn schoongemaakt maar daar kwam niet veel uit.
Het forum op Tweakers lees ik ook en daar heb ik mijn verhaal al een paar keer in gezet. Daardoor weet ik ook dat het bij meer mensen voor komt.
Nefit heeft de warmtewisselaar laatst handmatig met de tuinslang weer schoon gespoeld en er kwam weer redelijk wat troep uit. Sindsdien werkt hij weer goed zo lang het duurt.
De monteur gaat mijn installateur opdracht geven om de zaak weer helemaal door te spoelen met de speciale pomp. Helpt dat niet dan moet er een nieuwe wisselaar in, is een dag werk.
Maar ik wil eerst weten wat dat allemaal gaat kosten.
De filters zijn schoongemaakt maar daar kwam niet veel uit.
Het forum op Tweakers lees ik ook en daar heb ik mijn verhaal al een paar keer in gezet. Daardoor weet ik ook dat het bij meer mensen voor komt.
Consumenneke
vindt dit leuk
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Bij Nefit stelt men:
De vraag is dan, wat staat er in uw onderhoudsboekje. Is het schoonmaken van de warmtewisselaar onderdeel van het regelmatige onderhoud of is dit echt een uitzondering dat normaliter niet noodzakelijk zou moeten zijn?H01/5451 Service warmtepomp nodig. Onderhoud noodzakelijk. Installatie blijft zover mogelijk in bedrijf. ▶ Een vakman inschakelen om het onderhoud te laten uitvoeren.
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Ik heb een onderhoudscontract bij mijn installateur voor het jaarlijks schoonmaken/controleren van de installatie en daar hoort schoonmaken of doorspoelen van de wisselaar niet bij zover ik weet.
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Als nergens in de meegeleverde boekjes wordt gesproken over noodzakelijk, jaarlijks onderhoud aan de warmtewisselaar, dan neig ik er toch toe dit als een gebrek te zien. Onderhoud informatie is toch vrij belangrijk bij het maken van een keuze welke warmtepomp aan te schaffen. Zeker als dit probleem zich alleen bij specifieke warmtepompen voordoet.
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
In het hoofdstuk Inspectie- en onderhoudsprotocollen wordt niks gezegd over de wisselaar, zover ik kan zien.
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Ik woon sinds mei in een nieuw appartement met een warmtepomp van Nefit Eviline all electric. Sinds december krijg ik ook regelmatig een storing H01 5451.
Gebeurt bij als de thermometer langere tijd onder nul gaat. Als ik jullie verhalen zo lees word ik daar niet vrolijk. Valt nog wel in de garantieperiode bij mij. Ik had tot nu toe geen storingscode. Heb ik vanavond kunnen vinden in het menu van de wp. Maandag stuur ik ze door naar de installateur en hoor ik wel wat hij denkt daar aan te doen.
Gebeurt bij als de thermometer langere tijd onder nul gaat. Als ik jullie verhalen zo lees word ik daar niet vrolijk. Valt nog wel in de garantieperiode bij mij. Ik had tot nu toe geen storingscode. Heb ik vanavond kunnen vinden in het menu van de wp. Maandag stuur ik ze door naar de installateur en hoor ik wel wat hij denkt daar aan te doen.
-
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 31 jan 2025 08:19
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Beste allemaal,
Hier een gebruiker met een Nefit Enviline Monoblock 17t, (binnen en -buitenunit) deze is in 2021 geplaatst, en heeft nooit eerder problemen of foutmeldingen gegeven. Er zit een deeltjesfilter (magneetfilter) tussen sinds het begin.
Jaarlijks wordt de deeltjesfilter gereinigd, en vullen we het water bij tot 1.5/2 bar.
Sinds begin December 2024 krijgen wij ook de foutmelding :
H01/Z5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag.
Deze week is er een lokale monteur langs geweest, en deze heeft de deeltjes filter nogmaals gereinigd, en de warmtepomp binnen unit volledig doorgespoeld, zodat er geen (eventuele) lucht in kan zitten. Ook zijn de ontluchting elementen gecontroleerd.
De foutmelding verschijnt enkel en alleen als de temperatuur lager is dan 5 graden Celsius.
Ik moet de warmtepomp dan handmatig resetten. Soms valt deze na 1 uur weer in een storing, soms duurt het weer een dag. Na het resetten maakt de pomp een geluid, hij is iets aan het doen.
Het stroomverbruik is enorm als de warmtepomp in deze storing valt, tot 3 a 4 keer zoveel op koude dagen, dus dit gaat aardig wat kosten vrees ik. Normaal verbruikt mijn pand 15 tot 30kWh per dag op koude dagen, nu hebben we uitschieters tot 120 - 180kWh per dag.
Er gaat een monteur van Nefit langskomen, en ik zal mijn ervaringen (en mogelijke oorzaken/oplossingen) delen via dit forum.
Hier een gebruiker met een Nefit Enviline Monoblock 17t, (binnen en -buitenunit) deze is in 2021 geplaatst, en heeft nooit eerder problemen of foutmeldingen gegeven. Er zit een deeltjesfilter (magneetfilter) tussen sinds het begin.
Jaarlijks wordt de deeltjesfilter gereinigd, en vullen we het water bij tot 1.5/2 bar.
Sinds begin December 2024 krijgen wij ook de foutmelding :
H01/Z5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag.
Deze week is er een lokale monteur langs geweest, en deze heeft de deeltjes filter nogmaals gereinigd, en de warmtepomp binnen unit volledig doorgespoeld, zodat er geen (eventuele) lucht in kan zitten. Ook zijn de ontluchting elementen gecontroleerd.
De foutmelding verschijnt enkel en alleen als de temperatuur lager is dan 5 graden Celsius.
Ik moet de warmtepomp dan handmatig resetten. Soms valt deze na 1 uur weer in een storing, soms duurt het weer een dag. Na het resetten maakt de pomp een geluid, hij is iets aan het doen.
Het stroomverbruik is enorm als de warmtepomp in deze storing valt, tot 3 a 4 keer zoveel op koude dagen, dus dit gaat aardig wat kosten vrees ik. Normaal verbruikt mijn pand 15 tot 30kWh per dag op koude dagen, nu hebben we uitschieters tot 120 - 180kWh per dag.
Er gaat een monteur van Nefit langskomen, en ik zal mijn ervaringen (en mogelijke oorzaken/oplossingen) delen via dit forum.
Alex van Kampen
vindt dit leuk
Re: Problemen met Nefit warmtepomp
Ook bij mij het zelfde probleem ik heb zelfs op aanraden de buitenunit dichterbij laten zetten deze stond eerst +/- 18 m ver en nu nog maar 5/8 m en vanochtend weer op storing dus probleem niet verholpen.