Problemen met Nefit warmtepomp

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Jongh89
Berichten: 1
Lid geworden op: 28 nov 2025 15:06

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Ongelezen bericht door Jongh89 »

Wij ervaren exact het zelfde: Verschillende keren de afgelopen maand, foutcode H01/5451 Alarm Z1.

Na monteurs die langs zijn geweest worden we nu contact door Nefit zelf voor een afspraak omdat de reguliere monteurs er niet uit komen na 3 afspraken.

Als we nieuws hebben zullen we het delen

Ivo.w
Berichten: 1833
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Ivo21 schreef:
22 nov 2025 08:44
Zijn er nog updates bij jullie? Onze warmtepomp is dichterbij de binnen unit gezet. De buizen zijn vervangen door buizen met een grotere diameter. We hebben inmiddels alweer een keer of 5 storing gehad...
En heb je het systeem ook al goed ( laten) doorspoelen? Want dit lijkt voor de eerdere gevallen de oplossing geweest.

Een warmtepomp installatie heeft weinig onderhoud nodig. Maar niets is volledig onderhoudsvrij.

Ivo21
Berichten: 4
Lid geworden op: 31 jan 2025 10:38

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Ongelezen bericht door Ivo21 »

Ivo.w schreef:
29 nov 2025 11:54
Ivo21 schreef:
22 nov 2025 08:44
Zijn er nog updates bij jullie? Onze warmtepomp is dichterbij de binnen unit gezet. De buizen zijn vervangen door buizen met een grotere diameter. We hebben inmiddels alweer een keer of 5 storing gehad...
En heb je het systeem ook al goed ( laten) doorspoelen? Want dit lijkt voor de eerdere gevallen de oplossing geweest.

Een warmtepomp installatie heeft weinig onderhoud nodig. Maar niets is volledig onderhoudsvrij.
Ik heb een half jaar terug de warmtepomp laten verplaatsen hij is dus toen helemaal leeg geweest. Ook hebben wij een waterontharder meteen achter de hoofdkraan dus kalk kan er ook weinig zijn. Het deeltjes filter heb ik ook regelmatig gecontroleerd deze is dan maar minimaal vervuild. Binnenkort komt onze installateur langs. Ik ga met hem de opties bespreken.

Warmtepomp-ellende
Berichten: 4
Lid geworden op: 31 jan 2025 08:19

Re: Problemen met Nefit warmtepomp

Ongelezen bericht door Warmtepomp-ellende »

Update 13.01.2026 N.a.v. foutcode H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag. (Problemen voorlopig opgelost)

Vlak voor de kerstdagen heb ik een spoelcompressor (Ropulse) gehuurd. Dit n.a.v. de foutmelding die iedere dag meerdere keren verscheen op de Nefit Enviline warmtepomp.

De problemen (foutmelding H01/5451 Alarm Z1 debiet tijdens ontdooien te laag ) zijn sindsdien verdwenen, en we hebben 2 a 3 weken lang temperaturen fors onder de nul graden gehad. Voor ons dus een zeer succesvolle actie.

Op advies van Nefit zal er een filter geplaatst moeten worden, zodat er geen corrosie of andere viezigheid in de buitenunit kan komen. Vraag blijft wel: Waar komt deze viezigheid vandaan, en waar gaan de we deze filter plaatsen, laat staan de discussie over de kosten die ik inmiddels heb gemaakt.

Aangezien er 1 dag voor de kerst niemand meer bereikbaar en/of beschikbaar was, heb ik het doorspoelen met de spoelcompressor zelf gedaan, en met succes. De procedure hiervoor was als volgt.

1. Warmtepomp binnen en -buitenunit van de stroom halen. (In de meterkast, groepen uitgeschakeld)
2. Daarna de pomp volledig leeg laten lopen, dit kan wel 30-60 minuten duren, alle aanwezige ontluchters openen.
3. Ga naar de buitenunit, maak de 2 zwarte dikke slangen (water in en-uitgang) met een waterpomptang los. Markeer deze wel even met een sticker of plakband oid, zodat je deze straks weer de juiste slang op de juiste koppeling terug zet.)
4. Sluit de 2 Gardena koppelstukken 33.3mm aan op de buitenunit, en verbind de spoelcompressor op de bovenste koppeling. Sluit een stuk tuinslang van 2-3 mtr. aan op de onderste Gardena koppeling en leg het uiteinde in een lege emmer. Zo kun je direct zien hoeveel zooi eruit je buitenunit komt.
5. Schakel de spoelcompressor in. Deze gaat een harde waterstraal pulserend richting de buitenunit pompen. De tuinslang kan fors gaan schudden, houd hier rekening mee. Doe dit voor 30 minuten, en wissel dan de slangen om. Dus spoelen van boven naar onder, en van onder naar boven zodat al het vuil goed loskomt. Herhaal dit proces 6 keer. Je bent dus zeker 3 tot 4 uren bezig met deze procedure.
6. Sluit vervolgens de dikke waterslangen weer aan en draai deze goed vast met een waterpomptang, en controleer of deze goed zijn gemonteerd. (met de tape of sticker markering, tip neem een foto voordat je begint)
7. Vul vervolgens de warmtepomp weer met water tot 1.5-2bar, en schakel de binnen en -buitenunit weer in.
8. De eerste uren zal er veel lucht in het systeem zitten, dus goed ontluchten, en bijvullen. Als je een buffervat hebt, deze ook niet vergeten te ontluchten indien van toepassing. (Bij ons wel het geval).
9. Heb je een magneet / deeltjes filter bij de binnen unit, check deze dan voor de zekerheid ook even op vuil.

Bij ons zijn de foutmeldingen dus voorlopig verdwenen door deze actie. We zijn dus nu in afwachting van de lokale installateur i.o.m. Nefit over waar en wanneer er een filter geplaatst gaat worden.

Wordt vervolgd.