Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Rogier Verschoor
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 mei 2023 11:55

Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Rogier Verschoor »

Bij het plaatsen van een 3-fase meter veroorzaakt Liander-monteur kortsluiting (of liever 460 Volt) met fatale schade aan CV-ketel, vriezer, 4 Macbook/iPhone opladers, stekkerdoos en lampjes. Liander verwijst mij naar hun website om een schade-claim in te dienen en vervolgens weigert Liander aansprakelijkheid te erkennen, aangezien er volgens de betreffende monteur "geen bijzonderheden waren voorgevallen tijdens de werkzaamheden". Inmiddels zijn wij zo'n 3500 euro lichter. Dat een monteur een foutje maakt, kan gebeuren, maar dat hij er vervolgens zo keihard over liegt, vind ik onbegrijpelijk. En dat Liander op het woord van haar monteurs wil afgaan begrijp ik ook, maar dat de bewijzen van de CV-installateur, electriciën en foto's van apparatuur met brandplekken niet serieus nemen, vind ik onbestaanbaar. Hebben anderen een dergelijk probleem met Liander gehad? Het omzetten naar 3-fase is meer en meer gebruikelijk (als je bijv. meer dan 15 zonnepanelen wilt hebben), maar er blijkt volgens mijn electriciën vaker een fout gemaakt te worden. Hoor graag!

Lady1234
Berichten: 27378
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Lady1234 »

Hebt u een werkbon moeten aftekenen van die monteur, dat alles in orde was?

BL2
Berichten: 5112
Lid geworden op: 08 sep 2016 22:02

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door BL2 »

Ik heb altijd geleerd dat als je aan "de stroom" werkt, alle verbruikers eerst loskoppelt/uitschakeld.
Stond dit niet in de werkinstructie?

16again
Berichten: 16532
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door 16again »

BL2 schreef:
22 mei 2023 12:18
Ik heb altijd geleerd dat als je aan "de stroom" werkt, alle verbruikers eerst loskoppelt/uitschakeld.
Stond dit niet in de werkinstructie?
En wat gebeurd er dan als je het verkeerd aansluit en inschakelt?

Moneyman
Berichten: 31701
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Moneyman »

Rogier Verschoor schreef:
21 mei 2023 11:59
En dat Liander op het woord van haar monteurs wil afgaan begrijp ik ook, maar dat de bewijzen van de CV-installateur, electriciën en foto's van apparatuur met brandplekken niet serieus nemen, vind ik onbestaanbaar.
Wat zijn dan die "bewijzen van de CV-installateur, electricien"? Tonen die glashard aan dat er een fout gemaakt is door de monteur van Liander? En de foto's van brandplekken tonen op zichzelf natuurlijk ook alleen aan dat er schade is, maar niet wanner en door wie die is ontstaan.

Wat is er op het moment dat het gebeurde besproken hierover? En waar heb je voor getekend?

16again
Berichten: 16532
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door 16again »

Meerdere apparaten hebben blijkbaar aantoonbaar schade door overspanning. En dat juist nadat Liander langs is geweest. Dat is natuurlijk meer dan verdacht.

Moneyman
Berichten: 31701
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Moneyman »

16again schreef:
22 mei 2023 14:20
Meerdere apparaten hebben blijkbaar aantoonbaar schade door overspanning. En dat juist nadat Liander langs is geweest. Dat is natuurlijk meer dan verdacht.
Zeker. Maar jij weet net zo goed als ik dat correlatie geen causaliteit is.

HandigeHarrie
Berichten: 1455
Lid geworden op: 04 aug 2018 17:00

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door HandigeHarrie »

Tja, Liander is monopolist in de gebieden waar zij werkzaam zijn, dus u kunt niet naar de concurrent. Ik heb meegemaakt dat een busje van de posterijen bij ons tegen een tuinmuurtje reed en gewoon verdween. Je moet het maar zien te bewijzen.
In zo'n geval: geen handtekening zetten voor verrichtte werkzaamheden zonder op het formulier te vermelden dat er schade is. (Dus ook als de stroom weer is aangesloten controleren of er geen rook uit de apparatuur komt.

crazyme
Berichten: 8151
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door crazyme »

Liander zou dan een fase op de nul gezet moeten hebben zodat een apparaat twee keer fase krijgt en dus krachtstroom ?

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de voorbereiding in de meterkast niet goed is uitgevoerd.

Liander hoeft niet per se aansprakelijkheid te erkennen, zolang ze de schade maar vergoeden.

BL2
Berichten: 5112
Lid geworden op: 08 sep 2016 22:02

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door BL2 »

16again schreef:
22 mei 2023 13:00
BL2 schreef:
22 mei 2023 12:18
Ik heb altijd geleerd dat als je aan "de stroom" werkt, alle verbruikers eerst loskoppelt/uitschakeld.
Stond dit niet in de werkinstructie?
En wat gebeurd er dan als je het verkeerd aansluit en inschakelt?
Dan heb ik altijd geleerd, meten is weten. Dus heel simpel even doormeten, direct na inschakelen, en dan pas aansluiten. Daar voorkom je veel gedoe mee.

16again
Berichten: 16532
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door 16again »

Een gammel vastzittende nuldraad speelt pas op als je flink stroom trekt. En dat is wat je Voltmetertje juist niet doet.
Maar inderdaad, hoop schade had hiermee voorkomen kunnen worden.
Maar ook dat testen is aan de monteur.
Die ongetwijfeld verantwoordelijk is , maar geen verantwoordelijkheid neemt....

rwolters
Berichten: 1939
Lid geworden op: 28 sep 2022 13:32

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door rwolters »

Dit wordt waarschijnlijk weer zo'n topic waar allerlei wilde aannames tot ongefundeerde conclusies leiden.... Veel stuurmannen op dit forum. Sommigen weten ****-all van de situatie maar veroordelen de monteur en leverancier al direct. Ben benieuwd wat die mensen er van vinden als hun eigen klanten zo over hun denken als die ongefundeerd veroordelen. Accepteer je dat dan ook gewoon?

16again
Berichten: 16532
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door 16again »

De aanname dat de schade niet is veroorzaakt door de werkzaamheden noem ik pas wild.
TS heeft het over bewijzen van de electricien, blijkbaar heeft die vastgesteld wat Liander verkeerd gedaan heeft.

Moneyman
Berichten: 31701
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Moneyman »

16again schreef:
22 mei 2023 22:47
De aanname dat de schade niet is veroorzaakt door de werkzaamheden noem ik pas wild.
Dat lijkt me ook het meest logische scenario. Alleen vormt logica op zichzelf geen bewijs.

Seinhuis
Berichten: 2398
Lid geworden op: 20 dec 2020 17:18

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door Seinhuis »

Aangezien uw schade niet vergoed wordt, neem contact op met uw rechtsbijstandverzekering of een advocaat.

150747
Berichten: 252
Lid geworden op: 31 jan 2020 10:10

Re: Liander veroorzaakt kortsluiting, maar weigert aansprakelijkheid

Ongelezen bericht door 150747 »

crazyme schreef:
22 mei 2023 17:06
Liander zou dan een fase op de nul gezet moeten hebben zodat een apparaat twee keer fase krijgt en dus krachtstroom ?

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de voorbereiding in de meterkast niet goed is uitgevoerd.

Liander hoeft niet per se aansprakelijkheid te erkennen, zolang ze de schade maar vergoeden.
Ook een "zwevende nul" is voldoende om dit te veroorzaken.
Let dus altijd goed op dat deze juist is gemonteerd.
Tussen losse fazen staat 400 volt en tussen fase en nul tegenwoordig 230 volt.

Plaats reactie