Er zijn 4 resultaten gevonden

door Warmtepomp-ellende
13 jan 2026 09:56
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 23
Weergaves: 42573

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Update 13.01.2026 N.a.v. foutcode H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag. (Problemen voorlopig opgelost)

Vlak voor de kerstdagen heb ik een spoelcompressor (Ropulse) gehuurd. Dit n.a.v. de foutmelding die iedere dag meerdere keren verscheen op de Nefit Enviline warmtepomp.

De ...
door Warmtepomp-ellende
27 nov 2025 09:55
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 23
Weergaves: 42573

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Bij ons ook weer hetzelfde verhaal, foutcode H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag. Buitenunit is 3 weken terug nog volledig doorgespoeld. (Kwam een half koffiekopje aan gruis/kalk uit). Het probleem zit in de flow / bijverwarming bij dit soort melding. Deeltjes magneetfilter was ook ...
door Warmtepomp-ellende
12 feb 2025 15:53
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 23
Weergaves: 42573

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Update 12-02-2025

Nefit monteur is geweest, en het probleem is inmiddels verholpen. Deze melding H01/ 5451 ( maar ook de H01/5252) is vrijwel altijd een flow probleem, en zo ook bij ons.

Probleem zat in de buiten-unit (meestal het geval zei monteur). Deze was verontreinigd en verstopt, en dien ...
door Warmtepomp-ellende
31 jan 2025 08:43
Forum: Energie
Onderwerp: Problemen met Nefit warmtepomp
Reacties: 23
Weergaves: 42573

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Beste allemaal,

Hier een gebruiker met een Nefit Enviline Monoblock 17t, (binnen en -buitenunit) deze is in 2021 geplaatst, en heeft nooit eerder problemen of foutmeldingen gegeven. Er zit een deeltjesfilter (magneetfilter) tussen sinds het begin.