Er zijn 5 resultaten gevonden

door Albs
14 feb 2025 20:08
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 22
Weergaves: 33823

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Deze oplossing zou dan voor de monoblock uitvoering gelden.

Zelf heb ik de split unit en hier heeft Nefit de warmtewisselaar in de binnenunit in december doorgespoeld, ook op dezelfde manier als hiervoor wordt beschreven.
Tot op heden geen storing weer gehad ........
door Albs
01 jan 2025 16:11
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 22
Weergaves: 33823

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

In het hoofdstuk Inspectie- en onderhoudsprotocollen wordt niks gezegd over de wisselaar, zover ik kan zien.
door Albs
30 dec 2024 12:31
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 22
Weergaves: 33823

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Ik heb een onderhoudscontract bij mijn installateur voor het jaarlijks schoonmaken/controleren van de installatie en daar hoort schoonmaken of doorspoelen van de wisselaar niet bij zover ik weet.
door Albs
29 dec 2024 15:47
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 22
Weergaves: 33823

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Bedankt voor de tips.

Nefit heeft de warmtewisselaar laatst handmatig met de tuinslang weer schoon gespoeld en er kwam weer redelijk wat troep uit. Sindsdien werkt hij weer goed zo lang het duurt.
De monteur gaat mijn installateur opdracht geven om de zaak weer helemaal door te spoelen met de ...
door Albs
10 dec 2024 20:10
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 22
Weergaves: 33823

Problemen met Nefit warmtepomp

Goedenavond,

In maart 2019 is hier een warmtepomp van Nefit geplaatst, een Enviline split tower.

In januari 2022 kwam ik er achter dat mijn stroomverbruik voor 8 dagen op rij ongeveer 3 maal zo hoog was dan normaal.
Toen ik op het display van de Nefit keek zag ik dat hij een storing had:
H01/5451 ...