| LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd. |
[ archief ] Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Ja de man van Itho.. zei dus dat het niet hun "systeem" is ... Wie wel, wist hij niet?Emlichheimer schreef:Waarom heeft men de brandklep niet meteen weer open gezet dan?Mariska99 schreef:ja als brandklep weer open gezet word zou het gemaakt moeten zijn idd.. Echter moet ik hier dus weer op wachten omdat het een gevecht is wie hier voor aansprakelijk is... Maar ik gok dat ik eerdaags iemand over de vloeg ga krijgen die dit gaat oplossen. Ik blijf bellen en zeuren dat in iedergeval!!!
Dus dan is het probleem in iedergeval opgelost na 2.5 jaar dat is fijn!!!
Zo'n ingreep is dat niet. Dat mag geen grote ingreep zijn, want brandkleppen dienen ten alle tijden inspecteerbaar te zijn, dus toegankelijk!
Hij heeft er vervolgens wel na gekeken of hij het open kreeg, maar zei mij dat het niet zo makkelijk te doen was...?
@Klaas
Bedankt voor de tip, Ik ga er mee aan de slag!
-
ithodaalderop
- Berichten: 3
- Lid geworden op: 12 okt 2012 10:20
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Beste Mariska99,
Het is inderdaad waarschijnlijk dat de problemen veroorzaakt worden door het dichtzitten van de brandklep, wat eenvoudig verholpen kan worden. Graag zouden wij in contact met je komen om zo meer informatie over je situatie te krijgen en de juiste partijen in te schakelen.
Zou je daarom een privébericht naar ons kunnen sturen met je telefoonnummer?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Itho Daalderop
Het is inderdaad waarschijnlijk dat de problemen veroorzaakt worden door het dichtzitten van de brandklep, wat eenvoudig verholpen kan worden. Graag zouden wij in contact met je komen om zo meer informatie over je situatie te krijgen en de juiste partijen in te schakelen.
Zou je daarom een privébericht naar ons kunnen sturen met je telefoonnummer?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Itho Daalderop
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.ithodaalderop schreef:Beste Mariska99,
Het is inderdaad waarschijnlijk dat de problemen veroorzaakt worden door het dichtzitten van de brandklep, wat eenvoudig verholpen kan worden. Graag zouden wij in contact met je komen om zo meer informatie over je situatie te krijgen en de juiste partijen in te schakelen.
Zou je daarom een privébericht naar ons kunnen sturen met je telefoonnummer?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Itho Daalderop
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
klaas1978 schreef: Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.
Dat komt misschien zo nog, is wel te hopen.
-
witte angora
- Berichten: 30715
- Lid geworden op: 21 okt 2009 20:44
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Het zit verstopt achter het woord 'waarschijnlijk'.klaas1978 schreef: Ik ben even aan het zoeken naar het woord 'excuses', help me even, het staat er vast maar ik zie het niet.
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Iedereen bedankt voor de reacties & de tips.
Problemen zijn verholpen, brandklep is weer open.
Tevens bedank ik itho voor de nette afhandeling, waaruit blijkt dat het niet aan het systeem van hun heeft gelegen.
Bij deze wil ik het topic sluiten.
Problemen zijn verholpen, brandklep is weer open.
Tevens bedank ik itho voor de nette afhandeling, waaruit blijkt dat het niet aan het systeem van hun heeft gelegen.
Bij deze wil ik het topic sluiten.
-
Emlichheimer
- Berichten: 297
- Lid geworden op: 29 nov 2005 10:19
Re: Ventilatie systeem nooit goed gewerkt!!
Was het makkelijk te verhelpen?Mariska99 schreef: Problemen zijn verholpen, brandklep is weer open.