lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
wellicht kan je met een anemometer de luchtstroom meten die je uitblaast, dan kan je aan de hand van het uitblaas oppervlak x de luchtsnelheid berekenen wat de luchtstroom nog is.
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
Die vuistregel kan alleen gelden voor korte stukken met weinig bochten.
Logisch, want met nog 3 meter extra komt je berekening op nul uit, terwijl de capaciteit dan echt hoger is.
Het zal eerder een exponentieel verband zijn, dan je lineaire vereenvoudiging.
-
- Berichten: 1455
- Lid geworden op: 04 aug 2018 17:00
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
Als dit klopt dan ruik je bij de afvoer (boven de garage) niks of vrijwel niks. Dat is makkelijk te controleren.Jvds1234 schreef: ↑15 okt 2021 16:28Per meter bui, en per bocht in de buis, verlies je ongeveer 35m3 aan capaciteit. Aangezien je een buis hebt van 11 meter, met 6!!! bochten, verlies je ongeveer 600m3. Je houdt nu slecht 100 m3 over. Bij normaal gebruik heb je minstens 3x zo veel capaciteit nodig. Geen enkele kap, zal in deze situatie ooit goed gaan werken. De 2 opties zijn: Recirculeren, of een ander gat met veel minder buis.
Wij hebben recirculatie, werkt goed wat betreft vetafvang maar de luchtjes komen terug de kamer in. Door het luchtaanvoer- en afvoersysteem verdwijnt dit vanzelf binnen redelijk korte tijd.
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
Stomingsverlies heeft rechtstreeks te maken met de snelheid van de lucht of vloeistof door een buis. Dus inderdaad zal het verlies per meter afnemen omdat door de weerstand de snelheid omlaag gaat
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
De berekeningen van de stroming verliezen zijn realistisch ,wat nog niet belicht is de wat voor soort buis en de bochten heb je gebruikt (zijn die standaard van geribbelde aluminium met hand gelegde bochten of een echt glad afzuigkanaal met bijbehorende passende bochten) en zijn die waterpas gelegd . Is er met de lucht uitstroom rekening gehouden met de hoofdwindrichting?
Als er vet druppelt tijdens jullie vakantie betekent m.i. dat er rest condensvet terug loopt naar de kap .Dit kan door afschot van of tegendruk (wind) ontstaan in de leiding. Oplossing zou een extra steun ventilator met een afsluitklep zijn.
Als er vet druppelt tijdens jullie vakantie betekent m.i. dat er rest condensvet terug loopt naar de kap .Dit kan door afschot van of tegendruk (wind) ontstaan in de leiding. Oplossing zou een extra steun ventilator met een afsluitklep zijn.
Re: lekkend vet uit afzuigkap... wie weet dé oplossing..
Vraag blijft nog steeds waarom TS hier met meerdere kappen last van heeft en de andere buren met een identieke situatie niet.
De windval zou dan inderdaad een reden kunnen zijn, als die bij TS anders is dan bij de buren.
De windval zou dan inderdaad een reden kunnen zijn, als die bij TS anders is dan bij de buren.